好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脚手架搭设规范脚手架搭设(2024年整理).doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

脚手架搭设规范

第一节 一般规定 1.1扣件式钢管脚手架赢符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的相关要求,编制脚手架专项施工方案应有针对性、可操作性,方案应包括设计计算书、基础处理、搭设要求、杆件间距、连墙件设置、施工详图和大样图。

1.2采购或租赁的钢管、扣件和可调托掌必须有厂家生产许可证、产品质量合格证、质量检测报告,使用前施工单位、监理单位应进行检查,检查符合要求后,应送有相应资质的检测单位检测合格后,由施工单位提出准用申请,监理单位签发准用意见后,方可投入使用。

1)凡是有裂缝、孔洞、深的划沟和外径、壁厚、端面偏差超过规范要求的钢管、表面锈蚀深度超过0.18mm和弯曲变形超过规范要求的旧钢管严禁使用。

2)扣件进入施工现场应进行抽样复试,试用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的扣件严禁使用。

3)可调托掌抗压承载力设计值不应小于40KN,支托板厚不应小于5mm,变形不应大于1mm,严禁使用有裂缝的支托板、螺母。

1.3脚手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷黄色油漆,剪刀撑采用黄黑双色油漆,连墙件采用红白双色油漆。

1.4架子工必须持有省级建设行政主管部门颁发的建筑架子工特种作业操作资格证,脚手架搭设前应对架子工进行安全技术交底,脚手架搭设后应组织分段验收,合格后方可投入使用。

1

1.5脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的立杆、纵横向水平杆、纵横向扫地杆、连墙件。

1.6作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。

1.7脚手架拆除时,必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随架体逐层拆除,严禁先将连体墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,否则应增设连墙件加固。底层层高大于4M时应设置抛撑或采取其他临时安全措施。

1.8严禁使用木、竹脚手架或钢木、钢竹混搭脚手架,严禁使用钢管扣件式悬挑卸料平台,悬挑脚手架严禁使用钢管作悬挑构件。

1.9各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm,螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m,且不应大于65N.m。

第二节 落地式脚手架 2.1方案

搭设高度24m及以上的落地式脚手必须单独编制专项方案,专项方案经公司技术负责人和项目总监审批合格后方可实施。高度50m及以上落地式脚手架的专项方案必须组织专家进行论证,编审程序应符合相关规定。 2.2基础

1)脚手架基础应平整夯实,混凝土硬化,每根立杆底部应设置底座和垫板。

2

2)立杆基础外侧应设置排水沟。

3)脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上方不大于200mm的立杆上,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,脚手架转角处应形成“井子架”。 2.3连墙件设置

1)连墙件布置最大间距如下表:

单排 脚手架高度(m) 竖向间距 ≤24 ≤50 双排 >50 悬挑架 备注 2h 3~4m 3la 3跨,且<6m ≤27 3h 3h 水平间距 3la 3la 每根连墙件杆覆盖面积(m2) ≤40 ≤40 h:脚手架步距;la:脚手架立杆纵距 2)高度在24m以上的落地式脚手架应采用刚性连墙件。

3)脚手架的连墙件宜靠近主节点设置,偏高主节点的距离不应大于300mm。

4)一字型、开口型架体两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。

5)连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当脚手架下部暂不能设连墙件时应搭设抛撑或采取其他可靠安全措施。

6)连墙件宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜,不应上斜。

7)连墙件的抗滑移长度不得小于100mm。

3