干式变压器现场检验内容与标准

序号 查验办法 查验内容与标准 1、变压器的名牌参数、外形尺寸、重量、引线方向等,符合技术要求和国家有关标准: 2、产品说明书、检验合格证、出厂试验报告、装箱清单等随机文件齐全。 1|所有紧固件紧固,绝缘件完好; 2、金属部件无锈蚀。无损伤,铁芯无多点接地; 3、绕组完好、无变形、无移位、无损伤,内部无杂物,表面光滑无裂纹; 4、引线、连接导体和地的距离符合国家有关标准,落到体表面无损伤、毛刺和尖角,焊接良好; 5、接地部分有明显的标识,并配有符合标准的螺帽、螺栓。 1、风扇电动机和导线绝缘良好,绝缘电阻大于兆欧,过流保护完好; 2、风机叶片无裂纹,无变形,转动无卡阻现象; 3、风机运转时,无异常震动、无异常噪声,电动机无异常发热; 备注 1 基本资料 2 外观质量 3 风机装置 4 5 1|温度巡显正常,每隔2-3秒钟巡显一次,并能自动显示各项的温度值; 2、能自动显示最高温度值及相序,能快速切换显示及锁定显示以及最高温度值的记忆显示; 3、当温度大雨或低于风机启停设定值时,能控制风机进行启停,并有温度控制器 状态指示灯显示; 4、当温度大于报警设定值时,能进行超温声光报警,同时跳闸报警灯亮,跳闸输出触点闭合,跳闸控制电路接通; 5、当变压器的PT互感器基因县发生短路或短路时,故障灯亮,报警输出触点闭合,故障处理电路接通; 6、温度控制器应不受周围电磁的干扰 7、温度控制器的安装位置合理,便于观察和维护。 1、配电装置的安装应符合设计要求,柜、网门的开启互不影响; 2、导电连接紧固,相色标识清晰正确; 3、带电部分的相见和对地距离符合有关设计标准; 防护装置 4、接地部分牢固可靠; 5、温度控制器的熔断器应有足够的开断容量,必要时可采用双路电源; 6、柜、网门以及遮拦等设施,应抱有设备名称和安全警告标识。 1、变压器交接试验记录齐全 2、变压器带电连续运行24小时无异常; 3、变压器的分接开关符合运行要求 4、投入全部保护装置,进行空载合闸5次,第一次不少于10分钟,无异常; 5、检查温度控制器,其温显与实际温度一致; 6、风扇自动启停正常,无异常噪声和异常温升。 6 启动验收

干式变压器现场检查内容与标准

干式变压器现场检验内容与标准序号查验办法查验内容与标准1、变压器的名牌参数、外形尺寸、重量、引线方向等,符合技术要求和国家有关标准:2、产品说明书、检验合格证、出厂试验报告、装箱清单等随机文件齐全。1|所有紧固件紧固,绝缘件完好;2、金属部件无锈蚀。无损伤,铁芯无多点接地;3、绕组完好、无变形、无移位、无损伤,内部无杂物,表面光滑无裂纹;4、引线、连接导体和地