好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高程布置

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高程布置

1.二级处理系统

(1)河道——沉淀池出水井。如下图。

图中节点1-节点3管径为DN600mm,长度L=4.28 m,流量Q1=0.3265m/s;节点3-节点6管径DN800,长度119.61m,流量Q2=0.653m/s。

管道流速。节点1-3管道流速为 V1?4Q14?0.3265??1.16 (m/s) ?D23.14?0.6233

节点3-6管道流速为 V1?4Q22?D?4?0.653?1.3 (m/s)

3.14?0.82水头损失hw。水头损失hw由沿程水头损失hf和局部水头损失

h?组成。

hf=i*L

式中:i--单位长度水头损失; L--管线长度,m; 查

Q=0.3265m/s,DN600mm

时,1000i=2.27 ;Q=0.653m/s,DN800mm时,1000i=2.47 ;带入数据得:hf?2.27?3.482.47?119.61??0.30(m) 10001000局部水头损失h?

查表得:DN600mm的150度弯头1个,?=0.20 ;DN800mm的90度弯头,?=1.05,1个;三通,?=1.5,1个:

异径丁字管(DN600--800mm),?=等径钉子管之?+突放之

?=3.0+0.25=3.25,1个;出水口(流入明渠),?=0.81,1

个;进水口,?=0.5,1个;带入数据得

V1V21.1621.32h???1??2?(0.2?0.5)??(1.05?1.5?3.25?0.81)??2g2g1?9.812?9.810.6

2(m)

hw=0.62+0.30=0.92 (m)

沉淀池出水井水位h23,考虑0.5m的出水管自由水头,0.5m的富余安全水头,乐城河除涝水位为42.10米,有 h23 =42.10+0.92+0.5+0.5=44.02 (m) (2)沉淀池。幅流式沉淀池剖面图如下

出水渠水位h22,出水渠指出水井采用自流的方式,为防止顶托,设0.2m的跌水,有

h22=44.02+0.2=44.22(m) 环型集水槽水位h21 出水渠流速V V=Q/F

式中: F---出水渠过水断面,m。 水深为0.5m,渠宽0.8m,有

V=0.3265/(0.8*0.5)=0.82 (m/s)

水头损失h?。由于水渠较短,沿程水头损失忽略不计,只考虑局部水头损失,查表得,汇合流?=3,有

V20.822 hw?h????3??0.10 (m)

2g2?9.812

h21=h21+hw=0.10+44.22=44.32 (m)

沉淀池水位h20。沉淀池出水通过设置在环形出水槽的三角堰自由跌落在环形集水槽內。取自由跌差0.30m,有 h20= h21+0.30=44.62(m) (3)氧化沟出水井——沉淀池。

沉淀池至氧化沟出水井连接管DN800mm,Q=0.581m/s(包括回流污泥量),L=48.4m。 管道流速V3 V3?Q?F4?0.581?1.16(m/s) 23.14?0.8进水竖井配水孔流速V2,进水竖井共设六个配水孔,每个配水孔断面为B*H=0.4m*0.35m。

V2?Q0.581??0.69(m/s) F6?0.4?0.35水头损失hw。水头损失hw由沿程水头损失hf和局部水头h?组成。

沿程水头损失hf。查表得:Q=0.581m/s,DN=800时,1000i=1.98。代入得

hf=i*L=1.98*48.4/1000=0.95(m),取0.1m。 局部水头损失h?

V12 h??

2g3

式中:?——局部阻力系数; V1——管道流速,m/s;

查表得:DN800mm的90°弯头,?=1.05,3个;出口DN800mm

的90度弯头,?=1.05,1个;?=1.0,进口?=0.5;有

1.162h???1.05?3?1.0?0.5??=0.32(m)

2?9.81hw=0.32+0.1=0.42(m)

氧化沟出水井水位h。考虑0.2m的富余水头,有 h19=44.62+0.2+0.42=45.24(m) 2.三级出水

2.1河道——巴氏计量槽出水井。

(1)图中节点1-节点4管径为DN800mm,L=53.44m,Q=0.653m/s。 (2)流速V V?Q4Q4?0.653???1.3(m/s) 22F?d3.14?0.83

(3)水头损失hw。水头损失hw由沿程水头损失hf和局部水头损失h?组成。

沿程水头损失hf。查表得:DN800mm,V=1.3m/s时,1000i=2.47;代入数据得

hf=iL=2.47*53.44/1000=0.132(m)

局部水头损失h?。查表当DN800mm的90°弯头,?=1.05,1个;碟阀,?=0.3,3个;出水口(流入乐城河),?=0.81;进水口,?=0.5,1个;三通,?=1.5,1个。带入数据得

1.32h??(1.05?0.3?3?0.81?0.5?1.5)?0.41(m)

2?9.81hw=0.41+0.132=0.542(m)

(4)巴氏计量槽出水井水位h41。考虑0.5m的出水自由水头,水质监测井的水头损失取0.55m,乐城河除涝水位为42.10米。有

h41=42.10+hw+0.5=42.10+0.542+0.5+0.55=43.69(m) 取43.7m

(5)巴氏计量槽进水井水位h40。取自由跌差0.3m。 h40=h41+0.3=43.7+0.3=44.0(m) 2巴氏计量槽——紫外消毒池出水井。

(1)沿程水头损失hf。查表得:DN800mm,V=1.3m/s时,1000i=2.47;代入数据得 hf=iL=2.47*19.39/1000=0.05(m)

?=1.05,(2)局部水头损失h?。查表当DN800mm的90°弯头,

3个;出水口,?=1.0,1个;进水口,?=0.5,1个。带入数据得

1.32h??(1.05?3?1.0?0.5)?0.40(m)

2?9.81hw=0.05+0.40=0.45(m)

(3)紫外消毒渠出水井水位h39。考虑0.5m的出水自由水头,则

h39=h40+hw+0.5=44.556+0.45+0.5=45.506(m) 3.紫外消毒池。

(1)紫外消毒池出水通过5条溢流堰和一条出水堰流入出水井中,溢流堰和出水堰等长,长度为0.7m。

高程布置