1.2流程概述 流程名称 流程说明 适用范围 流程接口 更换 刮板输送机电缆槽内高压回液管标准作业流程 井工矿 流程编号 1.3标准作业工单 序号 1 作业内容 作业标准 1)准备工具、材料:专准备工具、材料、配1)工具、材料齐全、可靠; 用扳手; 件 2)配件规格及型号符合要求。 2)准备配件:液管等。 1)停乳化液泵,闭锁、上锁、挂牌; 1)开关闭锁、上锁、挂牌; 2)检查作业区域支护情检查作业环境 2)支护良好; 况; 3)闭锁可靠。 3)闭锁作业区域范围内支架。 乳化液泵组合开关隔离停电 开关闭锁、上锁、挂牌。 手把打到零位。 反冲洗过滤器手把打到释放管路压力 卸载位置,释放系统压压力表显示为零。 力。 1)确定更换液管、液管接头位置; 1)位置准确; 2)拆卸该区段电缆槽护2)电缆槽护板妥善放置; 拆除旧高压回液管 板,取出更换高压回液 3)U型卡放入专用盒内,液管管; 接头封堵。 3)用专用工具拆除U型卡,封堵接头。 1)检查液管密封、封堵; 2)连接高压回液管两端1)密封完好、接头洁净; 安装新高压回液管 接头; 2)U型卡完好、安装到位; 3)液管放入电缆槽,安3)安装到位,连接可靠。 装电缆槽护板。 清理作业现场 1)清点工具; 1)工具齐全; 第-1-页

流程步骤 相关制度 作业表单 作业人员 支架检修工 安全提示 2 支架检修工 3 4 综采电工 支架检修工 5 支架检修工 6 支架检修工 禁止用铁丝或单腿销代替。 7 支架检修工 2)清扫卫生。 8 9 10 检测瓦斯浓度 送电 试运转 检测瓦斯浓度。 2)作业环境整洁,无杂物。 便携式瓦检仪检查设备周围20《煤矿安全规程》米范围内的瓦斯浓度,瓦斯浓 第四百四十五条 度达1%时,禁止送电。 综采电工 综采电工 支架检修工 未检查瓦斯浓度或瓦斯浓度超限禁止送电。 组合开关手把打到送电开关显示正常。 位置。 1)谁停泵、谁开泵,乳化液泵启动乳化液泵。 压力正常; 2)液管、接头无漏液。 第-1-页

更换刮板输送机电缆槽内高压回液管标准作业流程

1.2流程概述流程名称流程说明适用范围流程接口更换刮板输送机电缆槽内高压回液管标准作业流程井工矿流程编号1.3标准作业工单序号1作业内容作业标准1)准备工具、材料:专准备工具、材料、配1)工具、材料齐全、可靠;用扳手;件2)配件规格及型号符合要求。2)准备配件:液管等。1)停乳化液泵,闭锁、上锁、挂牌;1)开关闭锁、上
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
49pdg45qix423gj8gje700kc52051d00kia