图5.2.4-9 地下室侧墙及顶板阳角防水处理
5.2.5 刮涂水泥凝浆:水泥凝胶刮涂厚度应视基层平整度而定,一般厚度宜控制在为1.5~2.5
(㎜)之间,过薄达不到最优粘结效果,过厚则水泥凝浆堆积宜开裂。 5.2.6 铺贴CPS-CL防水卷材
1 1.5mm厚CPS-CL反应粘高分子湿铺防水卷材双(单)面粘 1)基层清理符合要求后,保持基层充分湿润,不准有明水,同时弹基准线进行试铺,
对基层进行刮涂水泥凝浆。
2)展开第一幅卷材,拉直平铺(单面粘防水卷材隔离膜向下)于基面需铺贴的位置,
与弹线对齐、顺直;抬起卷材一端,并撕开卷材隔离膜约0.5~1(m),从卷材底下留出一角,拉住留出一角的隔离膜,沿底面抽出,边抽出边用压辊滚压排出空气,使卷材与基面粘贴牢固
3)经仔细核对位置准确后,再铺设第二幅卷材搭接。搭接前应撕去搭接边反应粘结
层面的隔离膜后再进行干粘搭接,用压辊压实卷材搭接边,挤出搭接边的气泡,紧密压实粘牢,搭接宽度≥80mm,铺贴时应保持接边干净与干燥(备好干净、干燥擦布)。如搭接边有粉尘粘不住时,可采用水泥素浆来做粘结剂搭接,但一定要用力把卷材里的空气排出,短边搭接与长边搭接方法相同,搭接宽度为≥80mm,短边搭接时每幅短边搭接应错开500mm以上。
5.2.7 滚压排气
1 待卷材铺贴完成后,用软橡胶板或压辊滚压从中间向卷材搭接方向另一侧刮压并排出空气,使卷材充分满粘于基面上。
2 搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的隔离膜揭起,将上层卷材对准搭接控制线平整粘贴在下层卷材上,滚压排出空气,充分满粘。
5.2.8 晾放
晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所需时间
愈短,高温天气下,防水层应防止暴晒,可用遮阳布或其他物品遮盖),使水泥凝胶达到一定强度后方可进行其它工序施工。
5.2.9 防水层验收
1 检查所有自粘卷材面有无撕裂、刺穿、气泡情况,维修时将缺陷部位清理干净(气泡部位切开排气),并在上面加盖150mm的卷材附加层,附加层用压轮压实压紧密封处理。
2 自检合格后组织防水层验收工作,并填写相关验收报告。 5.2.10 面层保护层施工
1 地下室顶板卷材防水保护层宜用细石混凝土,厚度不应小于70mm,屋面防水工程层与保护层之间应设置隔离层。
2 底板卷材防水保护层宜用细石混凝土,其厚度不应小于50mm。
3 外防外贴法施工的立墙防水卷材的甩茬部分一定要保护好,防止碰坏或损伤,以便立墙防水层的搭接。
6 材料与设备
6.1 材料(见表6.1.0)
表6.1.0 主要材料技术指标表 材料名称 CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 CPS-CL节点密封膏 渗透王-水泥基渗透结晶型防水涂料 反应粘结型密封胶条 普通硅酸盐水泥 规格 1.5mm 42.5R 品 牌 西牛皮 金雨衣 金雨衣 金雨衣 材料执行标准 GB/T23457-2009湿铺 P类 6.2机具设备(见图6.2.0) 表6.2.0 机具设备使用计划表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名称 手持压棍 美工刀 卷尺 粉袋 扫帚 批刀 滚筒 刷子 小推车 电动搅拌钻 单位 个 把 把 个 把 把 个 个 辆 台 数量 20 20 10 5 10 5 5 5 5 5 用 途 压实卷材和搭接缝 裁剪卷材 量度尺寸 弹基准线 打扫基层、刮涂水泥凝浆 批砂浆用 密封材料施工 密封材料施工 运输材料 搅拌水泥凝浆 6.3 劳动组织
以防水面积30000㎡为例,工期40天,具体劳动组织计划如表6.3.0所示。
序号 1 2 3 4 5 表6.3.0 劳动力计划表 工种名称 项目经理 技术员 安全管理员 材料员 防水工 合 计 所需人数 1 2 2 1 50 56 备注 7 质量控制
7.1 质量控制标准
7.1.1 防水材料应符合《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009标准要求。
7.1.2 防水工程验收应按《地下工程防水技术规范》GB50108-2011、 《地下防水工程质量
验收规范》 GB50208-2011、 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011、《深圳市建筑防水工程技术规范》SJG19-2010进行验收,其中“主控项目,一般项目”必须严格按照技术规程要求进行验收。
7.1.3 主要控制内容
1 主控项目
1)卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
2)卷材防水层及其转角处、变形缝、后浇带、桩头等细部做法均须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 2 一般项目
1)卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
2)卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 检验方法:观察检查。
3)为保证地下室防水工程质量,大面积施工前应先做样板,待建设、监理、设计单
位认可后才能大面积施工。
4)防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合施工工艺规定,搭接宽度应满足施工工艺要求,搭接缝必须粘牢、准确、严格,接缝边缘嵌填密封,盖压条必须粘结牢固,缝隙嵌填密封严实,卷材表面平整,收头牢固。 5)细部构造做法必须符合设计要求。
6)严格按照操作规程、技术方案施工,对施工过程中出现的技术问题及时处理,严格把好质量关。
7)竣工的防水层表面不得脱落、开裂、起鼓,不得有渗漏和积水现象。
8)每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程要达到合格,经验收后方可进行下道工序施工。
9)卷材防水层的施工质量检验数量,应按铺贴面积每100㎡ 抽查1 处。 10)卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
检验方法:观察和尺量检查。 7.2 质量控制措施
7.2.1 保证质量组织措施
1 贯彻质量目标责任制:以项目经理和项目技术负责人为领导核心的质量责任保证体系,协调好各个工序的连接关系,做到跟踪到底,在施工过程中如出现防水层被破损,立刻按防治措施修整好,使工程质量始终处于有效的监督和控制状态。
2 树立“百年大计、质量第一”思想:进场人员必须经质量教育,施工人员必须经技术培训。
3 执行“三检制”:坚持“自检、交接检、专检”三检制度。 7.2.2 保证质量的技术措施
1 切实作好技术交流,开工前施工负责组织对现场操作人员进行工艺规程、质量目标、检验制度等技术交底,做到施工人员人人了解。
2 严格质量检验,按照验收规范进行验收、上道工序不合格,决不进行下道工序施工,将质量缺陷消灭在施工过程中。
3 防水层施工后严格按“一剥、二划、三撕”验收方法进行验收,从防水层的边角剥,确保密封层粘结牢固,再从防水层的中间花开,撕开确保卷材仍与混凝土粘结牢固,且密封层完好,具体详见图7.2.2所示。
图 7.2.2 “一剥、二划、三撕”验收方法示意图
4 材料进场必须有产品合格证和检验报告,经自检合格后报监理、甲方,经核验确认合格后方可进场和施工使用,与设计不符和检验不合格的产品,杜绝进入施工现场更不能投入施工使用。
7.2.3 地下防水成品保护措施
1 已做完的卷材防水层应及时采取保护措施,严禁穿硬底鞋人员有防水层行走,以免踩坏卷材造成隐患。
2 底板浇筑混凝土保护层时,不得将混凝土直接倒在防水卷材上,集料应卸在薄钢板上再散开,以后可先卸在已铺开的混凝土上,再扩大铺开混凝土作业面,布料马橙的铁腿和手推车的支腿,应用胶皮或麻布包扎好,以免扎破防水层
8 安全措施
8.1 严格执行和遵守各项安全法规,树立严密的安全制度,实行安全生产目标控制管理,按安全技术规程的各项规定组织施工,做到安全文明施工。
8.2 应对操作人员进行安全教育,让其掌握和了解安全操作规定,做好安全技术交底工作,严禁违章作业。
8.3 “安全生产、预防为主”是施工现场的基本方针,设置专职安全员,负责现场的安全管
理工作,并制定落实岗位安全责任制,签订安全协议,工人上岗前必须进行安全技术培训,合格后才能上岗。
8.4 高温期间根据生产和职工健康的需要,合理安排生产班次和劳动作息时间,对在特殊环境下(如露天、封闭等环境)施工的人员,采取诸如遮阳、通风等措施或调整工作时间, 8.5 施工材料和辅助材料多属易燃品,应加强对易燃、易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理,在露天堆放的危险品采取遮阳降温措施,严禁烈日爆晒,避免发生泄露,杜绝一切自燃、火灾、爆炸事故,存放材料的仓库及施工现场必须符合国家有关防火规定。 8.6 凡进场的操作人员必须戴安全帽,穿好防滑鞋,施工现场内严禁穿拖鞋、高跟鞋硬底鞋,更不能赤脚上工地,不许抽烟、喝酒。
8.7 进场后,操作人员应熟悉工作环境和施工条件,听从指挥,遵守施工现场制定的一切安全制度。
8.8 注意成品保护,防水施工要与有关工序作业配合协调,防水专业队与有关施工操作人员共同保护防水层不遭破坏。
8.9 做好用电管理,定期对电气设备逐台进行全面检查、保养,禁止乱拉电线,施工现场用电严格按《施工现场临时用电安全技术规范》进行布置和使用。
8.10 进行高处作业时作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施,悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用;进行高处作业之前,应进行安全防护设施的逐项检查和验收,验收合格后,方可进行高处作业。
8.11 施工期间如遇。气温低于5℃或高于35℃都不宜施工。雨、雪、霜、雾,大风天气也不宜施工。如果在这几种天气状况下进行施工,都将影响防水材料与基层有效地粘结,无法取得良好的防水施工效果。
9 环保措施
9.1 严格按照《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640-2010执行,实行“四节一环保”,达到绿色施工控制项、一般项、优选项等各项指标要求。
9.2 施工现场醒目位置设置环境保护标识;现场设噪声监测点,并应实施动态监测;尽量不安排进行夜间施工。
9.3 应根据就地取材的原则进行材料的选择并进行实施记录,选择绿色、环保产品。 9.4 签订分包或劳务合同时,应将环保各项指标纳入合同条款。
9.5 将环保各项指标纳入技术交底内容,同时对施工人员进行环保培训,提高施工人员的环保意识,确保绿色施工的顺利实施。
9.6 施工现场的材料和使用工具等应堆放整齐,施工后所产生的废弃物应及时分类清运,保持工完场清,做到文明施工。
9.7 制定健全的机械保养、限额领料、建筑垃圾再生利用制度。 9.8 施工用水不得随意排放,进行沉淀后方可排入排水系统。
9.9 向搅拌桶加入水泥时将水泥搬到料斗旁,将袋口朝下慢慢倒入,不得过高的倒水泥,也不得用铁锹向搅拌桶内加水泥,包装材料要及时整理回收。
9.10 向搅拌桶倒入粉装外加剂,先提前将外加剂称量好,装入塑料袋中,再慢慢倒入;现场内不得存放多余的水泥、外加剂等材料,剩余材料及时入库或归堆。 9.11 回填土施工时,掺拌白灰的回填土禁止抛洒,以免产生扬尘。
CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材施工工法讲解学习