图 5.2.1-6 撕除隔离膜 图 5.2.1-7 张铺卷材
4 如有穿过防水层的管道、预埋伯件等均应施工完毕,并做了防水处理。防水层铺贴后,
严禁在防水层上打眼开洞,以免引起渗漏水。
5 施工机具:扫帚、塑料桶、电动搅拌钻、搅拌头、刮板、刷子等有关工具。
5.2.2 弹基准线:按卷材的宽度尺寸在基层上弹设卷材铺贴控制线,以确保防水卷材铺展、
顺直。
5.2.3 配制水泥凝浆及注意事项 1 按水泥:水=2:1(重量比),先按比例将水倒入原已备好的拌浆桶,再将水泥放入水中,浸泡15~20分钟并充分浸透后,把桶面多余的水倒掉;然后加入水泥用量的5%~8%聚合物建筑胶(保水剂),用电动搅拌机进行搅拌,搅拌时间5分钟以上(见图5.2.3-1~2所示)。
图 5.2.3-1 水泥:水=2:1浸泡15~20分钟 图5.2.3-2 电动搅拌机搅拌5分钟
2 水应符合砂浆拌合用水的标准。
3 水泥均用P.O 32.5MPa以上普通硅酸盐水泥。 4 气温过高(≥30℃),基面过于干燥时增加聚合物建筑胶(保水剂)至10%~15%(按水泥用量);气温在20℃以下、基面充分湿润情况下可不掺保水剂。
5 保水剂可选用108建筑胶水,或选用建筑速溶胶粉按包装说明调制成的建筑胶水。 6 立面水泥素浆应适当增加粘稠度,避免流淌。
7 使用电动搅拌器应注意用电安全,戴好塑胶绝缘手套及塑胶鞋。 8 未浸泡透时不要搅拌配料桶内水泥,防止结颗而影响施工质量。
9 水泥凝浆应随拌随用,应在2小时内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,应在一个小时内使用完毕。
5.2.4 构造节点(阴阳角)等防水加强层处理
1 地下室底板与外墙接茬处做法详见图5.2.4-1所示。
钢板止水带-400×3
≥300 250 6 0 2 5 0 图5.2.4-1 地下室底板与外墙接茬处防水施工
2 桩头防水做法详见图5.2.4-2所示。
图 5.2.4-2 桩头防水构造图
3 承台及地梁防水节点图5.2.4-3。
湿铺CPS-CL 2 5 0 8 0 2 5 0 8 0 2 5 0 2 5 0 图5.2.4-3底板承台、地(梁)槽湿铺满粘构造
4 地下室底板变标高处防水处理,见图5.2.4-4。
图5.2.4-4 地下室底板变标高处防水节点大样图
5 底板后浇带防水节点,见图5.2.4-5。
图5.2.4-5 底板后浇带防水大样
6 地下室外墙后浇带防水节点,见图5.2.4-6。
图5.2.4-6 地下室外墙后浇带防水大样
7 预埋套管穿墙面防水处理,见图5.2.4-7
图5.2.4-7 穿墙管防水做法
8 地下室顶板阴、阳角加强层防水节点,见图5.2.4-8~9。
1.5厚CPS-CL湿铺卷材防水层增加500mm宽加强层250
图5.2.4-8 地下室顶板阴角加强层防水处理
250
CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材施工工法讲解学习