好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全生产事故分析报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

7)掘进巷道时,要按作业规程规定进行支护(包括临时支护),空顶距离保证不超过作业规程规定。失效或报废的支护必须及时补打,重新架设。

8)加强掘进面顶板岩芯取样工作和在回采面开展顶板矿压观察工作,分析总结顶板的结构、压力及离层、变形等情况,进一步优化选择安全、科学的支护参数。

9)严格执行敲帮问顶制度,危岩、活石、片帮煤必须及时处理。当班带班队长随时观察顶板情况,有冒顶危险时,必须及时撤出人员,进行处理。

10)加强地质资料管理,摸清地质情况,为巷道施工和工作面回 采提供准确依据。

评估结论:我矿煤层顶板存在伪顶,煤体酥软,留顶煤掘进时顶板控制难度较大,若支护不及时、强度不合理,支护质量不合格,可能发生顶板事故。

2 瓦斯、煤尘爆炸事故风险分析

2.1瓦斯、煤尘事故机理 2.1.1事故类型及危害

(1)、事故类型:瓦斯、煤尘事故 (2)、事故危害:

1)、瓦斯、煤尘爆炸时产生的瞬时温度在1850℃~2650℃之间,不仅会烧伤人员、烧坏设备、财产损失等,还可能会引起矿井火灾。

6

2)、瓦斯、煤尘爆炸产生的高温,会使气体突然膨胀而引起气压力的骤然增大,再加上爆炸波的叠加作用或瓦斯连续爆炸,爆炸产生的冲击压力会越来越高。在高温高压的作用下,瓦斯爆炸产生正向冲击和反向冲击,可能引起火灾和二次爆炸。

3)、瓦斯、煤尘爆炸后,产生大量的有毒有害气体,尤其是爆炸后产生的高浓度一氧化碳直接导致井下人员伤亡。

4)、瓦斯爆炸可能引发大量的煤尘爆炸事故。 2.1.2事故原因分析

发生瓦斯、煤尘事故必须同时具备几个条件: 1)、瓦斯浓度达到爆炸界限5%~16%; 2)、氧气浓度不低于12%;

3)、有650℃~750℃的引爆火源存在;

4)、对工作面和机械设备上的煤尘得不到及时的处理; 5)、工作面喷雾装置达不到要求,不能使工作面得到喷雾降尘的效果。

6)、对巷道和工作面冲洗不到位。 7)、防尘供水管路安设不到位。

在这几个条件中,氧气无法进行控制,所以瓦斯事故发生的原因提取为:瓦斯积聚达到爆炸界限,遇到引爆火源产生剧烈的化学反应。

2.1.3 事故易发生的场所

瓦斯事故易发地点为采掘工作面、采空区、盲巷、高冒区、上隅角等。

7

2.2瓦斯、煤尘事故防范措施 2.2.1采取通风措施,防止瓦斯超限

1)、优化矿井通风系统,力求通风系统完善,消灭不符合《煤矿安全规程》要求的扩散通风和采空区通风。如布置独立通风有困难,可实施一次串联通风,但必须制定有关串联通风的安全技术措施,报煤矿总工程师批准,并严格执行。

2)、采掘工作面要有足够的风量,做到风筒接口严密不漏风,反边符合标准,风筒距掘进工作面的距离符合《作业规程》规定,密闭和风门严格按标准施工,做到密闭不漏风、风门能自动关闭,风门设置连锁装置。

3)、提高矿井的有效风量,保证井下各巷道、采掘工作面、硐室皆有足够的风量。

4)、巷道贯通前要制定安全技术措施,完善通风设施,检查贯通地点的通风及瓦斯情况,并设好警戒。

5)、贯通后要及时调整通风系统,防止风流短路,各用风地点风量分配要合理,无串联风、循环风、采空区通风。

2.2.2井下瓦斯管理

1)每两年进行瓦斯等级鉴定,根据鉴定结果进行矿井瓦斯管理。 2)完善瓦斯检查制度。我矿专门高有通风科,通风科设专职瓦斯检查员,负责井下各工作地点瓦斯检查。采掘工作面的瓦斯浓度每班至少检查三次,严格瓦斯检查员现场交接班制度,炮掘工作面严格执行“一炮三检”“三人联锁”放炮制度和瓦斯检查原始记录、瓦斯牌

8

板和瓦斯日报表“三对口”制度,严禁脱岗、空班、漏检和假检。

3)井下班组长、瓦检员、安检员入井时,要随身携带便携式瓦检仪,对工作地点的瓦斯浓度进行检查,只有瓦斯浓度小于0.8%时,方可作业。

4)管好用好现有的瓦检器,定期进行维修,使其保证完好使用。 5)瓦斯超限或涌出异常,必须及时采取措施处理,严禁瓦斯超限作业。

6)每班至少检查三次井下各作业地点的通风状况和瓦斯浓度,所有采掘工作面都须安设瓦斯自动检测报警断电装置。

7)及时处理局部积聚的瓦斯,生产中易于积聚瓦斯的地点有,综采工作面的上隅角和采空区边界,顶板冒落的空洞内,低风速巷道的顶板附近。瓦斯检查员应每班不少于三次(除工作面外)巡回检查上述地点的瓦斯情况,如发现瓦斯积聚时,必须采取专项措施进行处理。

8)上隅角和采空区边界超限时,采取有效措施进行处理。 9)处理局部高冒区域或封闭采空区时,要按规定检查有关地点的瓦斯浓度。

10)局部通风机因故停风,必须断电、撤人;恢复通风前,必须先检查瓦斯;只有停风区中最高瓦斯浓度不超过 0.8%和二氧化碳浓度不超过1.5%,且局部通风机及其开关附近10m内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机。

2.2.3发挥我矿信息中心瓦斯安全监测系统等仪器仪表的作用 1)信息中心瓦斯监测监控系统有相关的规定。

9

2)信息中心按照《安全监测装置管理办法》及矿井安全生产的需要设置传感器,传感器设置位置必须符合《安全监测装置管理办法》的规定。

3)信息中心对安全监测系统的安全运行承担主要责任,必须保证系统软件、数据传输的稳定性和可靠性。

4)信息中心按照《安全监测装置管理办法》的规定,对传感器、分站、瓦斯电和风电闭锁红绿灯进行检查、调校、维修。

5)我矿值班领导对安全监测系统的运行情况进行监督、检查工作。

6)矿值班领导、调度员、瓦检员、安全监测维护人员必须按照《安全监测装置管理办法》的规定完成各自所承担的任务。

2.2.4 严格明火管理

1)严格明火管理,严禁携带烟草及烟火物品下井,井口必须设有安检检身人员,严格执行《煤矿入井人员》检身制度。严禁穿化纤衣服入井,井口20米内禁止烟火,井下严禁用灯泡取暖或自行拆开矿灯,严禁不符合规定的电器设备入井。

2)井下电气设备必须保持良好的防爆性能,煤电钻要用专用电缆并实行综合保护,电缆接头严禁有“羊尾巴”、“鸡爪子”、“明接头”;维修搬迁井下电器设备必须停电;矿灯要完好使用,禁止拆开、敲打、撞击。

3)井下和井口附近不得使用电焊、气焊焊接等工作,必须有机运队专业人员在安检和瓦检允许的情况下使用。

10

安全生产事故分析报告

点击下载文档文档为doc格式
49kq08ggf72teb88j4i568ub00wtn2005z5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享