一、编制依据:
1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 4、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002
二、工程概况:
项目名称:智能终端(手机)产业园-创业园1#-5#厂房 建设单位:盐城高新区投资集团有限公司 设计单位:江苏铭城建筑设计院有限公司 工程地点:秦川路以东 纬八路以南 结构形式:框架结构
智能终端(手机)产业园---创业园1#--5#厂房位于盐城市盐都区纬八路以南,秦川路以东。1#厂房建筑面积为21550m2,建筑高度为20.1m,地上4层;2#厂房建筑面积为10342.9m,建筑高度为20.1m,地上4层;3#厂房建筑面积为10342.9 m,建筑高度为20.1m,地上4层;4#厂房建筑面积为10342.9 m2,建筑高度为20.1m,地上4层;5#厂房建筑面积为10342.9 m2,建筑高度为20.1m,地上4层;总面积62921.6m2。基础、主体混凝土标号为C30。士0.000相对于黄海高程2.9m,室内外高差0.3m。外墙为蒸压加气混凝土砌块,内墙为混凝土空心砌块。铝合金门窗,水泥砂浆地面,外墙真石漆。该工程由盐城高新投资集团有限公司投资开发,江苏全成建设顾问有限公司监理,江苏省千和建设工程有限公司承建。 三、混凝土强度等级设计要求:
1#、2#、3#、4#、5#厂房垫层为C15;承台及基础梁均采用C30混凝土,电梯井墙采用防水混凝土C30 ;抗渗等级P6;一层至四层柱、梁、板均为C30混凝土。 四、混凝土结构工程混凝土试块取样与留置 混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样
(一)、标准养护试块取样与留置应符合下列规定:
1、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100㎡时,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
3、当一次连续浇筑超过1000㎡时,同一配合比的混凝土每200㎡取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。
(注:混凝土实际留置方量还需结合工程实际使用的搅拌机械设备的型号大小而定)
2
2
(二)、同条件养护试块取样与留置原则
1、结构实体同条件试块(混凝土结构验收的重要依据):
(1)、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;
(三)、拆模同条件试块(判定混凝土是否达到设计或规范要求可以拆模的安全强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块;对达到受冻临界强度同条件试块(控制冬季施工竖向结构模板拆除),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块; (五)、抗渗混凝土试块留置原则
1、一般抗渗混凝土结构,其砼试件应在浇筑地点随机取样。同一工程,同一配合比砼取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
2、地下防水工程抗渗试块留置原则(依据GB50208—2002):连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试块(一组为6个抗渗试块),且每项工程不得少于两组。配合比调整时,应相应增加试块的留置组数。
智能终端(手机)产业园-创业园1#厂房A区试块制作计划表 序号 浇筑部位 1 2 3 4 5 6 7 8 1#厂房A区垫层 1#厂房基础 1#厂房电梯井墙 1#厂房一层柱 1#厂房二层梁板梯 1#厂房二层柱、三层梁板梯 1#厂房三层柱、四层梁板梯 1#厂房四层柱、屋面梁板梯 强度 C15 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30 方量 标养 拆模 同条件 80 368 21 94 586 489 480 465 1组 4组 1组 1组 6组 5组 5组 5组 1组 1组 1组 抗渗(P6) 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组 智能终端(手机)产业园-创业园1#厂房B区试块制作计划表 序号 浇筑部位 1 2 3 4 5 6 7 8 1#厂房A区垫层 1#厂房基础 1#厂房电梯井墙 1#厂房一层柱 1#厂房二层梁板梯 1#厂房二层柱、三层梁板梯 1#厂房三层柱、四层梁板梯 1#厂房四层柱、屋面梁板梯 强度 C15 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30 方量 标养 拆模 同条件 80 368 21 94 586 489 480 465 1组 4组 1组 1组 6组 5组 5组 5组 1组 1组 抗渗(P6) 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组
智能终端(手机)产业园-创业园5#厂房试块制作计划表 序号 浇筑部位 1 2 3 4 5 6 7 8 垫层 基础 电梯井墙 一层柱 二层梁板梯 二层柱、三层梁板梯 三层柱、四层梁板梯 四层柱、屋面梁板梯 强度 C15 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30 方量 标养 拆模 同条件 80 368 21 94 586 489 480 465 1组 4组 1组 1组 6组 5组 5组 5组 1组 1组 1组 抗渗(P6) 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组
智能终端(手机)产业园-创业园2#厂房试块制作计划表 序号 浇筑部位 1 2 3 4 5 6 7 8 垫层 基础 电梯井墙 一层柱 二层梁板梯 二层柱、三层梁板梯 三层柱、四层梁板梯 四层柱、屋面梁板梯 强度 C15 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30 方量 标养 拆模 同条件 80 368 23 98 475 579 568 561 1组 4组 1组 1组 5组 6组 6组 6组 1组 1组 1组 抗渗(P6) 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组
智能终端(手机)产业园-创业园3#厂房试块制作计划表 序号 浇筑部位 1 2 3 4 5 6 7 8 垫层 基础 电梯井墙 一层柱 二层梁板梯 二层柱、三层梁板梯 三层柱、四层梁板梯 四层柱、屋面梁板梯 强度 C15 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30 方量 标养 拆模 同条件 80 368 23 98 486 579 568 561 1组 4组 1组 1组 5组 6组 6组 6组 1组 1组 1组 抗渗(P6) 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组
智能终端(手机)产业园-创业园4#厂房试块制作计划表 序号 浇筑部位 1 2 3 4 5 6 7 8 垫层 基础 电梯井墙 一层柱 二层梁板梯 二层柱、三层梁板梯 三层柱、四层梁板梯 四层柱、屋面梁板梯 强度 C15 C30 C30 C30 C30 C30 C30 C30 方量 标养 拆模 同条件 80 368 23 98 478 579 568 561 1组 4组 1组 1组 5组 6组 6组 6组 1组 1组 1组 抗渗(P6) 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组 1组
混凝土试块留置方案62848