好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程建设标准强制性条文实施计划 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

8、配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。

2.1.2.13 建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。

2.1.2.14 装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。 2.1.2.15 携带式电气设备应用专用芯线接地,严禁利用其他用电设备的零线接地;零线和接地线应分别与接地装置相连接。

2.1.2.16 携带式电气设备的接地线应采用软铜绞线,其截面不小于1.5㎜2。

2.1.3《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254-1996

2.1.3.1 电器的外部接线,应符合下列要求:

电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;负荷侧出线应接在出线端,即可动触头接线端。

2.1.3.2 连接处不同相的母线最小电气间隙,应符合表1的规定。

表1. 不同相的母线最小电气间隙 额定电压(V) U≤500 500<U≤120 最小电气间隙(㎜) 10 14 2.1.3.3 低压断路器的安装,应符合下列要求:

低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。 2.1.3.4 低压断路器的接线,应符合下列要求:

裸露在箱体外部且易触及的导线端子,应加绝缘保护。 2.1.3.5 住宅电器的安装应符合下列要求:

1. 集中安装的住宅电器,应在其明显部位设警告标志。

2.住宅电器安装完毕,调整试验合格后,宜对调整机构进行封锁处理。 2.1.3.6 按钮的安装应符合下列要求:

1.集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志,“紧急”按钮应有明显标志,并设保护罩。

2.熔断器及熔体的容量,应符合设计要求,并核对所保护电气设备的容量与熔体相匹配;对后备保护、限流、自复、半导体器件保护等有专用功能的熔断器,严禁替代。 3.安装具有几种规格的熔断器,应在底座旁标明规格。

4. 螺旋式熔断器的安装,其底座严禁松动,电源应接在熔芯引出的端子上。

2.1.4《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-1991

2.1.4.1 电力变压器的试验项目,应包括下列内容: 1、测量绕组连同套管的直流电阻; 2、检查所有分接头的变压比;

3、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

3

5、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;

6、测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 7、绕组连同套管的交流耐压试验: 8、绕组连同套管的局部放电试验;

9、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; 10、非纯瓷套管的试验; 11、绝缘油试验;

12、有载调压切换装置的检查和试验; 13、检查相位。

2.1.4.2 互感器的试验项目,应包括下列内容:

1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验:

3、测量35kV及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ; 4、测量电压互感器一次绕组的直流电阻;

5、测量1000V以上电压互感器的空载电流和励磁特性; 6、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性; 7、检查互感器变比; 8、局部放电试验;

9、电容分压器单元件的试验。

2.1.4.3 真空断路器的试验项目,应包括下列内容:

1、测量每相导电回路的电阻; 2、交流耐压试验;

3、测量断路器的分、合闸时间;

4、测量断路器主触头分、合闸的同期性; 5、测量断路器合闸时触头的弹跳时间;

6、测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻; 7、断路器操动机构的试验。

2.1.4.4 避雷器的试验项目,应包括下列内容:

1、测量绝缘电阻;

2,测量电导或泄漏电流,并检查组合元件的非线性系数; 3、测量磁吹避雷器的交流电导电流;

4、测量金属氧化物避雷器的持续电流;

5、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压或直流参考电压。 2.1.4.5 lkV以上架空电力线路的试验项目,应包括下列内容:

1、测量绝缘子和线路的绝缘电阻; 2、测量35kV以上线路的工频参数; 3、检查相位;

4、冲击合闸试验;

5、测量杆塔的接地电阻。

4

2.2输电工程

《电力建设安全工作规程 第2部分:架空电力线路》DL 5009.2—2004

2.2.1 工程建设、施工、监理单位的各级领导、工程技术人员和施工管理人员必须熟悉并严格遵守本部分,施工人员必须熟悉和严格遵守本部分,并经考试合格后上岗。 2.2.2 对从事电工、金属焊接与切割、高处作业、起重、机械操作、爆破(压)、企业内机动车驾驶等特种作业施工人员,必须进行安全技术理论的学习和实际操作的培训,经有关部门考核合格后,持证上岗。

2.2.3 对新入厂人员必须进行三级安全教育培训,经考试合格后持证上岗。

2.2.4 施工必须有安全技术措施,并在施工前进行交底和做好现场监护工作。已交镀的措施,未经审批人同意,不得擅自变更。

2.2.5 主要受力工器具应符合技术检验标准,并附有许用荷载标志;使用前必须进行检查,不合格者严禁使用,严禁以小代大,严禁超载使用。

2.2.6 严禁违章作业、违章指挥、违反劳动纪律;对违章作业的指令有权拒绝;有权制止他人违章行为。

2.2.7 对无安全措施或未经安全技术交底的施工项目,施工人员有权拒绝施工。 2.2.8 施工人员严禁酒后作业。

2.2.9 进入施工区的人员必须正确佩戴安全帽。

2.2.10 遇有雷雨、暴雨、浓雾、沙尘暴、六级及以上大风时,不得进行高处作业、水上运输、露天吊装、杆塔组立和放紧线等作业。

2.2.11 有毒有害物品的存放和保管遵守下列规定: 1 容器必须密封。

2 库房空气应流通,并有专人管理。 3 醒目处应设置“有毒有害”标志。

2.2.12 汽油、柴油等挥发性物品的存放和保管遵守下列规定: 1 应存放在专用库房内,容器必须密封。 2 严禁附近有易燃易爆物品。

3 严禁靠近火源或在烈日下曝晒。

4 醒目处应设置“严禁烟火”的标志。

2.2.13 工地爆破器材库的位置、结构和有关设施必须经企业有关部门审查,并报当地县(市)公安部门许可。

2.2.14 炸药和雷管必须分库存放,并设专人保管。

2.2.15 在带电体附件进行高处作业时,与带电体的最小安全距离必须符合表2的规定,遇特殊情况达不到该要求时,必须采取可靠的安全技术措施,经总工程师批准后方可施工。

表2 高处作业与带电体最小安全距离

5

带电体的电压等级(kV) 工器具、安装构件、导线、地线等与带电体的距离(m) 作业人员的活动范围与带电体的距离(m) 整体组立杆塔与带电体的距离 (m)

≤10 2.0 1.7 35 3.5 2.0 63~110 4.0 2.5 220 5.0 4.0 330 6.0 5.0 500 7.0 6.0 应大于倒杆距离(自杆塔边缘到带电体的最近侧为最小安全距离) 2.2.16 汽车运输爆破器材时遵守下列规定:

1.车况必须良好,司机应有安全驾驶经验。

2.车辆不得带挂车或由其他车辆拖拽行驶。

3.车辆应按指定路线限速行驶,遇有火源应绕道行驶。

4.运输途中,车辆不得在人多的地方、交叉路口、桥上或建筑物附近停留。

5.押运人员必须乘坐在驾驶室内;车上装载的物品应用帆布遮盖,并设置警告的标志。

6.炸药和雷管应分别运输,雷管箱内应用柔软材料填实,并严禁与其他易然物品同车运输。

2.2.17 用船只接送施工人员遵守下列规定: 1 乘船人数不得超员。

2 在深水航道上行船时,船上必须配备救生设备。

3 乘船人员不得将手脚伸出船体,并不得任意在舱外走动。 4 乘船人员不得在途中下水。

5 上下船的跳板应搭设稳固,并有防滑措施。

2.2.18 无盲炮时,从最后一响算起经5min后方可进入爆破区。有盲炮或炮数不清时,对火雷管必须经20min后方可进入爆破区检查;对电雷管必须先将电源切断并短路、待5min后方可进入爆破区检查。

2.2.19 杆塔组立的加固绳和临时拉线必须使用钢丝绳。

2.2.20 临时拉线必须在永久拉线全部安装完毕后方可拆除,拆除时应由现场负责人统一指挥。严禁采用安装一根永久拉线、拆除一根临时拉线的做法。 2.2. 21 组立220kV及以上杆塔时,不得使用木抱杆。

2.2.22 组立(拆)高塔必须使用速差自控器及安全自锁器。

2.2.23 特殊跨越必须编制施工技术方案或施工作业指导书,并按规定履行审批手续后报经相关方审核批准。

2.2.24 凡参加特殊跨越的施工人员必须熟练掌握跨越施工方法并熟悉安全施工措施,经本单位组织培训和技术交底后方可参加跨越施工。 2.2.25 导引绳、牵引绳的安全系数不得小于3。

2.2.26 张力放线必须具有可靠的通信系统。牵引场、张力场必须设专人指挥。

2.2.27 牵引时接到任何岗位的停车信号都必须立即停止牵引;张力机必须按现场指挥的指令操作。

6

2.2.28 为预防雷电以及临近高压电力线作业时的感应电,必须按安全技术规定装设可靠的接地装置。

三、工程建设强制性条文执行计划

鉴于施工的实际情况,强制性条文将采取阶段性执行的计划,就是施工进入某个阶段,就提前培训某个阶段的强制性条文,并在施工过程中持续培训和严格执行,并做好实施记录,每月向监理部门及时反馈执行情况并及时纠正不规范的地方,具体步骤如下: 1、杆塔运输和组立基础阶段:

《电力建设安全工作规程 第2部分:架空电力线路》DL 5009.2—2004 2、放紧线阶段:

《电力建设安全工作规程 第2部分:架空电力线路》DL 5009.2—2004

3、配变安装阶段:

《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ 148-1990 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-1992 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254-1996 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150-1991 4、施工所有阶段:

一、严禁无安全防护措施工作。 二、严禁无工作许可手续作业。 三、严禁无现场安全交底作业。 四、严禁无票作业。 五、严禁无监护作业 六、严禁约时停送电。

七、严禁在未经验电和接地的停电设备上工作。 八、严禁使用未经检验合格的工器具。 九、严禁酒后作业、酒后驾车。

十、严禁5级以上风力或雷电暴雨天气登杆、10级以上风力在户外施工。

在实施过程中将按照各强制性条文涉及的内容逐条根据施工实际情况做好相对应的执行工作并记录

7

工程建设标准强制性条文实施计划 

8、配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。2.1.2.13建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。2.1.2.14装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m