好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

客运专线铁路桥梁工程施工手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

坑旁设定开挖控制桩;

(2)根据设计文件提供的地质、水文资料以及环保要求等,结合现场情况,确定基坑开挖方案,对开挖坡度、支护方案、开挖范围、弃土位置和防、排水措施等在方案中作出具体安排。

2)在天然土层上挖基,如深度在5m以内,施工期较短,基坑底处于地下水位以上,土的湿度接近最佳含水量、土层构造均匀时,则基坑坑壁坡度可参照表2.1选定。基坑深度大于5m或有其他不利条件时,应将坑壁坡度适当放缓,或加作平台。如土的湿度过大,能引起坑壁坍塌时,坑壁坡度应采用该湿度下土的天然坡度。

表5.1 基坑坑壁坡度 坑壁土 砂类土 碎石类土 黏性土、粉土 极软岩、软岩 较软岩 极硬岩、硬岩 坑壁坡度 基坑顶缘无载重 1:1 1:0.75 1:0.33 1:0.25 1:0 1:0 基坑顶缘有静载 1:1.25 1:1 1:0.5 1:0.33 1:0.1 1:0 基坑顶缘有动载 1:1.5 1:1.25 1:0.75 1:0.67 1:0.25 1:0 注:①挖基通过不同的土层时,边坡可分层选定,并酌留平台;②在山坡上开挖基坑,当地质不良时,应防止滑坍;③在既有建筑物旁开挖基坑时,应按设计文件的要求办理。

3)基坑顶有动载时,坑顶缘与动载间应留有大于1m的护道,如地质、水文条件不良,或动载过大,应进行基坑开挖边坡检算,根据检算结果确定采用增宽护道或其他加固措施。

4)弃土不得妨碍施工。弃土堆坡脚距坑顶缘的距离不宜小于基坑的深度,且宜弃在下游指定地点,不得淤塞河道,影响泄洪。

5)无水土质基坑底面,宜按基础设计平面尺寸每边放宽不小于50cm。适宜垂直开挖且不立模板的基坑,基底尺寸应按基础轮廓确定。有水基坑底面,应满足四周排水沟与汇水井的设置需要,每边放宽不宜

小于80cm。

6)基底应避免超挖,松动部分应清除。使用机械开挖时,不得破坏基底土的结构,可在设计高程以上保留一定厚度由人工开挖。

7)基坑宜在枯水或少雨季节开挖。基坑开挖不宜间断,达到设计高程经检验合格后,应立即砌筑基础。如基底暴露过久,则应重新检验

8)基坑排水

(1)明挖基坑,可采用汇水井或井点法排、降水,应保持基坑底不被水淹。

(2)粉、细砂土质的基坑,宜用井点法降低水位。当用汇水井排水时,应采取防止带走泥砂的措施。

(3)水下挖基时,抽水能力应为渗水量的1.5~2倍。 (4)基坑排出的水应以水管或水槽远引。 (5)类井点法降水的适用范围可按表2.2确定。

表5.2 各类井点法降水的适用范围 井点名称 单层轻型井点 多层轻型井点 喷射井点 电渗井点 管井井点 深井井点 土层渗透系数(m/d) 0.1~50 0.1~50 0.1~1 <0.1 20~200 10~250 降低水位深度(m) 3~6 6~12(由井点层数而定) 8~20 根据选用的井点确定 3~5 >15 9)井点法降水应符合下列规定:

(1)安装井点管,应先造孔后下管,不得将井点管硬打入土内,造孔应垂直,深度宜比滤管底深0.5m左右。滤管底应低于基底以下1.5m。

(2)井点管四周,应以粗砂灌实,距地面0.5~1m深度内,用黏土填塞严密。

(3)集水总管与水泵的安装应降低,集水总管向水泵方向宜设0.25%~0.5%的下坡。

(4)井管系统各部件均应安装严密,不得漏气。

(5)降水过程中,应加强井点降水系统的维护和检查,保证不断抽水。

(6)对水位降低区域建筑物可能产生的沉降,应进行观测,并采取防护措施。

(7)拆除多层井点应自底层开始逐层向上进行,在下层井点拆除期间,上部各层井点应继续抽水。

基坑开挖应确保边坡稳定、施工安全,基坑开挖坡度可根据设计文件及现场地质情况调整,基坑开挖尽量安排在少雨季节施工,开挖中弃土根据要求堆放,不得污染、破坏环境。

基坑开挖到设计标高后应尽快进行自检、报检,验收合格后立即进行后续施工。基底高程的允许偏差和检验方法应符合表2.3的规定。

表5.3 基底高程的允许偏差和检验方法 序号 1 2 地质类别 土 石 允许偏差(mm) ±50 +50,-200 检验方法 测量检查 当挖基础在开挖深度大、场地限制、土体稳定性差等情况下,须进行护壁时,护壁形式可根据要求灵活选用,并根据土压力、水压力等检算,施工确保护壁施工质量,并在施工中对护壁进行必要的监测,以保证施工安全。

10)基坑护壁

(1)下列基坑开挖后可采用护壁加固: A、基坑较深,土方数量较大。 B、基坑坡度受场地限制。

C、基坑地质松软或含水量较大,坡度不易保持。

(2)挡板支撑,可采用横、竖向挡板与钢(木)框架支撑坑壁。基

坑每层开挖深度,应根据地质情况确定,不宜超过1.5m,边挖边支。

(3)对支撑结构应随时检查,发现变形,及时加固或更换,更换时应先撑后拆。支撑拆除顺序,应自下而上。待下层支撑拆除并回填土后,再拆除上层支撑。

(4)用吊斗出土,应有防护措施。吊斗不得碰撞支撑。

(5)喷射混凝土护壁适用于稳定性好,渗水量少的基坑。喷护的基坑深度应按地质条件决定,但不宜超过10m。

(6)喷射混凝土厚度可参照表2.4规定办理。

表5.4 喷射混凝土厚度(cm) 基坑渗水情况 地质类别 砂类土 黏性土、粉土 碎石类土 未考虑基坑顶缘荷载;

②每次喷射混凝土厚度,取决于土层和混凝土的粘结力与渗水

量的大小;

③坑内砂层有少量渗水,可在坑壁打入木桩后再喷混凝土,木

桩直径约为5cm、长100cm,向下与坑壁成300角打入,一般间距约为50~100cm。

(7)喷射混凝土护壁的坡度根据土质稳定情况与渗水量的大小可采用1:0.07~1:0.1。

(8)所选用的喷射机必须具有良好的密封性且输料均匀。喷射混凝土应掺入外加剂,其掺量应通过试验确定。当使用速凝剂时,应满足初凝时间不大于5min,终凝时间不大于10min的要求。干混合料宜随拌随喷。

(9)基坑开挖前,应在坑口顶缘,采取加固措施,防止土层坍塌。

无渗水 10~15 5~8 3~5 少量渗水 15 8~10 5~8 注:①本表喷射混凝土厚度适用于不大于10m直径的圆形基坑,

按土质与渗水情况,每次下挖0.5~1m,应即喷护。对无水或少水坑壁,喷射顺序应由下而上,但对渗水的坑壁,应由上而下。

当一次达不到要求厚度时,可在第一层混凝土终凝后,再喷第二次或第三次直到要求厚度。续喷前应将混凝土表面污渍、泥块清洗干净。

喷射混凝土终凝2h后,应进行湿润养护。

(10)开挖基坑遇有较大渗水时,可采取下列措施: A、每层开挖深度不大于0.5m,汇水坑应设于基坑中心。 B、开挖进入含水层时,宜扩挖40cm,以石料码砌扩挖部位,并在表面喷射一层5~8cm厚的混凝土。

C、对流砂、淤泥等夹层,除打入小木桩外,并在桩间缠以竹篱等,然后喷射混凝土。

(11)混凝土围圈护壁,除流砂及呈流塑状态的黏性土外,适用于各类土的开挖防护。

(12)围圈混凝土由上而下逐层浇筑。顶层应一次整体浇筑,以下各层分段开挖浇筑。上下层混凝土纵向接缝应相互错开。分层高度以垂直开挖面不坍塌为原则,顶层高度宜为2m,以下每层高1~1.5m。

(13)混凝土围圈的开挖面应均匀分布,对称施工,及时浇筑,无支承总长度不得超过1/2周长。

(14)围圈混凝土壁厚和拆模强度应满足承受土压力的要求。 11)基底处理应符合下列规定:

(1)基础底面不得置于软硬不均的地层上;

(2)岩层基底应清除岩面松碎石块、淤泥、苔藓,凿出新鲜岩面,表面应清洗干净。应将倾斜岩面凿平或凿成台阶;

(3)碎石类土及砂类土层基底承重面应修理平整,黏性土层基底整修时,应在天然状态下铲平,不得用回填土夯平;

(4)砌筑基础时,应在基础底面先铺一层5~10cm水泥砂浆。 (5)基础浇筑前的基坑不得泡水。如发生基坑泡水现象,应采取措施进行处理并满足设计要求。