功能单元:

???????

抽屉层高的模数为160mm。其中1/2单元、1单元、3/2单元、2单元、3单元、五个尺寸系列。单元回路额定电流400A及以下。

抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。

每台柜最多能安装11个1单元抽屉或22个1/2单元的抽屉。其中一单元以上抽屉才采用多功能后板。

抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格式结构的插件。1/2单元抽屉与电缆室的转接采用背板式结构ZJ-2型转接件。

单元抽屉与电缆室的转接按电流分档采用相同尺寸棒式或管式结构ZJ-1型转接件.

抽屉单元设有机械联锁装置。

成套电气论坛 http://www.ctbbs.net

装置特点:

???????

装置转接的热容量,较大幅度的降低由于转接件的温升给接插件、电缆头、间隔板带来的附加温升。

功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠,不因某一单元的故障而影响其他单元工作,使故障局限在最小范围。

母线平置式排列使装置的动、热稳定性好,能承受80/176kA短路电流的冲击。

MCC柜单柜的回路数量多到22回,充分考虑大单机容量发电,石化系统等行业自动化电动门(机)群的需要。

装置与外部电缆的连接在电缆隔室中完成,电缆可以上下进出。零序电流互感器置电缆室内,使安装维修放便。

同一电源配电系统,可以通过限流电抗器匹配限制短路强度和要求。抽屉单元有足够数量的二次插接件(1单元及以上为32对,1/2单元为20对),可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求

成套电气论坛 http://www.ctbbs.net

GCK型低压抽出式开关柜

?概述:

GCK、GCL系列低压抽出式开关柜式是我公司根据广大用户的需求而设计的,具有结构先进、外形美观、电气性能高、防护等级高、安全可靠、维护方便等特点,是冶金、石油、化工、电力、机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电装置,被国家列为两网改造推荐产品和第九批节能产品。

成套电气论坛 http://www.ctbbs.net

型号说明:

成套电气论坛 http://www.ctbbs.net

?适用范围:

GCK1、GCL1、GCJ1系列适用于交流50Hz,额定工作电压

380V~660V的低压配电系统中,作为受电、馈电、母联、照明、电动机控制及功率补偿之用,它包含动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)之功能,满足工矿企业、高层宾馆、机场、医院等供配电及动力控制之用。