大连地铁204标段工程测量专项方案

一、施工测量

1工程测量

施工测量是标定和检查施工中线方向、测设坡度和放样建筑物,测量是施工的导向,是确保工程质量的前提和基础。地铁工程施工测量的施测环境和条件复杂,要求的施测精度又相当高,必须精心施测和进行成果整理,工程测量成果必须符合相关规范的要求。

1.1施工测量技术要求

(1)施工测量按招标文件和施工图纸、《城市测量规范》CJJ8、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》GB50308及《工程测量规范》GB50026的有关规定执行。

(2)对建设管理方提供的控制点进行检测,符合精度要求后再进行工程的施工测量。

(3)对整个工程场区按施工需要布设精密导线平面控制网(如采用原有控制网作为场区控制网时,要先复核检查,符合精度要求后方能取用)。

(4)场区内按施工需要布设高程控制网,并应采用城市二等水准测量的技术要求施测,其路线高程闭合差应在±8 mm(L为线路长度,以km计)之内。

(5)隧道开挖的贯通中误差规定为:横向±50mm、竖向±25mm,极限误差为中误差的2倍,即纵向贯通误差限差为L/5000(L为贯通距离, 以km计)。 地面控制测量 联系测量 地下控制测量 总贯通中误差

横向贯通中误差 纵向贯通中误差 竖向贯通中误差

≤±25mm ≤±16mm ≤±20mm ≤±30mm ≤±50mm L/10000 ≤±25mm ≤±10mm ≤±16mm 1.2施工测量特点

(1)车站包括主体结构、出入口和风道。采用明挖及盖挖顺作法施工方法,施工工艺复杂,工序转换快,地下施测条件差,测量工作量大。

(2)地面导线控制网和高程控制网由地面传递到地下,必须保证精度,且要布设形成检测条件并经常复测控制点。

(3)对于车站主体结构,净宽尺寸在建筑限界之外,还应考虑如下的加宽量:210mm综合施工误差+H/150钻孔灌注桩施工误差及水平位移。

(4)区间暗挖先通过吊出口,再通过横通道分别进入左、右线隧道,并且曲线半径较小,造成了后视距离短、转角多,给正洞内导线延伸带来一定难度。

1.3主要测量仪器设备及人员组织

(1)根据本标段工程的实际情况,配备以下测量仪器及工具 仪器名称 Lecia802全站仪 博飞自动安平水准仪 电子经纬仪 精密水准 钢尺、测绳、垂球 测量对讲机 单位 套 套 台 套 个 数量 1 3 2 1 多个 8 备注 检测合格 检测合格 检测合格 检测合格 (2)现场设测量工程师2人,测量技术人员2人,测量工6人,以满足现场施工测量及施工的需要。

1.4平面控制测量

根据本标段的工程特点,利用建设管理方提供的测量控制点,在场区内按精密导线网布设。精密导线点应沿线路走向在本标段所经过的实际地形选定,以GPS网为基础布设成附合导线、闭合导线或结点网;为了保证本标段与相邻标段的贯通,导线测量用的控制点至少要贯通联测到相邻标段所用的控制点两个点以上。利用贯通平差后的控制点对建筑物的轴线进行测设。

精密导线技术精度要求:导线全长3~5km,平均边长为350m,测角中误差≤±2.5″,最弱点的点位中误差≤±15mm,相邻点的相对点位中误差≤±8mm,方位角闭合差≤±5

(n为导线的角度个数),导线全长相对闭合差≤1/35000;导线点位可充分利用城市已埋设的永久标志,或按城市导线标志埋设。位于车站地区的导线点必须选在基坑开挖影响范围之外,稳定可靠,而且应能与附近的GPS点通视。

本标段拟布设三条趋近导线,并附合在精密导线点上。地面趋近导线全长不宜超过350m,平均边长60m,最短边应大于30m,趋近导线测量应符合精密导线的有关技术精度要求。

1.4.1车站平面控制测量

利用测设好的平面控制网,以车站的两个轴线方向为基线方向,直接把轴线控制点测设于车站基坑边,经检查复核无误后,设立护桩,利用轴线控制点通过经纬仪把车站轴线直接投测到基坑内,并对车站结构进一步进行施工放线。若受场地影响,为保证测量精度,也可按以下分步方法进行测设。