支座作用是:在桥跨结构与桥墩或桥台的支承处所设置的传力装置。它不仅要传递很大的荷载,并且还要保证桥跨结构能产生一定的变位。
2.共6跨梁,每跨有24+2=26片箱梁,每个箱梁一端有2个支座(共4个支座)。那么总共有26×4×6=624个支座。
3.C:水下灌注混凝土,D:模板安装,E:5(个)。
4.施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。 5.工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,总监理工程师应组织专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收,对存在的问题,应由施工单位及时整改。整改完毕后,由施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。 【案例二】 【参考答案】
1.①由于地层中的土体都是粉质粘土或重粉质黏土,渗透系数较小,水不易从地下抽出,那么使用井点降水的效果不佳,所以取消井点降水的措施是明智的; ③由于地下管道的穿过高速铁路及城市道路,对于明挖法施工来说易造成交通拥堵,选择不开槽施工的密闭式顶管避免了类似事情的发生。且成本也低于明挖法。
2.先沉井沉至设计标高封底施做底板完工,先施工A段顶管,完工后施工泵站内部结构,待施工至B段标高后,进行B段顶管施工。 泵站试验验收项目:满水试验
管道试验验收项目:污水管道的严密性试验。
3.沉井下沉采用不排水下沉,还有泥浆触变套、空气幕等辅助下沉的方法。 沉井封底采用水下封底。
4.由明挖基施工变为了顶管和沉井施工,土方施工减少土方开挖及回填费用,减少注浆加固费用。对于泵站,增加沉井施工费用(水下混凝土封底施工增加的费用)。对于取消井点降水技术措施,减少井点降水费用。 【案例三】 【参考答案】
1.焊工的从业资格:(1)焊工必须按规定考试合格,并持有国家质检总局统一印制的《特种设备作业人员证》,特殊工种应经过安全培训,考试合格后方可操作并持证上岗;(2)证书应在有效期内,且焊工的焊接工作不能超出持证项目允许范围;(3)中断焊接工作超过6个月,再次上岗前应重新考试。 2.堆放高度应为不超过1.5米; 安全措施:
(1)管材、管件应该存放在通风良好、温度不超过40℃的库房或简易的棚内。
(2)管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上。堆放的高度不宜超过1.5米,当管材捆扎成1mx1m的方捆,并且两侧加支撑保护时,堆放高度可适当提高,但不宜超过3m,管件应逐层叠放整齐,应确保不倒塌,并且便于拿取和管理。 (3)管材、管件在户外临时堆放时,应有遮盖物。
(4)管材存放时,应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放。 采用棚护的主要目的:防止阳光直射导致管材老化变形。 3.A:质量合格证;B:外观
4.施工单位首先编制作业指导书并试焊,对其首次使用的聚乙烯管材、热熔焊接方法、焊焊缝处理等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。
评定检验试验项目:外观质量检查、卷边切除检查、卷边背弯试验、拉伸性能试验。
5.接头质量检验项目:接头弯曲性能试验、拉伸性能试验、卷边高度、切屑厚度、错口值、对口间隙 【案例四】 【参考答案】
1.需要组织专家论证的分部分项工程安全专项方案:深基坑土方开挖工程(28m深)、基坑支护工程、基坑管井降水工程、龙门吊起重吊装设备安装工程、隧道盾构掘进暗挖工程。 2.(1)还需补充:大门出入口清车槽、泥浆处理设备场、龙门吊车布置、碴土储舱和料斗等临时生产设施和办公室、宿舍、食堂、厕所等办公生活设施及临水临电布置。
(2)不合理处有:
①搅拌设施、堆土场及空压机设备的设置不合理。
②砂石料厂应设置罩棚封闭且不得与围挡接壤,应与围挡保持一定距离。
3.基坑监测还应包括:围护结构水平位移、地面建筑物沉降、倾斜及裂缝、围护结构内力、支撑内力、地下水位、地中土体垂直位移、地中土体水平位移等。
4.还应考虑降水不及时引发的基坑事故、基坑坑顶荷载(动载、静载)造成的坍塌事故。