外墙保温工程施工方案
(27#、56#、57#楼)
编制:
审核:
批准:
0 / 18
陕西建工第六建设集团安康高新七路付家河安置楼项目部
2014.7.28
外墙保温工程施工方案
一、编制依据
1.1 该工程建筑节能变更图纸及要求 1.2《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 1.3建筑施工高处作业安全技术规范 1.4《建筑节能施工质量验收规范》 二、工程概况
2.1工程名称:安康付家河安置楼工程27#、56#、57#楼 2.2工程地点: 安康市高新七路西侧 2.3设计概况:
建筑物占地面4500m2 积 地上建筑面积 约47500 m2 地下建筑面积 约4500m2 建筑防火分类 一类高层住宅 建筑结构形式 剪力墙结构,建筑结构类别为1类,合理使用年限50年 抗震烈度 7度抗震设防烈度 地面标高 27#楼±0.000相当于绝对标高266.8m,56#、57#楼±0.000相当于绝对标高265.9m。 室内外高差 室内外高差为0.30m 建筑功能设计 住宅楼,地下车库 层 数 地上 住宅楼地上均为26层,标准层层高为2.9m,56#一层 高 层为3.0m、二层为4.2m、三层为3.9m。 地下 地下室层高27#、57#为3.6m,56#为3.9m;地下车库为一层,层高为3.9m。 檐 高 檐口高度:27#、57#为75.4m,5,6#为80.7m。 2.4外墙装饰工程:总面积约16000m2。
1 / 18
JG149-2003 JGJ80-91 GB50411-2007
1.5 《外墙外保温工程技术规范》 JGJ144-2004
建筑面积 约52000m2 2.4.1 外墙保温做法——
A. 3~5 厚抗裂砂浆抹面(内贴玻璃纤维布);
B. 30厚B2型EPS保温层;(飘窗板非透明部位采用40厚SY玻化微珠保
温砂浆,玻化微珠燃烧性能为A级)
C. 1:3水泥砂浆墙面找平,填充墙1:3水泥砂浆抹灰; D. 结构墙;
三、施工部署
3.1、施工部署原则及工期控制
1、屋面女儿墙及楼梯间墙体砌筑、室内抹灰施工完毕,进行屋面外墙抹灰、保温;二次结构完成,塑钢窗框安装就位后进行外墙保温施工。
2、计划完成时间:
第一阶段屋面保温工程:27#楼计划7月26日完成;56#楼计划8月20日完成;57#楼计划8月20日完成。
第二阶段24~26层外墙保温工程:27#楼计划8月20日完成;56#楼计划8月30日完成;57#楼计划8月30日完成。
第三阶段24层以下外墙保温工程:27#楼计划9月20日完成;56#楼计划9月30日完成;57#楼计划9月30日完成。
3、材料运输:各楼层采用施工电梯作为垂直运输工具;屋面由于施工电梯不能到达,采用塔吊解决垂直运输。
2.2、主要劳动力构成
根据本工程的屋面面积及工期要求,合理配备施工操作人员,人员安排计划如下表: 序号 1 2 3 4 工种 架子工 抹灰工 杂工 工人员 人数 各楼2人 备注 配合 抹灰、外窗包口 27#:10人;56#、57#:8人 人 2 / 18
27#:10人;56#、57#:8人 外墙找平、填充墙配合技工 外墙保温施工 保温专业施27#:6~12人;56#、57#:85 6 涂料工 门窗安装工 27#:16人;56#、57#:12人 各楼6~8人 批腻子、真石漆 外门窗安装 四、施工准备 (一)、技术准备
1. 提前策划细部做法和工程质量要求,确定材料品牌。
2. 提前编制材料计划,落实材料供应商,组织材料提前进场,取样
复试,复试合格后方可进行施工。
3. 认真看图领会设计意图,明确各部位做法、质量要求;结合标准
图集、施工工艺标准及要求,编制专项方案。
4. 随工程进度,提前对操作人员进行书面的技术交底,确保工程质
量。
(二)、生产准备
1.选定施工队伍,及时签定分包合同,组织施工队及时进场。 2.待砌体工程施工完毕后,门窗工程应及时配合,完善外门窗框安装工作。
3.抓紧24~26层及屋面外墙施工;在外架挑梁上安置电动吊篮,为填充墙抹灰及外墙面清理、找平创造条件。 (三)、材料机具准备 1、材料准备:
材料质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
材料一览表
材料名称 板 膨化玻化微珠 耐碱玻璃纤维布 规格 单位 数量 约17000 m3 约110 ㎡ 约20000 3 / 18
备注 BⅡ型,尺寸为1200×600×30 A型 ≥13g/㎡ 30厚EPS保温≥18Kg/m3 ㎡ 防水抗裂砂浆 塑料膨胀锚栓 t 个 48 14万 成品 用于固定保温板 ¢8 2、机具准备:
根据实际情况、工程规模及人员配备情况,配备如下施工设备及工具,根据具体需要分发至工地,易耗品一次性备足。
机械:施工电梯、24台电动吊篮(其中:27#楼10台,56#、57#楼各7台)、小型搅拌机2台。
手动工具:铁锨、铝合金靠尺、手推车、线条、木抹子、铁抹子、电锤、电钻、电动搅拌器、手锯、滚刷、油漆刷子、灰盆、塑料桶、剪刀、裁纸刀、钢卷尺、螺丝刀、手锤、扫帚、小线、粉笔。
五、材料要求:
1、外墙保温性能指标应符合下表要求:
试验项目 吸水量(g/㎡),浸水24h 抗冲击强度 普通型(P型) 加强型(Q型) 抗风压制/KPa 耐冻融 水蒸气湿流密度/g(㎡.h) 不透水性 耐候性 2、胶粘剂(聚合物砂浆)
试验项目 拉伸粘接强度/MPa (与水泥砂浆) 原强度 耐水 4 / 18
性能指标 ≤500 ≥3.0 ≥10.0 不小于工程项目风荷载设计值 表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象 ≥0.85 试样防护层内测无水渗透 表面无裂纹、粉化、剥落现象 性能指标 ≥0.60 ≥0.40
外墙保温施工方案已发