4.8 二次回路

4.8.1二次回路是指电气设备的操作、保护、测量、信号等回路及其回路中的操动机构的线圈、接触器、继电器、仪表、互感器二次绕组等。 4.8.2 测量绝缘电阻,应符合下列规定:

1)小母线在断开所有其它并联支路时,不应小于10MΩ;

2)二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操动机构的电源回路等,均不应小于1MΩ。在比较潮湿的地方,可不小于0.5MΩ。 4.8.3 交流耐压试验,应符合下列规定:

1)试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min,或符合产品技术规定;

2)48V及以下电压等级回路可不作交流耐压试验;

3)回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。 4.9 接地装置

4.9.1 测试连接与同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况,以直流电阻值表示。直流电阻值不应大于0.2Ω。 4.9.2 接地阻抗值应附合设计要求。 5 变配电系统试验

5.1 系统调试前的检查和准备

5.1.1 将试验现场非应用的杂物或材料、垃圾等清理出现场并打扫干净,然后用吸尘器,将所有设备打扫干净,再用清洁、干燥的擦布,将高压柜、变压器、电容柜、直流屏等设备从里到外,由上到下都擦拭干净;用清洁、干燥擦布将开关、变压器及电气柜的绝缘子全部擦拭干净,并保持其清洁(在打扫清除的过程中,应仔细检查柜各个角落,是否有安装施工中遗弃的螺栓、螺母、线头、钢丝等,并将以上遗弃物清理出变配电室,以保障安全)。

.

.

5.1.2 检查高压母线、断路器、互感器、避雷器、电容器、变压器等设备元件的连接螺栓,是否按要求全部上好上紧,是否有松动或遗漏,如果发现应及时配齐上紧。

5.1.3 检查计量、保护、操动、小母线端子、集中控制台及附属设备等二次回路的接线,是否全部上好上紧,是否有掉线或遗漏等现象,如果发现应及时处理,上好上紧。

5.1.4 检查变压器、高压柜、直流屏、集中控制台及附属设备的接地是否设置合理,是否与接地母线连通并可靠连接,其接地电阻值是否已达到设计允许值。

5.1.5 检查所有操动机构(断路器、隔离开关、负荷开关、手动小车的转动机构等)的螺栓是否上好上紧,销子口是否打开,是否动作灵活,是否有阻滞现象,如果发现应及时处理。 5.1.6 检查所有高压柜门的联锁、互锁机构是否转动灵活、可靠。

5.1.7 必须将所有配电柜中的临时电源(特别是低压柜)应全部拆除,并恢复其原设计线路。在试验现场只接一路临时交流电源并单独控制,以备系统试验之用(对于直流屏的临时供电电源,暂时不必拆除,等该系统正式供电后,再行拆除,换接为正式供电电源)。 5.1.8 重新复检一次进线柜、母联柜、联络柜之间的连接母线的相位(黄绿红)是否正确一致,是否与进线电缆相位一致,是否与变压器的相位一致,并且色标醒目清楚。 5.1.9 绝缘电阻的检查应符合下列规定:

(1)高压部分

1)有机物绝缘拉杆的绝缘电阻的标准,参照前面表4-2执行。

2)对10KV及以下的高压设备的整组(包括进线柜、母联柜、联络柜等)试验,使用2500V绝缘电阻表对绝缘电阻值进行测量,其值不应低于500MΩ;

3)高压二次回路及低压回路的绝缘电阻测量,可使用500V绝缘电阻表进行,其绝缘电阻值的标准按其以上各条款执行;

(2)低压部分

1)小母线在断开所有其它并联支路时,不应小于10MΩ;

2)二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操作机构的电源回路等,均不应小于1 M

.

.

Ω;

3)配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ;

4)测量馈电线路绝缘电阻时,应将断路器(或熔断器)、用电设备、电器和仪表等断开;

5.1.10 系统试验在全部电气配置元件检查各单体检验合格;各配置仪表校验合格;各综合继电保护按照要求整定完毕,各一次回路、二次回路接线全部连接好后方可进行。

注:因本项目10KV配电系统进、出线柜采用微机保护及监测系统,相关整定调试工作由供货商配合完成,该站的高压综保为清华紫光,整定值的设计应由尽快提供,清华紫光综保的技术资料应由综保厂家尽快提供。 5.2 变配电系统的工频交流耐压试验

变配电系统的整组工频交流耐压试验,是对电气设备设计的绝缘水平和制造工艺所影响到的绝缘能力以及由于安装过程的机械损伤等因素的综合鉴定,也是在该系统运行前的最后一次交流耐压试验,所以必须作到慎之又慎。必须作好以下几个方面的工作,使其达到预期效果。

5.2.1 整组耐压试验前应将外接进线电缆、出线电缆全部拆除,并同试验端保持一定的安全距离,将全部电缆头短接并可靠接地;将高压柜后盖全部打开,并重新检查一次柜有无异物或不安全现象。

5.2.2 将高压柜避雷器全部拆除或将电压互感器柜小车退出,并独进行交流耐压试验。 5.2.3 将电流互感器二次端子全部短接并可靠接地。

5.2.4 手动合上隔离开关、断路器、母线开关,并仔细检查有无遗漏的电气元件。 5.2.5 根据设计图纸,熟悉该系统设备,明了其耐压试验围(进线柜、出线柜、联络柜及电压互感器、母线等)。

5.2.6 依照GB50150-2003的相关要求,进行耐压试验前的绝缘电阻测量,各相相间和各相对地的绝缘电阻均应符合相应的有关规定。

.

.

5.2.7 绝缘电阻值合格后,将其是一相与高压试验引线连接进行交流耐压试验,其余两相短接并可靠接地。依照此法,同样对其他两相进行交流耐压试验。

5.2.8 试验交流耐压值的确定。在整组耐压试验时,由于配置的电气元件较多,且交流工频耐压试验电压标准不相同,一般在整组耐压试验时,都取标准规定的所配置元件的最低试验电压标准值作为该系统整组耐压的试验电压值。

5.2.9 整组交流耐压试验应严格按照操作规格进行,一人操作,一人监护,并由具备调试经验的试验人员在安全距离之外,对高压柜的情况,对整组耐压试验的全过程进行监视,观察有无放电现象,有无异常声响及其他异常现象,如有应即时通知,将电压降下来,关掉试验电源,并在耐压试验设备的高压端挂上放电棒,以确保安全然后再进行检查、处理。处理结束后,再重新升压试验。对于系统较大而耐压设备容量较小时,可整组分段进行耐压试验。

三相的整组耐压试验全部合格结束后,再用2500V绝缘电阻表作耐压后绝缘测试,测量一次三相分别对地及相间的绝缘电阻,将测得值同耐压试验前相比,应无明显差别。 5.2.10 整组耐压试验结束后,应及时将所拆除的电缆按照原来相位全部恢复连接上紧;并及时将电流互感器的二次短接线拆除,将二次端子接线再检查一次,全部上紧。最后对高压柜重新仔细检查一次,如一切正常、完好。再将其拆下的高压柜盖板全部上好。 5.2.11 对二次回路的交流耐压试验,应符合下述规定:试验电压为1000V。当回路的绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 5.3 系统的联动试验

对变配电系统的联动试验就是对安装接线正确与否和对操动系统控制元件、监视元件的质量的综合检验,目的就是检查整个系统能否满足设计意图。

5.3.1 检查该系统中所有盘面、柜面、板面的指示、监视元件及操作、控制元件是否配备齐全,是否有损坏现象,如有应及时用同型号的电气元件补齐或更换。

5.3.2 将该系统中所有盘面、柜面、板面的分合闸开关、储能开关、电源切换开关、直流操

.

.

作开关,控制开关、电源开头等均放置于“0”位或处于分闸位置。

5.3.3 检查直流屏的直流电压是否在工作允许的围,检查所有柜的熔断器及熔丝是否完好,如有损坏就按要求容量及时更换。

5.3.4 合上直流屏控制开关、操作开关、合闸电源开关,检查高压柜、集中控制台各分闸指示灯(绿灯)是否工作正常;检查信号屏的光字牌是否工作正常。

5.3.5 合上各高压柜储能开关,检查储能机构的工作是否正常,并储能待用。

5.3.6 在以上直流供电、储能等一切工作、监视指示正常后,再对高压系统各断路器进行分闸试验,先就近在高压柜面进行,分闸绿灯亮,合闸红灯亮,并且储能机构自动储能,还必须检查集中控制台面,分、合闸指示灯是否工作正常。在柜面模拟试验工作正常后,再在集中控制台上进行模拟分、合闸试验,并检查分、合闸指示灯是否工作正常,储能机构是否工作正常。

5.3.7 对于系统为两路供电、分段运行、互为备用的变配电系统,应按其设计要求进行互锁互投的模拟试验,其顺序如下:

1)对于系统运行中的互锁、互投是依靠断路器的附属触点来实现完成的,在双回路供电回路中,先将一段、二段进线柜断路器分别合闸,此时联络柜断路器不能合闸,因为被一段、二段进线柜断路器锁定。

2)挑开一、二段进线柜断路器,合上一段进线柜断路器,再合上联络柜断路器,二段进线柜断路器不能合闸,一段和进线和母联柜已经二段进线柜断路器锁住,不能再合闸。

3)同样,挑开一段进线柜和母联断路器,合上二段进线柜断路器,再合上联络柜断路器,一段进线柜断路器不能合闸,二段和进线和母联柜已经一段进线柜断路器锁住,不能再合闸。

4)隔离柜和母联柜的连锁试验,在隔离柜没有推入的情况下,母联柜不能合闸,只有隔离柜推入时,母联柜才能合闸。

5)备用柴油发电机组高压进线柜AH70与高压进线柜一段、二段的连锁:发电机组进

.