地铁10号线二期工程 角门东站
某地铁车站中间柱及钢管柱施工方案
1 编制依据
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 工程概况
2.1工程地理位置及周边环境 2.2工程设计概况
本车站采用盖挖逆作法施工,车站共设52根中间柱。中间柱作为施工过程的中间支撑柱,在车站底板结构尚未封闭时,承受地下各层已施作完毕的框架结构自重和各种施工荷载;顶板封闭后,中间柱作为车站主要竖向承载和传力结构。
车站主体共52根中柱,中柱为Φ800mm钢管柱,壁厚14mm,柱长16.2m,柱心填充C40微膨胀混凝土,钢管柱与顶板、中板和底板相接位置设置换形钢牛腿;柱下设Φ1600mm混凝土灌注桩基础,桩基采用C35水下混凝土灌注,桩长采用ZJ1型20.5m(2~25轴,共48颗)和ZJ2型21.5m(26、27轴,共4颗)两种类型,钢管柱锚入桩基2m。
名称 地下铁道工程施工及验收规范 钢结构工程施工质量验收规范 建筑钢结构焊接技术规程 工业建筑防腐蚀设计规范 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 车站工程施工质量验收标准 钢管混凝土结构设计与施工规程 编号 GB50299-1999 GB50205-2001 JGJ81-2002 GB50046-95 GB / T8923 QCD-006-2005 CECS28:90 00
地铁10号线二期工程 角门东站
2.3工程地质情况
自地表以下依次为人工堆积层QmL:①1杂填土、①粉土填土;第四纪全新世冲洪积层Q4aL+pL:③粉土、③1粉质粘土、④粉质粘土、④2粉土、④3粉细砂;第四纪晚更新世冲洪积层Q3aL+pL:⑥3细中砂、⑥2粉土、⑥粉质粘土、⑥1粘土、⑦卵石~圆砾。
2.4工程特点、难点
2.3.1中柱柱底以上部分成孔采用人工挖孔,其余采用旋挖钻机成孔,桩基混凝土采用商品砼水下灌注。钢管柱由工厂加工,现场采用人工在桩基顶部安装自动定位器,汽车吊吊装入孔就位方式安装。
2.3.2中间柱柱底以上部分成孔采用人工挖孔,挖孔深度大21m,施工难度大。
2.3.3工期紧,作业空间狭小,围护桩、中间柱穿插施工,相互干扰大,工效低,场地布置困难,施工组织协调要求高。
2.3.4钢管柱施工精度要求高,测量控制难度较大。 3 施工安排
3.1施工部署及工期安排
根据施组工期总体安排,中间柱施工工期为 ,共计 天。中间柱主要工序包括:上部人工挖孔、下部机械成孔灌注、桩头清理、定位器安装、钢管柱吊装、柱心混凝土填充和柱四周回填等。具体施工工期安排见下表。场地布置图见附图一。
序号 2.1 项目名称(部位) 南段右部分(13根颗) 北段左部分(13根颗) 南段左部分(13根颗) 北段左部分(13根颗) 工期(天) 开始时间 结束时间 2.2 2.3 2.4 3.2劳动组织及责任分工 3.2.1管理层负责人
11
地铁10号线二期工程 角门东站
3.2.2作业层负责人 3.2.3工人数量及分工
序号 工种 人数 备注 1 开挖工 焊工 机电工 木工 测量工 试验工 普工 其它人员 合计 每队同时开工13孔,每班4人/孔,两班作业 2 每队配备10人,人员和围护桩共用 3 每队配备电工2人、修理工2人 4 每队配备10人 5 每队配备2人 6 每队配备1人 7 每队配备10人 8 每队配备8人 4 施工准备 4.1技术准备
认真作好熟悉图纸和会审图纸工作,了解清楚设计意图,检查施工图是否完整、齐全,是否符合国家规范的要求。各专业之间的施工图是否交圈,有无矛盾和错误。建筑与结构图在坐标、尺寸、标高及说明方面是否一致,技术要求是否明确。编制施工方案和安全技术施工方案,对作业工班和全体作业人员进行施工技术和安全交底。施工测量人员按设计图纸进行桩位放样,并经XXX院复核满足施工条件可以进行挖孔施工。
22
地铁10号线二期工程 角门东站
4.2机具准备
机械设备按两套配备,设备与围护桩共用。每套包括钢筋加工安装设备、钻孔设备、人工挖孔和吊装设备,具体如下:
序机械名称 规格 单数号 位 量 备注 1 电动空压机 10m3 台 2 2 风镐 台 20 3 发电机 SB-W-120 台 2 4 交流电焊机 AX-320×11型 台 0 5 装载机 ZL40 台 1 6 旋挖钻机 意马AF-18 台 2 7 汽车吊 25T 台 2 8 混凝土拌和设备 套 2 9 泥浆泵 台 10 1挖孔工具 套 20 6 1孔桩提升设备 套 21 6 4.3材料准备
序材料名称 单数备注
33
地铁10号线二期工程 角门东站
号 1 钢管柱 挖孔护壁模板 5~25mm碎石 3 位 根 量 52 根据施工进度需要,陆续进场 2 节 26 3 m800 根据施工进度需要,陆续进场 4 砂 m3 640 根据施工进度需要,陆续进场 5 水泥 T 250 根据施工进度需要,陆续进场 5 主要施工方法及措施 5.1流水作业段的划分
沿结构轴线纵向划分为四段,安排两个作业班组,两段同时施工,其余两段流水作业。具体划分详见下表,流水段布置见图二。
流水作业段序号 轴线线号 2轴~8轴 8轴~14轴 14轴~20轴 20轴~26轴 施工顺序号 桩号 1 左Z1~Z7 右 Y1~Y6 I 2 左Z8~Z13 右 Y7~Y13 Y14~Y19 Y20~Y26 II 3 左Z14~Z20 Z21~Z26 右 II 4 左右 I 流水段划分表
44