中煤平朔劣质煤
综合利用示范项目供热系统工程
主蒸汽、主给水 工艺管道施工方案
版 本 号:888 修改状态:000
山西省工业设备安装有限公司
中煤平朔劣质煤项目部
2014年 5月
目 录
一、适用范围及编制依据: ...................................................... 2 二、工程概况及工作量: ........................................................ 2 三、管道安装施工程序: ........................................................ 4 四、管道施工需具备的条件: .................................................... 4 五、材料的检验与管理: ........................................................ 7 六、管道安装、焊接: .......................................................... 9 七、管道焊缝热处理、射线检验: ............................................... 15 八、管道压力试验、吹扫与清洗: ............................................... 18 九、管道除锈、防腐技术措施: ................................................. 19 十、管道保温技术措施: ....................................................... 20 十一、质量标准及保证措施: ................................................... 21 十二、安全施工保证措施: ..................................................... 25 十三、工期保证措施: ......................................................... 33 十四、环境及文明施工要求: ................................................... 33 十五、成品保护措施: ......................................................... 34 十六、特殊措施:(雨季施工措施、防风措施等) ................................. 34
锅炉区主蒸汽、主给水工艺管道施工方案
1 / 36
一、适用范围及编制依据: 1、适用范围:
本方案适用于中煤平朔劣质煤综合利用示范项目供热系统锅炉区主蒸汽、主给水管道的预制和安装。
2、编制依据:
2.1执行技术规范、标准:
《电力建设施工技术规范》 DL/5190.5-2012(管道及系统篇) 《电力建设安全工作规程》 DL/5009.1
《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T5210.5-2009(管道及系统篇) 《电力建设施工作业人员基础安全教育手册》 2013版 《火力发电厂焊接技术规程》 DL-T869-2004 《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T438-2009 《火力发电厂保温油漆设计规程》 DL/T5027-2007 《火力发电厂汽水管道设计技术规定》 DL/T5054-1996 《火力发电厂汽水管道支吊架设计手册》 1983版 《火力发电厂高温高压管道蠕变监督规程》 DL/T441-2004 2.2中煤西安设计工程有限责任公司提供的设计说明及施工图:
《热机专业施工图总说明》 图号S5323-101.1 《主蒸汽管道安装图》 图号S5323-105.1 《主给水管道安装图》 图号S5323-105.2 2.3太原锅炉集团有限公司提供的安装图及技术资料。
2.4中煤平朔劣质煤综合利用示范项目供热系统工程施工组织设计。
二、工程概况及工作量: 1、工程项目概况:
本项目为中煤平朔劣质煤综合利用示范项目供热系统,厂址位于朔州市平鲁工业园区。本工程为4台160t/h循环流化床锅炉配套的主蒸汽、主给水工艺管道安装。具体工程内容为材料的检验与管理、管道安装、管道系统试验和清洗等。由于管道压力不同、工作温度不同、管道规格较多、管道材质涉及较多布置复杂,安装检验过程中具有一定危险性,故对管道安装技术要求高,必须严格施工管理,确保管道工程安装质量,以满足生产和安全要求特编制
2 / 36
此方案。
2、工程特点分析:
2.1主蒸汽系统:
主蒸汽管道从四台锅炉集汽集箱出口接出,该系统的特点是全厂所有锅炉的蒸汽引往一根蒸汽母管集中后,再由该母管引往各用汽处(化工用汽、四台减温减压器)。并用关断阀将母管分为两个区段,以提高系统的可靠性。主蒸汽管道设计参数P=5.3MPa,t=490℃,材质15CrMoG,管道压力等级为GD1级,属中压管道。焊接时应采用氩电联焊,焊丝采用TIG-R30,电弧焊采用R307焊条。焊接完毕焊缝100%热处理、硬度检测,最后对所有钢管焊口进行100%无损检验、焊缝光谱分析复查。 2.2主给水系统:
主给水管道由电动给水泵(五台电动给水泵三用两备,柴油泵停电下启动。)加压后进入四台锅炉的给水分配集箱与喷水减温器。所有给水泵出口另设一趟去除氧器的给水再循环管。主给水母管采用切换母管制,母管上设计有三趟去四台减温加压器的减温水管。主给水管道设计参P=9MPa,t=160℃,材质20G,管道压力等级为GD1级,为中压管道。焊接采用氩电联焊,焊丝采用TIG-J50,手工电弧焊采用J427或J507焊条。焊接完毕焊缝进行100%硬度检测,最后对所有钢管焊口进行50%无损检验,100%焊缝光谱分析复查。
3、工程量一览表:
序号 材料名称 规格 材质 计量单位 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 Φ133X5 Φ168X7 Φ273X11 Φ377X14 Φ480X18 Φ76X4 Φ108X4.5 Φ133X6 15CrMoG 15CrMoG 15CrMoG 15CrMoG 15CrMoG 20G 20G 20G 米 米 米 米 米 米 米 米 13 55 326 108 47 162 32 7 3 / 36
9 10 无缝钢管 无缝钢管 Φ159X7 Φ194X8 20G 20G 米 米 339 136 三、管道安装施工程序:
图纸会审、设计交底 焊接工艺评定完成 编制材料计划 验收预埋铁件 焊工培训考核 编制管道施工方案 检查核对各设备管口方位 材料检验领用 支吊架预制加工 管道下料切割、坡口加工 管材、支吊架集中除锈、防腐 支吊架安装 管道组对焊接 管件、阀门安装 焊缝射线探伤 焊口热处理 焊缝外观检验、编号 管道压力试验 管道系统吹扫 管道保温 交工验收
四、管道施工需具备的条件:
施工前由设计院专工、监理工程师、甲方技术负责人、总包方专工、管道技术员进行图纸会审,确认符合现场施工后由管道施工员编制措施性材料计划及工器具使用计划。由于安装的管道基本上都是单根和分散件,数量多、规格多、范围广,因此,在安装前必须认真全面仔细地做好下列准备工作。
1、施工技术准备:
1.1资料准备:
1.1.1在管道工程开工前,应熟悉图纸,与管道安装有关的技术标准、施工规范、说明书等准备齐全。
1.1.2做好图纸会审工作,发现问题及早提出,及早处理,做好管道工程量的统计、分类与整理工作。
1.1.3编制管道施工方案,方案应经有关部门批准, 并对施工人员进行详细的技术交底。
4 / 36