沼气柜(罐)的安装分项工程质量验收记录

GB50334-2002

单位工程名称 分部工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 沼气柜(罐)应在混凝土基础验收合主1 格后进行安装 控混凝土基础的沉降量应小于设计文项2 件的规定,预埋件的允许偏差应符合目 沼气柜(罐)安装的精度要求 储柜(罐)底局部水平度 沼气柜(罐)安装允许偏差(㎜)50000立以下 一般1 项沼气柜目 (罐)安装允许偏差(㎜)50000立以上 储柜(罐)直径(D) 储柜(罐)壁垂直度 各圈壁板局部凹凸度(以弦长1.2m的样板检验) 板厚≤5㎜ 板厚6~10㎜ 10.2.1 沼气柜 设备安装工程分部 分项工程名称 项目经理 分包项目经理 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 沼气柜安装 10.2.2 1/50且≤5 ±1/500D 1/250H ≤15 ≤10 柜(罐)体高度 柜(罐)壁半径D≤12.5m 12.5<D≤45m 柜(罐)壁垂直度 柜(罐)壁内表面局部凹凸 柜(罐)底局部凹凸 拱顶板局部凹凸 ±5/1000(设计高度的) ±13 ±19 ≯3/1000H ≯13 ≯1/50L,且不大于5 ≯15 10.2.1 H为柜(罐)体高度,L为变形长度 2 柜(罐)体安装调试 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 施工班组长 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论

沼气柜(罐)的焊缝检验分项工程质量验收记录

GB50334-2002

单位工程名称 分部工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 分项工程名称 项目经理 分包项目经理 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 主控项目 1 罐体的焊缝质量应符合设计要求 10.3.1 2 焊缝质量应进行无损检测,应符合设计要求和相关规定 10.3.2 一般项目 1 焊缝表面不允许有裂缝、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷 10.3.3 2 焊缝尺寸应符合设计要求 10.3.4 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

沼气柜(罐)的防腐分项工程质量验收记录

GB50334-2002

单位工程名称 分部工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 柜(罐)体按设计要求进行除锈的部位、部件,应采用喷射(砂、丸)或抛射(丸)方法处理 涂料、稀释剂和固化剂的品种、型号和质量 涂装前钢材表面严禁有锈皮,涂漆基层应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水等杂质 涂装严禁误涂、漏涂、脱皮和反锈 油漆涂刷应均匀、牢固,附着力强。无明显起皱和流坠,面漆颜色应与肥卡相一致 分项工程名称 项目经理 分包项目经理 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 1 10.4.1 主控项目 2 10.4.2 3 10.4.3 4 10.4.4 一般项目 1 10.4.5 2 涂装遍数、涂层厚度应符合设计要求,10.4.6 每遍涂层干漆膜厚度允许偏差 -5um 总厚度允许偏差 -25um 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论

沼气柜(罐)和压力容器的气密性试验

分项工程质量验收录

GB50334-2002

单位工程名称 分部工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 分项工程名称 项目经理 分包项目经理 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 主控项目 1 沼气柜(罐)体应按结构、密封形式分部位采用气密性试验 10.5.1 2 压力容器的焊接和连接应无泄露、异常变形,气密性试验符合规定 10.5.2 专业工长(施工员) 施工班组长 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

格栅除污机分项工程质量验收记录

GB50334-2002

单位工程名称 分部工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 1 格栅除污机安装在基础上应牢固 格栅栅条对称中心与导轨的对称中心应符2 合要求,格栅栅条的纵向面与导轨侧面应平行 主耙齿与栅条的啮合应无卡阻,间隙应不大于3 控0.5㎜,啮合浓度应不小于35㎜ 项栅片运行位置应正确,无卡阻、突跳现象。目 4 过载装置应动作灵敏可靠。栅片上的垃圾不应有回落渠内现象 5 其它类型除污机的安装应满足设计要求 格栅除污机应定位准确。安装角度偏差应符1 合产品随机技术文件规定。各机架的连接应牢固 2 机身较长的格栅除污机应按要求 采取加固措施 施工单位检查评定记录 监理(建设)单 位验收记录 分项工程名称 项目经理 分包项目经理 施工班组长 一般3 格栅除污机两侧与沟渠壁间隙应不大于格栅栅条间隙 项目 格栅除设备平面位置 4 污机安设备标高 装允许栅条纵向面与导轨侧面平行性度 偏差(㎜) 设备安装倾角 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论