好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电电缆截面的优化挑选

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

配电电缆截面的优化挑选

以往在选择配电电缆时,通常都依据敷设条件判定电缆类型,再按发热条件选择电缆截面,终究选出契合其载流量央求,并满意电压扔掉及热安稳央求的电缆截面。

若思考经济效益,则电缆最佳截面应是使初出资和悉数电缆经济寿射中的损耗费用之和抵达起码的截面。从这一点思考选择电缆截面时,约需在按发热条件选出的截面根底上,再人为地加大4~5级截面,称此截面为最佳截面。

因为加大了电缆截面,跋涉了载流才调,使电缆的运用寿数得以延伸;因为截面增大,线路电阻下降,使线路压降削减,然后大大跋涉了供电质量,电能损耗下降,使作业费用下降,这么,可确保在悉数电缆经济寿射中总费用最低。

下面将用总具有费用法来证实,电缆最佳截面应是在按惯例办法选出的截面根底上,再加大4~5级。

以一陶器烘干器为例,其三相功率为70kW,供电电压为400V,电流为101A,线路长度为100m。

2 按发热条件选择电缆截面

依据敷设央求选用YJLV型,1kV三芯电力电缆,穿管直埋敷设,按发热条件选出的电缆截面S为25mm2,此截面所容许的截

1

流量为125A。

3 按总具有费用法选择电缆截面

总具有费用法是国际上通用的,进行各种计划经济效益比照的办法。将所比照计划的如今出资及此计划将来的费用都以现时的价值标明,将计划将来费用乘以现值系数Q即可求得,核算后选择总具有费用最低。

总具有费用C=设备初出资+PV值 PV值称为现值PV值=Qtimes;年电能损耗费

本例设备初出资包括电缆报价加上敷设归纳造价。各种截面的电力电缆,长度为100m时的初出资见表1。

表1 各种截面电力电缆的初出资

电缆截面电缆单价(元/m)电缆报价(元)敷设备归纳造价(times;105元)初出资C

257.757750.1616775 359.179170.1616917

电缆初出资C=电缆单价times;电缆长度+敷设归纳造价。总具有费用:

功率损耗P=3I2r0ltimes;10-3(kW),此处I=101A,l=0.1km。

2

年电能损耗A=Ptau;(kWh),此处tau;为年最大负荷损耗小时数,取tau;=4500h。

年电能损耗费Cf=Atimes;电能电价(元),取东北工业电能电价(0.398元/kWh)。

PV值(现值)=Qtimes;Cf(元),Q(现值系数)求法: Q={1-〔(1+a)/(1+i)〕n}/(i-a)

式中imdash;mdash;年利率,i=7%; amdash;mdash;年通货胀大率,a=0;

nmdash;mdash;运用年限,n=20年。代入Q式得 Q={1-〔1/(1+0.07)〕20}/0.07=10.59

配电电缆的最佳经济截面S为120mm2,其总具有费用最低。跟着电价的上涨,配电电缆的最佳截面将会变得更大。

导体载流量的核算口诀

1、用处:各种导线的载流量(安全电流)通常能够从手册中查找。但运用口诀再协作一些简略的心算,便可直接算出,不用查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),类型(绝缘线或裸线等),敷设办法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度分配或更大)等有关,影响的要素较多,核算也较杂乱。

10下五,100上二。