聚偏氟乙烯平板膜处理反冲洗废水的实验研究
刘 强 姜嘉莉 刘冬雪
【摘 要】为解决给水厂反冲洗废水回用问题,对聚偏氟乙烯平板膜处理反冲洗废水进行了研究,实验测得最佳曝气量为 1 L/min,最佳膜通量为25 L/( m2·h),此时膜反应装置处理效果较好,运行稳定。 【期刊名称】山西建筑 【年(卷),期】2015(000)032 【总页数】2
【关键词】反冲洗废水,平板膜,曝气量,跨膜压差
给水厂滤池要定期进行反冲洗,反冲洗废水量一般占给水厂处理水量的3%~10%,长期以来,这部分废水大多是被直接排放的。随着水资源的紧缺,滤池反冲洗废水回用技术逐渐被重视,回用反冲洗水能够节约淡水资源,具有保护环境的优点。给水厂反冲洗废水中含有大量有机物、部分重金属,若将反冲洗废水直接回用,会对水厂的正常运行产生冲击负荷,同时也可能会影响水厂的冲击负荷。所以,应将反冲洗废水先进行处理,然后再使其回用[1]。
膜滤用于回收滤池反冲洗废水是20世纪90年代才提出来的一项新技术,近30年来,膜技术发展迅速,在世界水处理范围内越来越得到重视,膜价格的降低及膜技术的进步,致使膜工程在饮用水处理中应用越来越广泛[2]。膜滤工艺相较于传统工艺处理滤池反冲洗废水的优势在于,它占地面积小、安全无副作用,因此,逐步将膜滤技术应用于反冲洗废水的处理是必然趋势。
1 实验
1.1 实验水质及检测方法
采自沈阳市某水厂反冲洗周期为5 d的滤池反冲洗废水。采用抽滤—烘干称量法测得原水SS值为748.5 mg/L;使用铂勒 SX823 便携式 pH 计测得原水pH值为7.1。
1.2 聚偏氟乙烯平板膜参数
实验所用平板膜是由宜兴希沃特膜环保有限公司生产的聚偏氟乙烯(PVDF)平板膜。在平板膜的内部设有集水竖管,膜上端设有集水管,蠕动泵与集水管相连,运行时蠕动泵起到抽吸作用,反冲洗废水由膜的两侧进入集水竖管,同时悬浮物等杂质被截留在膜的表面,处理后的水由与集水管相连的蠕动泵抽出(如图1所示),聚偏氟乙烯平板膜各参数见表1。 1.3 实验装置及流程
实验装置及工艺流程图见图2。处理水量为0.5 L/h~2 L/h,利用鼓风机在反应槽底曝气。原水由进水水箱进入反应槽,通过平板膜过滤,由蠕动泵抽出,反冲洗时由反冲洗水泵从清水箱中抽水反洗平板膜,在反应槽底部设一放空管,同时可以检测浓原水。实验装置保持间歇运行,过滤10 min,反冲洗1 min,反冲洗水量为进水量的2倍。
2 结果与讨论
2.1 最佳曝气量
将实验条件定为膜通量:10 L/(m2·h),曝气量:0 L/min,0.5 L/min,1 L/min,检测三种情况下平板膜的跨膜压差,其值变化如图3所示。
由图3可以看出,曝气量越大,跨膜压差越趋于稳定。曝气使平板膜两侧的液体呈不稳定状态,增大了增强反应槽内液体的流动性,气流和水流同时产生的冲击力,使水中悬浮物等污染物的聚集速度减缓,降低平板模表面的污染情况。
因此,装置运行时需要开启曝气,由实验测得的数据得出最佳曝气量为 1 L/min。 2.2 最佳膜通量
将平板膜在过滤反冲洗废水时的渗透能力定义为膜通量,膜通量越大,单位时间内平板膜能够处理的水量就越大,但由于处理的水量增多,膜受到的污染情况也就越大[3]。因此,在确定实验最佳膜通量前,需保证平板膜装置能够稳定运行。
在最佳曝气量为1 L/min的条件下,将膜通量分别定为10 L/(m2·h),25 L/(m2·h),40 L/(m2·h),检测三种情况下平板膜的跨膜压差,其值变化如图4所示。
由图4可以看出,当膜通量较小,为10 L/(m2·h),25 L/(m2·h)时,平板膜的跨膜压差较稳定,变化幅度较小,这时虽然悬浮物等污染物仍会粘结在平板膜表面,但可通过反冲洗作用得到一定程度的恢复,从而使平板膜装置可以继续正常运行。但膜通量为10 L/(m2·h) 时,处理水量较小,此时平板膜的过滤性能没有得到充分利用,造成浪费。当膜通量为40 L/(m2·h) 时,跨膜压差变化较大,说明该膜通量已经超过了平板膜所能承受的承载力,此时平板膜装置处于超负荷运行状态,大量悬浮物等污染物会聚集在平板膜表面,堵塞平板膜的滤孔,迅速污染平板膜表面,反冲洗已经不能使平板膜表面得到恢复,装置不能正常运行。因此,通过实验可确定最佳膜通量为25 L/(m2·h)。
3 结语
1)利用聚偏氟乙烯平板膜处理反冲洗废水最佳运行条件为: 最佳曝气量为 1 L/min,最优膜通量为25 L/(m2·h)。2)利用聚偏氟乙烯平板膜处理反冲洗废水,