● 机房的IT负载容量核算
对于机房UPS容量的确定前提是IT负载的确定,只有机房的总负载(包括现在以及未来3年的负载)能够确定,我们就可以以此为基础来计算UPS的容量,并考虑3年后的合理的扩容方案。
负载的核算方法: 1)现有负载的计算:
现场勘查所有机房的输入配电柜,计算所有IT负载之和即可得到现在总负载容量(实际值)。同时将这些负载理论功率容量与实际值作比较,从而得到现实负载容量与理论值之间的差异系数。 2)未来负载的计算:
将未来负载按照型号可以查到理论值,可以根据步骤1)得到的差异系数就可以得到未来增加的负载的真实值,同时放大一定比例就可以得到相应的UPS容量。
以上的目的提供合理的UPS容量满足现在以及未来的需求,避免“大马拉小车”所造成的用户运行成本过高的现象,同时也避免由于负载的增加所造成的UPS供电系统不断扩容的麻烦。
3) 实际上IT负载的增加所造成的UPS系统扩容是一个系统工程,不仅是简单的UPS容量的增加,同时需要考虑UPS前端的配电容量是否能够满足扩容的需要。
根据单位现在的情况为:总配电室由两台800KVA干式变压器为全机关供电,两台变压器分别已用970A(640KVA)和690A(455KVA),也就是说两台变压器的带载率分别是80%和57%,如果增加负载的话,只能在负载小一些的变压器后端增加。可以增加的容量仅为200KVA,如果还需要增加更多的负载,必须要增加相应的变压器容量。
● 模块化供电系统与传统供电系统方案配置
方案一. 模块化供电系统: 型号:SYPX500KW (生产厂家:APC)
第三方电UPS主机柜UPS系统输入/池保护开(SYPF250KD 静态旁路柜 关柜 x2),可以放置(UPS I/O base (SYBBE25020个25KW的功Frame) K250D) 率模块 U护出(方案特点及优势:
◆ 高可用性: 供电具有冗余功能. 并在负载为475KW时,具备(N+1)功能; 当负载为450KW时,具备(N+2)功能.因此在初期负载为200KW时,供电系统承担的负载带载率为40%,此时供电系统的冗余度为(N+12),即可以允许12个功率模块同时发生故障,系统的供电功能任然保持正常运行。相对于传统UPS供电系统,其可靠性大幅提高。
带载率 冗余度 系统效率 200KW 40% N+12 96% 300KW 60% N+8 96% ◆ 先进性:采用UPS领域最先进的结构与技术。 ◆ 维修方便: 该系统所有模块均支持热插拔功能,故障判定简单准确,可以在几分钟之内将故障模块换下. ◆ 对前端配电及发电机的容量要求小,由于该系统优异的电气参数:
输入功率因数 满载: > 半载: > 25% 负载: >;输入电流谐波: <5% 因此前端配电系统与UPS供电系统的配比可以为(:1),可以大幅减少前端的配电容量。
◆ 占地面积小,重量轻: 该系统满配置占地<3平方米,加上维护空间<10平方米,可以解决空间紧张的矛盾. ◆ UPS系统运行效率高:
该系统效率在正常运行时>96% (40%-100% 负载) 在电池运行时>96%(40%-100% 负载)
相比传统UPS主机在效率指标上至少高出2%(相同带载率), 系统年节省费用约4-5万元.
◆ 容量扩容: 需要在购置一套系统,可以将系统最大容量扩展到500-1000KW(视相应配置的功率模块个数) 基本配置: 序型号 数 套 号 描述 量 1 SYIOF500KMBR UPS手动维护右部输入/输出接口柜,内置手动 旁路/输出配维修旁路功能. 2 电系统 400(W)*1991(H)*1070(D),3201 (MBWD) 公斤/台 APC Symmetra PX 静态旁路模块, UPS系统输入/250 kW / 250 kVA,输入 400V 静态旁路柜 3PH, 输出 400V 3PH (UPS I/O base 600(W)*1991(H)*1070(D),480Frame) 公斤/台 电缆输入方式: 上部 1 2 SYSW500KD 静态旁路 250KW静态旁路(安装在上面静态 旁路柜中),重量76Kg 1 3 SYPF250KD APC Symmetra PX 250kW 电源主 UPS主机柜机柜, 400/480V,可安装10个功(SYPF250KD) 率模块,热插拔。 600(W)*1991(H)*1070(D),210公斤/台 2 4 SYPM25KD APC Symmetra PX 25kW 功率模 功率模块 块, 400/480V 安装UPS主机柜内,43公斤/模块 20 5 SYBBE500K500第三方电池电将多组电池并联连接后,连接到 D 池开关保护柜 UPS (SYBBE500K50600(W)*1991(H)*1070(D) 0D) 300KG/台 1 6 7 8 9 订制 订制 延时电池组 见后面配置表 电池汇流柜 电池架与线缆 (定制化) 售后服务 自开机调试之日起一年 延时电池组:(负载以400KVA/320KW计算) 电池型号 数量 延时30分钟 M2AH2-300 576(共计2组电池,每组288支电池) 延时60分钟 M2AH2-500 576(共计2组电池,每组288支电池) 延时120分钟 M2AH2-600 864(共计3组电池,每组288支电池) 方案二. 传统UPS系统,3台Galaxy系列 600KVA(生产厂家:APC)以并联冗余方式工作 方案特点及优势:
◆ 高可用性: 供电具有冗余功能. 并在负载<400KVA时,具备(1+2)冗余并联功能,因此系统的可靠性大幅提高。 负载容量 单台UPS带载冗余度 单台UPS效率 率 <480KW ≤30% 2 90% <960KW ≤60% 1 91% ◆ 对前端配电及发电机的容量要求小,由于该系统优异的电气参数: 输入功率因数 满载: >(选配THM和PDC滤波器) 输入电流谐波: <5%(选配THM和PDC滤波器) 在增加THM和PDC滤波器,因此前端配电系统与UPS供电系统的配比可以为(:1),可以大幅减少前端的配电容量。即前端供电系统需要增加约2000KW的功率容量(现有两台变压器的总容量为1600KVA),是现有配电系统容量的倍。
◆ 占地面积大,重量很重(3600公斤/台,总量可以达到10800公斤): 单台UPS满配置占地>15平方米,加上维护空间>20平方米,3台UPS的总占地面积>60平方米,无法解决空间紧张的矛盾.
1 1套 1 ◆ UPS系统运行效率不高:
该系统效率在正常运行时>93% (50%-100% 负载)
◆ 容量扩容: 需要在购置一套Galaxy6000系列 600KVA系统,可以将系统最大容量扩展到1440KW 基本配置
序号 设备名称 型号 数量 1 UPS 电源 3600(W)*855(D)*1900(H) 3 Galaxy6000 600KVA 2 UPS输入及手动旁路柜 定制 1 3 电池直流开关+触点保护 待定 3套 4 延时电池组 见后面配置表 5 安装柜体+线缆 3套 6 UPS输出分配柜 定制 1 延时电池组:(负载以1000KVA/800KW计算) 电池型号 数量 单价 合计 延时30分钟 2-1000 384(共计2组电池,每组192支电 池) 延时60分钟 2-2000 384(共计2组电池,每组192支电 池) 延时120分2-2000 576(共计3组电池,每组192支电 钟 池) ● UPS系统方案对比: 模块化UPS(N+X)1套SYPX500KW 3台施耐德公司Galaxy6000系列备注说明 600KVAUPS