6.3.2三相正序阻抗测试 A.测试原理分析

如图6,将单回三相线路的末端短路,在首端施加频率为f的三相正序电源。在首端测

???] ,三相电流相量UU量并通过信号分析提取该频率的三相电压相量US1?[US1,AS1,BS1,C?IS1?[IS1,A?IS1,B?],正序短路阻抗Z: IS1,CS1

aUTZS1?TS1, (4)

aIS11其中:a?[1aa2],a?ej2?/3。

3?IS1,A?IS1,B 首端末端?AUCTS1,A?IS1,CAC?BUS1,B?CUS1,C被试线路?UbAC?Ua?UcACPT测量仪器图6 交流线路正序短路阻抗测量

B.图7,DS-2008高压线路参数异频测试系统测试接线

图7 DS-2008高压线路参数异频测试系统测试接线

C.操作提示

被测线路对侧短路接地,分别采用变频电源的40Hz/60Hz输出频率点,输出电压档位置于250V低档输出,由变频电源隔离变250V输出L端经测试主机的电流输入端-电流输出端对被测三相线路施加三相对称的电压,同时分别将需测取的始端电压接入仪器的Ua、Ub、Uc,隔离变输出N端连接测试主机的Un端并可靠接地。电源由零位逐步调压,当施加的试验电流达到6~8A时,即可测取施加于线路的三相相电压、三相电流、三个单相有功功率和无功功率。加压两次40Hz/60Hz分别按下[采40Hz]和[60Hz]两频点的试验数据后,按换算键即可得出线路的正序阻抗、正序电阻、正序电抗、正序电感及阻抗角等参数值,按[打印]键或[保存]键】将测试结果打印或保存。该项目测试结束后将试验电源调零,合接地刀闸,更改其他项目接线,拉开接地刀闸,进行下一项目测试。

6.3.3三相零序阻抗测试 A.测试原理分析

如图8,将单回三相线路的末端短路并接地,三相线路的首端并联,在首端与接地装置之间施加频率为f的单相电源。在首端测量并通过信号分析提取该频率的电压相量US0,电流相量IS0,零序短路阻抗ZS0:

??ZS0

?U?S0?3IS0 (4)

?IS0CTAC?US0 首端ABC被试线路末端?UPT测量仪器

图8单回交流线路零序短路阻抗测量

B.图9,DS-2008高压线路参数异频测试系统测试接线

图9 DS-2008高压线路参数异频测试系统测试接线

C.操作提示

被测线路测试端三相短接,线路对侧三相短路接地,分别采用变频电源的40Hz/60Hz输出频率点,输出电压档位置于250V低档输出,由变频电源单相隔离变低档输出L端经测试主机的A相电流输入端-A相电流输出端对被短接三相线路施加单相电压,隔离变输出N端连接测试主机的Un端并可靠接地,电源由零位逐步调压,当施加的试验电流达到6~8A时,即可测取施加于线路的电压、电流、有功功率和无功功率。加压两次40Hz/60Hz分别按下[采40Hz]和[60Hz]两频点的试验数据后,按换算键即可得出线路的零序阻抗、零序电阻、零序电抗、零序电感及阻抗角等参数值,按打印键或保存键键测试结果打印或保存。该项目测试结束后将试验电源调零,合接地刀闸,更改其他项目接线,拉开接地刀闸,进行下一项目测试。

6.3.4三相正序电容测试

A.如图10,DS-2008高压线路参数异频测试系统测试接线

图10,DS-2008高压线路参数异频测试系统测试接线

B.操作提示

被测线路对侧开路,建议使用变频电源60Hz输出频率,电源的输出电压档位置于750V高档输出,由变频电源三相隔离变的750V输出L端经测试主机的电流输入端-电流输出端对被测线路三相施加三相的对称电压,隔离变输出N端连接测试主机并可靠接地,电源由零位逐步调压,当施加的试验电压达到750V左右时,测取施加于线路的三相电压、三相电流,按下采样键仪器自动计算出线路工频下的正序电容和容纳参数,按打印键或保存键键测试结果打印或保存。该项目测试结束后将试验电源调零,合接地刀闸,更改其他项目接线,拉开接地刀闸,进行下一项目测试。