交流输电线路工频电气参数
测量作业指导书
批 准:
审 核:
编 制:
试验分公司
交流输电线路工频电气参数 测量作业指导书 编号: 目 录 1. 试验项目 2. 适用范围 3. 编制依据 4. 作业流程 5. 作业准备 6. 作业方法 7. 安全风险辨析与预控 8. 质量控制及检验标准 9. 附表(1、2、3) 版本号: 状 态:执行 文件修改记录: 版本号 创建 修改说明 修改人 审核人 批准人
1. 试验项目 1.1测试要求
1.1.1 新建和改建的单回交流输电线路,在运行前应进行线路单位长度电阻、电感、电容等工频电气参数的测量;
1.1.2 新建和改建的同塔双回输电线路,在运行前应进行双回线路之间的工频单位长度的耦合电感、耦合电容测量。
1.2线路电气参数测试前的试验项目
(a) 感应电压; (b) 感应电流; (c) 绝缘电阻; (d) 核对相别。 1.3线路电气参数测量项目
(a) 直流电阻 (b) 直流电阻测量 (c) 正序阻抗测量 (d) 零序阻抗测量 (e) 正序电容测量 (f) 零序电容测量
(g) 双回线路之间的工频单位长度的耦合电感和耦合电容测量(无特殊要求不用测试,
详细测试方法见附表1)。
1.4架空线和电缆混合线路参数的测量
当一条输电线路由架空线路和电缆线路串联构成时,可测量混合线路的电气参数,必要
时分别测量架空线段和电缆线段的电气参数。 1.5测量用电源的频率选取
待测线路不存在工频感应电压和感应电流的条件下,可直接选用工频电源进行测量。 待测线路存在工频感应电压和感应电流的条件下,为保证参数测量结果的准确度,宜采用异频法进行测量。一般情况下,选取fS-?f和fSHz,5 Hz,7.5 Hz,10 Hz。
??f?f通常可取2.5 两个频率点进行测量。
2.适用范围
交接试验是能及时有效地发现电力设备因运输、安装等方面的问题造成的缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是保证电力设备安全投产工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备交接试验工作,规范交接试验现场作业,四川通源电力科技有限公司组织编制交接试验标准化作业指导书。作业指导书的编写参照国家标准、企业标准的技术规范、规定。
本作业指导书适用于110kV~500kV电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验,本标准不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。
3.编写依据
表3-1 编 写 依 据 序号 1 2 3 4 5 6 7
引用资料名称 GB50150—2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》 《110千伏及以上送变电基本建设工程启动验收规程》 《继电保护及安全自动装置运行管理规程》 DL/T559-2007 《220kV-750kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T584-2007 《3kV-110kV电网继电保护装置运行整定规程》 4. 作业流程
作业(工序)流程见图4-1 图4-1 作业(工序)流程图
开始 确认试验现场,断开线路侧架空引下线(悬空) 设置围栏、悬挂警示牌,摆放设备、接取电源 试验接线并检查,试验前绝缘电阻测试并核相 线路参数测试
是
是否异常 采取措施
否
试验后绝缘电阻测试
拆除试验接线,恢复引下线 正确记录试验数据, 完成