好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

山东化工技师学院化机系教学楼水暖施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

排入室外污水管。 2、生活污水经化粪池简单处理后,由校区污水管网排入市政污水管网。 1、供暖热媒采用75/50°C热水,由校园热力管网供应,热力入口装置设于一层楼梯间下部,设置超声波热量表,并具有远传装置,安装方法做法参见L13N7-7,系统工作压力为0.4MPa。(从热力入口前计算) 2、本工程根据建筑功能分区设N-1、N-2两个供暖系统,系统形式均为上供中回双管同程式。 3、散热器选用采用内防腐型高压铸铝散热器UR7003-600(标准散热量为186W/片——△T=64.5℃,设计散热量为119W/片——△T=44.5℃),散热器落地安装,底部距离地面100mm。散热器供水支管上安装高阻力恒温控制阀,回水支管上安装铜球阀。散热器必须采用内腔无粘砂型,表面刷非金属涂料。 1、卫生间均设机械排风系统,卫生间内设吊顶型排气扇,按换气次数10次/h计算。 4 室内采暖系统 5 通风系统 2 管材及接口:

生 活 给 水 管 名称及位置 室外埋地部分 室内明装及给水立管 给水立管后分支管 检查井以外的室外排水管 检查井以内排水管及立管 8度及8度以下 单、多层民用建筑 管 材 铝合金衬PE-RT复合管 铝合金衬PE-RT复合管 PP-R HDPE双壁缠绕管 UPVC双壁中空内螺旋消音管 UPVC实壁管 柔性接口机制铸铁排水管 柔性接口机制铸铁排水管 承压加厚UPVC排水管 承压加厚UPVC排水管 内外热镀锌钢管 接 口 管径<dn63采用同材质管件承插热熔连接 管径≥dn63采用同材质曲弹电熔管件连接 管径<dn63采用同材质管件承插热熔连接 管径≥dn63采用同材质曲弹电熔管件连接 热熔连接 柔性连接 粘接(±0.000以上) 粘接(±0.000以下) 平口对接,橡胶圈密封,不锈钢卡箍卡紧 排 水 管 出屋面部分通气立管 开水间处排水管道开(连续排水温度大于40℃或瞬时排水温度大于80℃) 外排水雨水管 空调冷凝水管及试水排水管 溢、泄水管 平口对接,橡胶圈密封,不锈钢卡箍卡紧 粘接 粘接 DN≤100者螺纹连接, DN>100者沟槽式连接

消 防 给 水 管 室 内 采 暖 系 统 通 风 系 统 室外埋地部分 室内明装管道 内外涂塑钢管 内外热镀锌钢管 DN≤100者螺纹连接, DN>100者沟槽式连接 DN≤50者螺纹连接, DN>50者沟槽式连接 管径DN≤100为丝接, 管径DN>100为沟槽式或法兰连接 (套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露的螺纹部分应做防腐处理。采用焊接法兰连接时,对焊缝及热影响地区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。) 厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002表4.2.1-1中、低压系统执行。 热镀锌钢管 卫生间 镀锌铁皮 3 阀门及附件

(1)给水管道上,管径小于或等于50mm者采用铜质截止阀,管径大于50mm者采用闸阀,管道耐压不小于1.6MPa。

(2)阀门安装前,应作强度和严密性试验;强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍。

(3)供暖系统管道阀门DN≤40时采用铜球阀,DN>50采用铸钢闸阀.

(4)采暖管道上的所有阀门,应设置在便于操作维修的部位。立管上部及下部的阀门,必须分别设置在平顶下和地面上便于操作与维修处。吊顶内安装的阀门,相应位置的吊顶上,应预留尺寸不小于500X500的检查孔. 第二节 施工条件 一、施工现场条件

1 现场场坪较为平整,相关临时设施已搭设完毕。

2 电工、焊工工人已经到位,人员可以满足施工进度的要求。

3 施工现场用水、用电已具备,管理人员及技术人员也已到位,施工的内外部条件均已具备。 二、气象条件

年平均气温13.6℃,最高温度36℃,最低温度-8℃。夏季主导风向为东南风,雨季主要集中在6月至9月,冬季主导风向为西北风,低温主要在1月。

第三节 施工进度计划 一、施工进度安排

因为本工程工期较紧,为了合理均衡地组织施工,使工序之间的衔接更趋科学化,我们将对工程进展情况实行动态控制,按照图纸考虑人员物资供应均衡地开展施工。结合总施工进度计划安排,将本工程的施工具体设为以下几个主要控制点: 基础工程预埋:2016年4月28日—2016年6月6日 主体工程预埋:2016年6月7日—2016年10月24日 装饰工程安装:2016年10月25日—2017年4月7日 验收收尾:2017年4月8日—2017年5月12日 二、开竣工日期

开工日期:2016年4月28日; 竣工日期:2017年5月12日; 第四节 质量目标

一、质量目标

1、 确保本工程一次性验收达到合格。

二、质量目标分解

1、合同范围内的给排水及采暖所有使用功能均符合设计或变更图纸的要求; 2、分项、分部工程质量达到检验评定标准,合格率100%; 其中以下专项工程达到:

2.1 所有的隐蔽工程必须经建设单位及代表或监理部门验收合格。 2.2 管道及辅助设备的试验必须经建设单位及代表或监理部门验收合格。 2.3所有水暖管路不渗漏,水暖器具功能完备。

第三章 项目经理部组织机构及职责分工

第一节、项目部构成

本工程由王恩庆担任项目经理,组成项目部,同时配备具有丰富施工经验的优秀专业管理人员和专业技术人员,对该工程实行全过程控制。

项目部组织结构体系图如下:

技术员 专业施工负责人:杜斌年 专业技术负责人:杨毅 项目经理:王恩庆 统计员 材料员 安全员 质检员

班组工人 班组长 一、管理人员岗位职责

序号 管理岗位 职责范围 1 项目经理 负责组织本工程的质量策划,组织项目管理人员对本施工组织设计(项目质量计划)进行会审并审批,履行本工程的全部合同内容,对工程质量达到合同要求和验收标准的要求负责,保证本施工组织设计(项目质量计划)的顺利实施,确保顾客满意。 2 专业施工负责人 参与项目本专业施工方案的会审,对本专业施工方案资源配置的合理性以及施工进度计划的可行性负责;受项目经理委托,负责本专业施工方案的具体实施,对工程进度以及施工质量负责,调动人力、物力,保证按图纸和规范施工;负责纠正预防措施的实施,对本工程的准备、施工、安装、交付和维修整个过程的控制、管理、监督、改进负责。

3 专业技术负责人 主持编制施工方案;对施工图纸、技术资料、项目质量文件、记录的控制和管理负责;审批工程本专业技术交底等技术文件,负责本专业设计变更等的签证和实施;对不合格制定纠正或预防措施。 4 材料员 对施工中物资管理负责,编制本工程的物资采购计划并按规定实施,对进场物资的质量负责;负责本工程施工机械的进出场,并对保证机械能力负责。 5 质检员 参与施工方案的会审,对施工施工方案中采取的质量控制措施的可行性负责,负责本工程的质量监督检查,对隐蔽工程验收、分部分项工程的质量评定、工序交接检等负责监督并确认;对工程质量的错检、漏检负责。 6 安全员 参与施工方案的会审,对施工方案中采取的安全控制措施的可行性负责,负责本工程安全施工方案的实施,保证安全施工,对安全隐患的错查、漏查负责。 技术员 7 统计员 在专业技术负责人(专业施工负责人)的直接领导下,负责所管部分的质量控制,使其符合图纸(或变更)和规范要求。 第四章 施工方案 第一节 施工部署 一、施工顺序和流程

给排水及采暖工程宜按孔洞预留、地埋管道安装、地埋管道试验、±0.000以上立管及干管安装、相关器具安装(卫生器具、消火栓综合柜及消火栓、散热器等)、支管安装、系统试验、系统冲洗、相关配件安装(水嘴、角阀等)、管道刷油、系统通水、管道保温的流程进行。一般遵循先地下后地上,先暗后明,先吊顶内后吊顶外,先走廊后房间,先管路后设备的施工顺序。遵循给水管让排水管,其它给水、热水管交叉时,管径小的让管径大的,压力管道让非压力管道的避让原则。各工种基本上要本着小管道让大管道的原则,合理布置、确定和调整本工程管道走向及支架位置。 二、给排水及采暖工程总体设想

1、根据图纸及规范要求完成预埋件的加工和制作。组配合土建完成基础部分预留预埋

山东化工技师学院化机系教学楼水暖施工方案

排入室外污水管。2、生活污水经化粪池简单处理后,由校区污水管网排入市政污水管网。1、供暖热媒采用75/50°C热水,由校园热力管网供应,热力入口装置设于一层楼梯间下部,设置超声波热量表,并具有远传装置,安装方法做法参见L13N7-7,系统工作压力为0.4MPa。(从热力入口前计算)2、本工程根据建筑功能分区设N-1、N-2两个供暖系统,系统形式均为上供中回双管同程式。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
48ty62yb819da6a52gje3fmdy9ulfu00gh8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享