固定式钢梯及平台安全要求

第1部分:钢直梯

2009-03-31发布 2009-12-01实施

前 言

本部分除第3章外为强制性。

GB4053《固定式钢梯及平台安全要求》分为以下几个部分: ——GB4053.1 钢直梯; ——GB4053.2 钢斜梯;

——GB4053.3 工业防护栏杆及钢平台。

本部分为GB4053《固定式钢梯及平台安全要求》的第1部分。

本部分是对GB4053.1—1993《固定式钢直梯安全技术条件》的修订。本部分代替GB4053.1—1993《固定式钢直梯安全技术条件》。 本部分与GB4053.1—1993相比主要变化如下: ——修改了对材料的要求;

——增加了梯子支撑及其连接件的载荷规定; ——增加了固定式钢直梯倾角范围的规定; ——修改了防锈及防腐蚀的要求; ——增加了防雷电保护接地的要求; ——修改了梯段最大高度及平台间距的规定; ——修改了应设置护笼梯段的高度的要求; ——修改了梯子内侧净宽度尺寸的规定; ——修改了踏棍间距的规定; ——修改了有关踏棍尺寸的规定;

——增加了在非正常环境下使用的梯子的踏棍尺寸要求; ——修改了梯梁尺寸的规定;

1

——增加了在非正常环境下使用的梯梁的尺寸要求; ——修改了护笼构件尺寸的规定; ——修改了水平笼箍间距的规定; ——增加了护笼立杆间距及空隙的要求;

——增加了护笼立杆间距及护笼构件形成空隙的规定; ——修改了护笼底部距下端基准面高度的规定。 本部分由国家安全生产监督管理总局提出。 本部分由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位:吉林省安全科学技术研究院、长春工业大学、长春工程学院。本部分主要起草人:肖建民、郑凡颖、曲生、韩连英、孙伟。 本部分所代替标准的历次版本发布情况为: ———GB4053.1—1983; ———GB4053.1—1993。

2

固定式钢梯及平台安全要求

第1部分:钢直梯

1 范围

本部分规定了固定式钢直梯的设计、制造和安装方面的基本安全要求。

本部分适用于工业企业内工作场所中使用的固定式钢直梯(另有标准规定的除外)。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB4053的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50205 钢结构工程施工质量验收规范 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。 3.1固定式钢直梯 fixed steel ladder

永久性安装在建筑物或设备上,与水平面成75°~90°倾角主要构件为钢材制造的直梯(见图1)。 3.2梯梁(梯框) stile(rail)

用来安装踏棍或其它横向承载件的梯子侧边构件。 3.3踏棍 rung

供使用者上下梯时脚踩踏的梯子构件。

3.4护笼(安全护笼) cage(cage guard)

安装在梯梁或固定结构上,封闭梯子周围攀登空间防止人员坠落的框架结构。 3.5支撑 support

用来将钢直梯固定在建筑物或设备上的构件。

3

3.6(直梯)扶手 handrail 钢直梯顶端供攀登者手握的构件。 3.7内侧净宽度 inside clear width

两梯梁内侧平行于踏棍测量的距离,简称梯宽。 3.8梯段高度 height of the ladder

梯子上端基准面至下端基准面间的垂直距离,简称梯高。 4 一般要求 4.1 材料

4.1.1 钢直梯采用钢材的力学性能应不低于Q235-B,并具有碳含量合格保证。 4.1.2 支撑宜采用角钢、钢板或钢板焊接成T 型钢制作,埋没或焊接时必须牢固可靠。

4

4.2 钢直梯倾角

钢直梯应与其固定的结构表面平行并尽可能垂直水平面设置。当受条件限制不能垂直水平面时,两梯梁中心线所在平面与水平面倾角应在75°~90°范围内。 4.3 设计载荷

4.3.1 梯梁设计载荷按组装固定后其上端承受2kN 垂直集中活载荷计算(高度按支撑间距选取,无中间支撑时按两端固定点距离选取)。在任何方向上的挠曲变形应不大于2mm。

4.3.2 踏棍设计载荷按在其中点承受1kN 垂直集中活载荷计算。允许挠度不大于踏棍长度的1/250。 4.3.3 每对梯子支撑及其连接件应能承受3kN 的垂直载荷及0.5kN 的拉出载荷。 4.4 制造安装

4.4.1 钢直梯应采用焊接连接,焊接要求应符合GB50205的规定。采用其它方式连接时,连接强度应不低于焊接。安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其它缺陷。

4.4.2 制造安装工艺应确保梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其它可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。

4.4.3 安装在固定结构上的钢直梯,应下部固定,其上部的支撑与固定结构牢固连接,在梯梁上开设长圆孔,采用螺栓连接。

4.4.4 固定在设备上的钢直梯当温差较大时,相邻支撑中应一对支撑完全固定,另一对支撑在梯梁上开设长圆孔,采用螺栓连接。 4.5 防锈及防腐蚀

4.5.1 固定式钢直梯的设计应使其积留湿气最小,以减少梯子的锈蚀和腐蚀。 4.5.2 根据钢直梯使用场合及环境条件,应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。