-货物失控,导致严重后果 6 沟通协调 -指挥人员要与吊车司机保持良好沟通不畅导致事故 7 挂钩、绑牵引绳 -人员被吊钩碰到,绳套从钩内滑出、物品吊运时碰撞伤人或损坏设备 -人员指挥吊车时需配合好,人员需站到安全位置、检查吊钩防脱钩装置处于正常状态,系足够长的牵引绳到合适部位,牵引绳另一端不能打结 -手吊车司机操作时要看清指挥人员的并明白手势,必须专人指挥 -货物重心不均产生倾斜,被吊物品碰撞旁边的物品,-调整吊钩位置尽量垂直起吊、专人指挥、专人扶正被掉物品并用尾绳调整,进行试吊,相导致损坏、人员被起吊物挤压受伤 关人员应站在安全的位置 8 起吊 -吊车操作速度不当造成大钩剧烈摆动挂到横拉杆 -货物被磕碰,人员被飞出的货物弹伤 -作业环境不良(雨、雾、风等)导致碰撞或事故 -吊车司机保持操作平稳,慢起慢放,防止钩头剧烈抖动 -人员相互配合,注意站位,留出后退空间 -保持良好作业环境,当确实影响吊装作业时,视情况停止作业 9 吊运 -摇摆过大,起吊物易碰撞车厢结构或其它设备物品,-吊车需尽量平稳吊运、应起吊到合适高度、牵引牵引绳需注意货物方向 货物坠落、失控 -指挥人员时刻关注大钩及扒杆状态,防止出现危险状态 -甲板指挥人员不能及时识别吊钩及扒杆顶端不安全-人员注意站位,不要站在吊物或吊臂下方 状态造成设备损坏或人员伤害 -人员站位不当被货物砸伤 10 11 12 到位摆放 解构 工作完成后,清理场地 -吊车视线被阻挡,出现误操作、压到人员或其它物体、-专人指挥,指挥信号准确、专人拉牵引绳扶正、吊车司机平稳操作 下放过猛砸坏货物或设备 -吊钩下放过猛,砸到货物或人员 -使人摔倒或滑倒 -专人指挥、吊车平稳操作,吊钩需放到货物旁边空旷位置,并下放到合适高度 -把吊具放回原处,清理场地 告知确认: 进入受限空间作业

作业安全分析(JSA)记录表 编号

作业名称: 分析组长: 成员: 序号 作业步骤 危害因素 -禁忌作业 -健康状况异常 -作业环境不良 -工器具不符合规范引起火灾爆炸 -按要求采样分析,环境不合格,严禁作业 -劳保不完好或不规范使用造成人身伤害 -进入人员、工具做好登记 1 工作前准备 -监护人未安排,延误救援造成人员伤害--受限空间与周边设施隔绝不当,造成人员中毒窒息或火灾爆炸 -所有人员规范着装,穿戴好劳保鞋,佩戴完整劳保用品,高处作业的系好安全带等。 -施工作业负责人指派作业监护人;作业单位和设备所属单位不是同一单位时,双方未指派各自的监护人 -在进入受限空间作业期间,杜绝同时进行其它与该设备相关的试车、试压或试验工作及活动 -所要进入的设备做好工艺处理,所有与设备相连可能造成内部人员伤害、有毒有害介质的管线、阀门加盲板或拆除管段断开,对该设备进行吹扫、蒸煮、置换合格,盲板挂牌标识 -进入存有残渣、填料、吸附剂、催化剂、活性炭等有毒有害介质的受限空间作业时,作业人员佩戴适用的个体防护用品、防爆工具 -中毒、窒息、触电、物体打击 -中暑、机械伤害、其他伤害 -违章作业造成人身伤害和设备损坏 2 进入受限空间 -作业监护人全过程监护 -作业中发现异常情况或感到不适应、呼吸困难时,立即向作业监护人发出信号,迅速撤离现场 -对可能释放有害物质的受限空间,应连续检测,情况异常时立即停止作业,撤离人员 -进入受限空间作业使用安全电压和安全行灯 -对带有搅拌器等转动部件的设备,在停机后切断电源、摘除保险或挂接地线,并在开关上挂“有人工作、严禁合闸”警示牌,必要时派专人监护。 -佩戴长管面具时,进行气密性检查,采取措施防止长管被挤压,将吸气口置于空气新鲜的上风口 区域/工艺过程: 日期: 控制措施(技术、管理和个体防护) -相关职业禁忌人员严禁进入受限空间 -受限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物 -进入受限空间作业人员(首先进入人员和最后出来人员)要携带与作业环境相适应的报警仪(包括可燃气、氧、硫化氢等报警仪) 执行人

-作业人员进入受限空间时,将随身携带的证件放置在作业信息牌相应栏里 -跌落 3 人员离开 -绊倒 -滑倒…… -人员绊倒或滑倒 4 工作完成后,清理场地 -高处有工具等物品残留 -作业现场夜间应有充足的照明 -作业人员上下时要有蹬梯 -作业完毕,封闭入口…… -清理场地,尤其时高处部位,做到工完料净场地清 -验收合格,签字确认 -受限空间作业票证归档备查 告知确认: 临时用电作业

作业安全分析(JSA)记录表 编号 区域/工艺过程: 日期: 作业名称: 分析组长: 成员: 序号 1 作业步骤 作业人员检查及安全教育 -无证操作 危害因素 控制措施(技术、管理和个体防护) -作业人员必须持有电工证,作业前要进行安全教育培训 执行人

-不进行安全教育会造成事故 -临时用电线路架设不符合规范容易出现漏电等触电事故 -对作业项目进行安全技术交底,必须办理用电作业许可证 -由持有电工证人员接电 -作业前,将金属饰品或手表摘除 临时用电线路架设 -接电前应该断电、验电,并检查漏电保护装置,避免人员触电 -接电应该戴绝缘手套和绝缘胶鞋,使用电工专用工具 -监护人不得离开作业现场 -电柜上悬挂禁止合闸,有人工作警示牌并锁定 -用电线路架空、埋地敷设不符合规定,电缆破损容易出现漏电等触电事故 -临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米,道路不低于5米,所有临时用电线路不得使用裸线 -临时用电线路架空线,不得在树上或脚手架上架设 -暗管埋设及地下电缆线路应设有走向标志和安全标志,电缆埋设深度大于0.7米 -配电盘、配电箱短路易损坏设备 安装配电盘、配电箱 -现场临时用电配电盘、配电箱应有防雨措施,接地可靠 -配电箱、开关箱的操作应不受周围杂物影响 -总配电箱正常工作时应加锁,开关箱正常工作时不得加锁 -分配电箱与开关箱的距离不得超过30m、开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m -用电设施无保护易出现时事故 -临时用电设施应由漏电保护器 -用电设备、线路容量、负荷应符合要求 -移动工具、手持式电动工具做到“一机一闸一保护” 5 用电设施保护 -手持式电动工具的外壳、手柄、导线、插头、开关等无破损 -使用手持电动工具不随意接长电源线或更换插头 -使用Ⅰ类手持电动工具按规定穿戴绝缘防护用品,不在潮湿场所、金属构架上使用Ⅰ类手持电动工具 6 用电设施防爆设置 -用电设施达不到防爆要求容易出现火灾爆炸事故 -所使用的临时用电设备和线路必须达到相应的防爆要求 -在易燃易爆区域,使用防爆型安全行灯;金属容器内、特别潮湿及工作场地狭窄的非金属容器内作业, 2 3 临时用电线路架空、埋地 4

照明电压不得超过12伏 7 作业条件发生重大变化 -变化了的作业条件由可能会出现事故 -若作业条件发生重大变化,应重新办理《临时用电许可证》 -人员绊倒或滑倒 8 工作完成后,清理场地 -高处有工具等物品残留 -清理场地,尤其时架空线路,做到工完料净场地清 -验收合格,签字确认 -临时用电作业票证归档备查 告知确认: 动土作业

作业安全分析(JSA)记录表 编号 区域/工艺过程: 日期: 作业名称: 分析组长: 成员: 序号 作业步骤 危害因素 控制措施(技术、管理和个体防护) 执行人 -管线、电缆破坏,造成损失与人身伤害、-电力电缆已确认,保护措施已落实 火灾爆炸等事故 -地下油气管线已确认,保护措施已落实 破土前调查地1 下油、气、水管线及电缆情况,编制施工方案 -严格按照施工方案划线施工 -基坑深度超过5m编制专项支护设计;支护设计及土方开挖方案需经审批 -地下供排水管线、工艺管线已确认,保护措施已落实 -动土临近地线隐蔽设施时应人工挖掘,禁止使用机械工具