单相智能电能表检验装置
(12-48表位)
(装置所配标准表)
一、技术标准与规程
本装置符合下列国家和行业标准及相关的计量检定规程的要求: JJG597-2005《交流电能表检定装置检定规程》 DL/T460-2005《电能表检定装置检定规程》 GB/T11150-2001《电能表检验装置》 JJG596-1999《电子式电能表检定规程》 JJG307-2006《交流电能表检定规程》 DL/T585-1995《电子式标准电能表技术条件》 DL/T614-2007《多功能电能表》
DL/T645-2007《多功能电能表通信规约》 Q/GDW 354-2009《智能电能表功能规范》 Q/GDW 364-2009《单相智能电能表技术规范》
Q/GDW 365-2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》
一、 技术条件
1. 一般使用条件 1.1 环境条件
使用环境温度:23℃±1℃;使用环境湿度:40%~60%R.H.; 1.2 电源
单相:AC220V±33V;频率:50±2.5Hz 2. 技术指标
2.1 装置准确度等级:0.05级/0.1级/0.2级 2.2 输出电压:
量程:220V 调节范围:0~120% 调节细度:优于 0.01% 输出稳定度:≤0.03%/3分钟
输出失真度:≤0.5% 输出容量:15VA/表位 负载特性:阻性、感性和容性 容性负载:小于0.47uF/表位
谐波输出:2~21次谐波,含量≤40%; 2.3 输出电流:
量程:1mA、10mA、0.1A、0.25A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A 调节范围:0~120%,最大输出电流:120A 调节细度:优于 0.01% 输出稳定度:≤0.03%/3分钟 输出失真度:≤0.5% 最大输出容量:1500VA 负载特性:阻性、感性
启动电流输出:0.1mA(最小),准确度:≤5% 谐波输出:
2~21次谐波,含量≤40%; 偶次谐波(波群控制); 奇次谐波(可控硅波形); 2.4 输出功率:
稳定度:≤0.05%/2分钟,起动功率:准确度≤5%; 2. 5 输出相位:
调节范围:0~359.99°,调节细度:0.01° 2. 6输出频率:
调节范围:45~65Hz,调节细度:优于0.01 Hz 2. 7装置配置: 1) 标准电能表配置:
JZ-3030,准确度等级:0.05 0.1 级;
电流输入范围:10mA~120A;电压输入范围:40~480V
2) 挂表数量:12~48表位
3) 输入输出接口:
a) 每个表位提供光电采样器/脉冲信号兼容输入接口;
b) 每个表位配置多路脉冲选择器,提供正反向有无功、需量周期信号、时
段投切信号、时钟信号输入端口;
c) 每个表位具有跳闸信号检测功能(分为单点输出220V和一组常开或常闭
触点);
d) 每个表位提供1路独立RS-485通讯口(可选择单串口、多路串口); 4) 监视仪表:从标准表读出 5) 误差处理系统:
a) 每个表位配置独立的误差处理器 b) 误差显示位数:6位 c) 脉冲错接线输入保护
6) JZ-SZ100高精度时钟测试仪:准确度:2×10/S; 7) 装置配置国网费控测试功能; 8) 机械结构
a) 台体采用一体式全铝结构,考虑电脑放置位置; b) 挂表架采用铝合金材料制成,挂表方式采用铝合金表托; c) 台面板采用防火防热材料,上敷绝缘垫; 9) 其它:
a) 装置配置有方便检定用的电流接线柱 b) 装置配置大电流短接线
c) 装置每个表位配置1套RS-485线和1套多功能脉冲线 d) 装置配置有急停开关
e) 操作方式:可采用台体键盘操作或PC机操作
-7
二、 台体基本功能
1. 可同时检定相同规格、不同常数的各种单相电能表(电子式、感应式有功电
能表)。
2. 采用可三维调节光电采样器,可采样回转式电能表的转盘信号也可接收电子
式电能表的LED频闪信号。
3. 可选择台体小键盘操作或PC机操作。小键盘操作的每个键功能标识清晰,
配合LCD液晶显示屏显示,中文提示,操作直观、方便。PC机控制软件层次分明,界面美观,使用灵活方便。配置WINDOWS98/2000/XP下的中文测试软件,能控制装置实现对各种电能表的自动测试。 4. 具有条形码扫描录入表号功能。
5. 按规程要求,对潜动、起动、基本误差、标准偏差等检定项目实行全自动检
定。还可自由选点,确定检定方案,检定方案能按规程智能配置也能进行手工设置。
6. 可进行电压、频率、逆相序、谐波影响等影响量引起的改变量的测定。 7. 测试结果能保存到数据库中,实现数据的统计,分类,查询,管理。并可和
客户的管理系统联网,实现测试数据的上传。 8. 电能常数校核,并可进行普通表和多功能表的走字。
9. 支持报表自定义,支持数据自定义导出,允许字段自命名,并可连接报表设
计器设计报表。
10. 输出电压、电流过载具有自动保护、声光报警功能。
三、 多功能检定
1. GPS对时:可以通过485的广播命令授时,也可通过485的设置命令写时间。 2. 日计时误差测试:可同时对多个表位的多功能电能表输出秒脉冲的准确度进
行测量,并可选择地自动换算为日计时误差进行显示。
3. 时段投切误差测试:对输出时段投切信号的多功能电能表可进行时段投切误
差的测试,对没有输出投切信号的多功能电能表可根据通信给出定性的时段投切结果,也可通过通信接口对多功能电能表进行对时、授时操作。 4. 485口通讯功能:通过485通讯接口,能够对有通信接口的多功能电能表进
行内存电量检查、参数设置等操作。
5. 需量示值误差测试:装置可采用标准电能表法或标准功率法对多功能电能表
进行需量示值误差的测试。对具有输出需量周期信号的电能表采用标准电能法测试,无需量周期输出信号的电能表采用标准功率法测试,测试时平均功率计算方法可选滑差法或平均功率法。
6. 需量周期误差测试:当采用标准功率表法测需量示值误差时,通过误差仪计