好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

预应力张拉伸长值计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

以钢绞线作为桥梁工程、路基高边坡抗滑加固等工程施加预应力的载体,是目前普遍采用的材料和工艺。对钢绞线张拉预应力

施加、锚固的方法和张拉力、钢绞线伸长量的理论计算,在相应的规范中都已有明确的规定,但在实际操作中对钢绞线施加预

应力张拉的伸长值、钢绞线锚固时锚具锚塞回缩量的量测,各家说法及做法均存在差异,这对预应力张拉质量控制的双控指标

(即钢绞线张拉力与实测伸长值)的计算和评判产生了一定的影响。针对上述问题,笔者就多年预应力张拉实践,尝试提出如

下实际作法和技术见解(以后张法为主),为广大钢绞线预应力张拉工作者提供参考。

2 钢绞线张拉伸长值确定

2.1 钢绞线张拉伸长值计算

钢绞线预应力张拉施工设计控制张拉力,是指预应力张拉完成后钢绞线在锚夹具前的拉力。因此,在钢绞线预应力张拉理论伸

长量计算时,应以钢绞线两头锚固点之间的距离作为钢绞线的计算长度,但在预应力张拉时钢绞线的控制张拉力是在千斤顶工

具锚处控制的,故为控制和计算方便,一般以钢绞线两头锚固点之间的距离,再加上钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度,作为

钢绞线预应力张拉理论伸长量的计算长度。

在钢绞线预应力张拉时,钢绞线的外露部分,大部分被锚具和千斤顶所包裹,钢绞线的张拉伸长量无法在钢绞线上直接测量,

故只能用测量张拉千斤顶的活塞行程,计算钢绞线的张拉伸长值,但同时还应减掉钢绞线张拉全过程的锚塞回缩量。(参阅《

公路桥涵施工技术规范》)一般计算式为:

ΔL=ΔL1+ΔL2-b-c

式中:

ΔL1:为从初始拉力(桥梁施工规范规定一般为设计控制张拉力的 10%~25%)至张拉设计控制拉力间的千斤顶活塞的张拉行程

ΔL2:为初始拉力时的推算伸长值(按规范规定推算求得);

b:工具锚锚塞回缩量;

c:工作锚锚塞回缩量。

2.2 在钢绞线预应力先张法施工中,也有在每分级张拉一次,卸掉千斤顶前后,直接丈量钢绞线外露长度,以钢绞线每级张拉

前后外露长度的差或以张拉活动横梁的张拉前后位移量的差值,求算钢绞线张拉伸长量,此法较为直观,但只适用于以每分级

张拉一次,卸掉一次千斤顶的张拉方法或设置有张拉活动横梁同时张拉多根预应力筋的方法。先张法为方便施工,一般采取单

根一端固定另一端张拉的方法,故计算钢绞线张拉伸长量时,还应考虑减掉固定端锚具夹片的回缩量。每级张拉前后量测固定

1

端锚具夹片的外露长度或固定端钢绞线的外露长度的差值即为固定端锚塞回缩量。不论使用活动横梁同时张拉多根预应力筋还

是单根一端张拉,均应在预先调整初应力(设计控制拉力的 10~25%)后的各级张拉完毕后,再量测计算固定端锚塞回缩量。

使用活动横梁张拉时,可用各根的平均值计算。

3 钢绞线预应力张拉锚塞回缩量的量测:钢绞线预应力张拉锚塞回缩量在两个部位出现:即产生在张拉千斤顶使用的“工具锚”

,和参与钢绞线预应力工作,将钢绞线锚固在混凝土中的“工作锚”部位。有的文献和产品说明书介绍了锚具的变形造成预应力

钢筋的回缩值的参数,只可作为对锚具验收和施工控制的参考依据,具体计算还应以实测为准。

3.1 工具锚锚塞回缩量的量测:在钢绞线开始张拉,当千斤顶张拉力,达到钢绞线张拉至初始拉力(设计控制拉力的 10~25%

),已把松弛的预应力钢绞线拉紧,此时应将千斤顶充分固定,精确量取从千斤顶工具锚锚杯外露端面至钢绞线外露端头的长

度 b1,当千斤顶张拉力,达到钢绞线预应力张拉设计控制拉力时,再量取从千斤顶工具锚锚杯外露端面至钢绞线外露端头的长

度 b2,工具锚锚塞回缩量 b= b1- b2。当预应力钢绞线由很多单根组成时应每根量测,取其平均值进行计算,最少不得少于三

根。此回缩的出现仅对张拉伸长值的计算有影响,对张拉力量测没有影响。

3.2 工作锚锚塞回缩量的量测:目前钢绞线预应力张拉施工以使用 YCW 型液压千斤顶为主,该千斤顶与工作锚接触处,设有一

块限制工作锚夹片在张拉过程位移的限位板,钢绞线在张拉时工作锚夹片跟随钢绞线的拉伸,向后移动至限位板凹槽的底部,

对钢绞线失去约束,当千斤顶将钢绞线张拉至设计控制张拉力,在回油放松钢绞线的瞬时,钢绞线弹性收缩,工作锚夹片跟随

收缩向锚环孔内位移,随即将钢绞线锚固,这就是工作锚锚塞回缩的全过程。工作锚锚塞回缩位移后,将引起钢绞线张拉力的

减小,减小量及补偿方法见后述。张拉完毕卸掉千斤顶后,在工作锚处测量工作锚夹片在锚杯处的外露长度 C2,当预应力钢

绞线由很多单根组成时应每根量测,取其平均值,一般至少测量三处,千斤顶限位板凹槽深度已知为 C1,则工作锚锚塞回缩

量 C= C1- C2。工作锚锚塞回缩量除与锚具硬度等有关外,还与钢绞线直径有关,工作锚回缩量大小与钢绞线直径大小成反比

4 工作锚锚塞回缩量对设计控制张拉力的影响

4.1 根据锚夹具夹片的回缩过程分析,工作锚对张拉伸长量及张拉力均有影响。对张拉力的减小影响值可按下式计算:

ΔP= P/ΔL×C

式中:ΔL:理论计算伸长值;P:为设计控制张拉力;C:工作锚回缩量。

4.2 关于 C 值的取值,应分为两个阶段考虑,在钢绞线预应力张拉施工时,为保证质量必须先进行张拉工艺试验,张拉工艺试

验一般取一个构件或 2~3 个张拉束,进行试验。张拉工艺试验完成后,方可大面积施工,在张拉工艺试验阶段,由于对该批

2

锚具性能不了解,计算补偿张拉力时 C 值只能按经验公式估算,经验公式如下:

C=h×0.65×a

式中:h:限位板凹槽深度;

a:与钢绞线直径有关的系数。

当 Φj=15.24mm 取 1.0;当 Φj=12.7mm 取 1.2;

待张拉试验完成后,根据实测的 C 值,计算补偿张拉力,以供大面积施工使用。

4.3 为减少工作锚回缩对预应力造成的损失及保证张拉力能满足设计要求,应按如下程序操作,予以补偿:

① 当实施两端张拉时,当两端达到设计控制张拉力时,应按一端先锚固,再将另一端补张拉力后锚固的方法操作。因为当 A

端锚固时由于工作锚夹片的回缩,致使 B 端油压下降,张拉力减少,不满足设计控制张拉力要求,故应在 B 端补张拉后再锚固

。同理 B 端补张拉锚固时,由于工作锚夹片回缩仍会造成张拉力的损失,为保证满足设计控制张拉力要求,其修正后的设计控

制张拉力(即设计控制张拉力加补张拉力)PK 应按下式计算,注意不能将此与超张拉混淆,此值属于对预应力张拉时,由工

作锚产生的预应力损失的补偿。

PK=P+ΔP

式中:P:为设计控制张拉力;

ΔP:工作锚回缩对预应力损失的影响力(补偿张拉力);

②当实施一端张拉时,同理应将控制张拉力 PK 按上式计算。

5 钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度:在钢绞线预应力张拉施工中,目前常用的千斤顶的工作锚位置分前夹式和后夹式,张拉

时钢绞线在千斤顶中的工作长度,前夹式较短,如 YDC 型前夹式千斤顶约为 98mm,对张拉伸长量影响较小,可忽略不计,

但如 YCW 型后夹式千斤顶则可长达 470mm 多,故钢绞线在千斤顶中的工作长度对张拉伸长量的影响就不容忽视。

5.1 钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度的确定:钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度,一般是指在张拉千斤顶装入钢绞线后,从

工具锚锚杯中心至预应力混凝土工作锚锚杯中心的距离,注意丈量时应将千斤顶安装好,装入钢绞线,基本打紧锚塞,启动油

泵,开始加油,在千斤顶活塞启动,即油压表指针闪动的瞬间即刻关闭加油阀,此时丈量工具锚锚杯中心至预应力混凝土工作

锚锚杯中心的距离,即可确定为钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度。有人直接丈量千斤顶的身长,作为钢绞线在张拉千斤顶中

的工作长度,笔者认为是错误的,因为一般千斤顶开启加油阀后活塞都是在活塞伸出千斤顶体外一段距离后才开始受力,且千

斤顶在一般状态下活塞都是伸出千斤顶体外有一段距离的。

3

预应力张拉伸长值计算

以钢绞线作为桥梁工程、路基高边坡抗滑加固等工程施加预应力的载体,是目前普遍采用的材料和工艺。对钢绞线张拉预应力施加、锚固的方法和张拉力、钢绞线伸长量的理论计算,在相应的规范中都已有明确的规定,但在实际操作中对钢绞线施加预应力张拉的伸长值、钢绞线锚固时锚具锚塞回缩量的量测,各家说法及做法均存在差异,这对预应力张拉
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
48jpt84r894yj364q360565jb3urvy010y5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享