天津渤化永利热电#3、#4锅炉脱硝安装工程 作业指导书
1 工程概况及工作量 1.1 工程概况
天津渤化永利热电有限公司#3、#4锅炉脱硝安装工程,每台机组设一套SCR脱硝装置(含配套设施、管线等),SCR反应器直接布置在省煤器之后空预器之前的烟道上。并完成引风机系统(含烟道)的改造工作。
SCR区设置电子仪表间一个,位于脱硝钢架26.5米平台锅炉中心线附近,用于安装两台进出口烟气分析仪主机柜、热控电源分配柜、照明配电箱、检修电源箱等。 1.2工作量
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 名 称 热工仪表及阀门配电盘 仪表导管 仪表阀 仪表保温保护柜 烟气分析仪 就地压力表 双金属温度计 差压变送器 铂热电阻 流量孔板 流量计 压力变送器 烟气流量计 固定式氨逃逸分析仪 DCS控制系统 镀锌管 桥架 控制电缆 动力电缆 规格型号 800×600×2200 Φ14×2 1Cr18Ni9Ti 1200×600×1800 NOx/O2 Φ150,1.6级 万向型, Φ150,1.5级 3051/EJA/ST3000-900 Pt100,双支铠装 3051/EJA/ST3000-900 LDS-6/LGA4000/GM700 单位 台 米 个 台 套 支 支 台 支 个 个 台 块 台 套 米 米 米 米 数量 2 280 170 2 4 16 4 2 8 60 6 4 2 1 1 320 340 2700 820 备 注
2 编制依据
2.1中国空分设备有限公司设计的施工图; 2.2设备厂家提供的图纸和说明书;
2.3 DLT 5210.4-2009《电力建设施工质量验收及评价规程》第4部分:热工仪表及控制装置;
第 1 页
天津渤化永利热电#3、#4锅炉脱硝安装工程 作业指导书
2.4电力建设施工技术规范 第4部分:热工仪表及控制装置(DL5190.4-2012); 2.5《电力建设安全工作规程》火力发电厂; 2.6江西火电建设公司第三版《施工工艺纪律》; 2.7《电力建设安全工作规程》;
2.8《电力建设职业安全健康与环境管理工作规定》。 3 作业准备
3.1作业人员的配置、人员资格及职责
序号 作业人员工种 数量 资 格 技术员应熟悉施工图纸,领会设计思想,掌握施工工艺,熟悉本项工程施工的技术和质量、安全要求。在施工过程中,把好质量、安全关。 职 责 备注 1 技术员 1 2 班组长 1 有现场工作经验,熟悉本项目施工的工艺流程,能有效组织好施工人员按照作业指导书的要求施工,熟悉施工质量和安环要求。 3 安装 人员 10 熟悉掌握本项目的技术、工艺要求、知道施工质量、安环要求。 4 焊工 2 熟悉本工种操作规程,掌握焊接工艺及相关要求,具有一定的焊接经验。有焊工证。 1. 组织施工图纸和技术资料的学习,参加相关图 纸会审,处理设计变更,编制施工作业指导书、施工预算、技术、安全交底并主持交底工作。 2. 深入现场指导施工,及时发现和解决施工中的技术安全隐患,按照指导书的要求指导施工。 3. 主持质量检查和验收工作,整理施工记录,并及时上交验评资料。 4. 技术员应该经常深入施工现场,掌握施工进度。 5. 发现人员违章操作,有权制止,严重者可令其停工,并及时向有关领导汇报。 1. 直接领导本班组工人认真学习和严格按照图纸 及规范和验评标准及作业指导书进行安装工作。 2. 严格按照作业指导书的施工工艺要求,质量要求和安全环境要求进行施工。全面负责质量、安全工作。 3. 做好班前交底工作,保证施工记录完整准确,做好文明施工。 4. 施工过程中,要做到图纸不清不施工,材料不合格不施工,技术、安全不交底不施工,上一级工序验收不合格不施工。 5. 深入现场,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防范措施。有权制止违章作业、冒险作业,对危及人身安全的施工有权责令先停工,并立即研究处理。 1. 严格按照作业指导书的施工工艺要求、质量要求和安全环境要求进行施工。 2. 爱护施工所用工器具,严格按照操作规程作业。 3. 发生质量、安全事故应保护好现场,并讯速告知有关领导,做好处理工作。 4. 有疑难问题有权向技术人员、班组长请求解决办法,对自己的施工质量全面负责,对不正确、不明确的指挥有权不执行。 1. 严格按照焊接技术措施的有关规定执行。 2. 按照焊接的相关规定的要求不相符,应停止或拒绝施焊。在作业过程中出现重大质量问题时,应持证 停止施焊并及时报告有关人员,不得自行处理。 上岗 第 2 页
天津渤化永利热电#3、#4锅炉脱硝安装工程 作业指导书 熟悉安全管理规定和安环要求。熟悉本项工程的1. 全面负责设备安装的安全性及施工现场的安全工作和环境卫生检查。 施工范围、工作环境及施工进2. 参加对指导书的审核工作,参加安全交底双签字工作及班前交底会,主持班组的安全生产活度。有现场安全动。 持证 5 1 管理经验,并经安全员 上岗 常深入现场,检3. 深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施。 查施工作业点的安全状况,督促4. 有权停止正在进行的违章作业,有权对安全措施不齐就组织施工提出反对意见,并请示有关施工人员遵守安领导给予否定。 全规程。有安全员上岗证书。 掌握本项目质量验收规范,懂得施工工艺,严把质量关。有质检员上岗证书。 1. 熟悉相关图纸内容和有关质量标准,参加图纸会审,技术交底。 2. 深入施工现场,掌握工程进度及质量情况,按照质量标准进行二级质量验收工作,配合项目部质持证 量体系质检人员、监理完成三级,四级质量验收。上岗 对工作要一丝不苟,不殉私情。 3. 对不能保证施工质量的方案提出否决建议,请 有关领导部门处理。 4. 整理、汇总质量验收记录。 6 质量员 1 3.2 作业须具备的技术条件
3.2.1 作业技术人员在开工前编制好施工作业指导书,做好技术交底工作并做好三签证记录; 3.2.2 作业技术人员在开工前主、耗材预算的编制由专业公司专业技术人员严格按照设计图纸资料进行编制、报审; 3.4 作业的主要工机具 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 工具名称 砂轮切割机 角向磨光机 锯弓 锯条 卷尺 工具袋 安全带 割把 梅花扳手 活扳手 规格与型号 φ300 φ125 3米 G01-30 12~14、10~12 12寸 第 3 页
单位 台 台 把 包 把 个 付 把 把 把 数量 1 2 2 2 2 5 15 1 4 4 备注 天津渤化永利热电#3、#4锅炉脱硝安装工程 作业指导书 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 钢板尺 铁水平 手锤 冲击电锤 手锤 固定卡子 电缆液压支架 电缆牌 塑料绑扎带 细记号笔 斜口钳子 对讲机 尖嘴钳 斜口钳 剥线钳 “一”字螺丝刀 “十”字螺丝刀 线坠 电动弯管机 台钻 万用表 1米 500 4磅 2磅 60×25 100、120、150 黑色 普通 普通 普通 普通 细长3*150 把 个 把 台 把 个 台 个 条 支 把 台 把 把 把 把 把 个 台 台 台 2 1 3 1 3 1000 1 1000 3000 5 5 6 5 5 5 5 5 3 1 1 3 4 施工程序及作业方法 4.1 电缆桥架的制作与安装
4.1.1施工技术员首先按照施工图纸检查桥架路径是否畅通,有无障碍,有无交叉作业。并对所到材料的规格和质量进行检验。按设计施工,如有合理化建议或其他原因需要改变设计,必须先办理手续后施工;
4.1.2制作支吊架时,必须按照计算出的具体尺寸进行下料。下料时,必须用砂轮切割机下料,不得用火焊切割下料,下料后的部件不得带有尖角、毛边。如有尖角和毛边,需用磨光机将
第 4 页
天津渤化永利热电#3、#4锅炉脱硝安装工程 作业指导书
其磨光。下料后的部件如有显著变形时,应再次进行平直,合格后方可使用;
4.1.3电缆支架的组合按设计分层布置,层与层之间的间距为300mm,线槽位于支架的中间,线槽到支架的距离两边均为50mm,吊架在支架下边余出约30mm的槽钢。组合时,应把各部件放在组合平台上,垫平、调直,用角尺和铁水平测量,先点焊待测量符合要求时,再进行焊接,焊接时应先点后焊,焊缝应牢固、无咬边、突刺及砂眼,焊缝应均匀,厚度不得小于5mm。成型后的电缆支架应清除药皮并用钢丝刷除去铁锈,再刷防锈漆,需焊接的端头暂留出约50mm一段不刷漆,待以后安装固定后再刷漆;
4.1.4支架安装前应先定位,弹粉线,安装时先点焊,做临时固定,待一整排支架全部安装校正好后,方可进行全部焊接,电缆支架应横平竖直,垂直误差≤2mm/每米,水平误差≤10mm/总长。支架安装时处于高空作业,必须系好安全带,注意高空坠物,严禁高空掷物。 4.1.5电缆支架安装焊接完毕后,应清理药皮和焊渣并将焊接前未刷漆处及在安装过程中漆皮碰落处刷上防锈漆;
4.1.6各层桥架安装时,每穿设一段桥架(不得超过10m),用螺栓进行连接,螺栓应由内向外穿,连接时边连接边找正,最后进行固定,对在运输过程中变形的桥架,应进行校正。电缆桥架的连接变宽、变高、调角部位分别使用与之配套的通用配件,槽与槽之间、槽与盖之间的对接应紧密,连接处应光洁无毛刺,槽的端口应封闭,盖与槽之间应固定牢固,并便于拆卸;
4.1.7就地热控设备到主通道桥架之间的分支路径,由于无设计,施工技术人员可根据施工图纸中一次元件及就地设备的位置并结合现场施工条件,和有关人员商定具体路径。 4.2盘柜安装 4.2.1 施工前准备
4.2.1.1施工技术人员要熟悉图纸及相关资料。对施工现场进行全面检查,准确掌握各盘(盘、箱、柜)的安装位置,并在基础上划线,标明盘柜编码和盘柜名称; 4.2.1.2 在施工前对施工人员进行技术交底。 4.2.2 施工措施 4.2.2.1 底座制作和安装
1> 盘底座按设计图纸并结合其实际尺寸下料、制作; 2> 底座尺寸应与盘底相符且略大;
3> 底座搬运时,应防止强烈碰撞而造成变形; 4> 盘底座安装,应在地面或平台二次抹平前进行;
5> 盘底边应高出地面10~20mm,以便运行人员作清洁工作时防止污水流入盘内,底座的安
第 5 页