宜为90°。喷出压力宜为11.8~16.7 Map。或按产品说明书的规定。
1.3.5.4 涂料施工时,根据构件的大小、复杂程度等可采取一种或多种方法相结合的施工方法。
1.3.5.5 无论采取哪种施工方法,均应先进行试涂,试涂合格后,方可全面展开施工。
1.3.5.6 涂料和稀释剂在施工、干燥及贮存中,不得与酸、碱、水等介质接触,并应防尘、防曝晒,严禁烟火。 2 质量检验评定
2.1 表面预处理检验评定: 2.1.1 保证项目:
2.1.1.1 构件本体的品质检验: 检验方法:业主认可的交接资料。 2.1.1.2 施工现场环境控制: 检验方法:用温湿度计检查。 2.1.2基本项目:
2.1.2.1 金属表面除锈等级应符合下表的规定:
除锈等级 St3 金属表面除锈质量 以动力工具和手工工具彻底除去所有松动的氧化皮、疏松的锈蚀及其他污物,其残留物应是牢固附着的。经清理后,表面应具有金属光泽。 合格:符合上表的规定(该项不设优良标准,合格者可作优良率统计)。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测对照上表检验评定。
2.1.2.2 处理后的金属表面应呈现均匀的粗糙面,除金属表面原始锈蚀或机械损伤造成 的凹坑外,不应产生明显可见的凹坑和飞刺。
2.1.3 允许偏差项目
金属表面预处理允许偏差范围和检验方法,应符合下表的规定: 项 目 粗糙度 允许偏差 40-70μ 检 验 方 法 表面粗糙度比较样板对照目测检查 检验数量:全数检查。 2.2 涂装检验评定: 2.2.1 保证项目:
2.2.1.1 钢结构表面预处理质量检验: 检验方法:核查金属表面预处理质量检验评定。
2.2.1.2 原材料产品质量应符合设计要求或产品说明书的规定: 检验方法:检查原材料产品质量合格证或检验报告。
2.2.1.3 施工现场环境条件控制: 检验方法:用温湿度计检查。 2.2.2 基本项目
2.2.2.1 外观应符合下列规定:
合格:表面光洁平整,无缩孔、气泡、流挂、漏涂和破损,颜色一致。 优良:在合格的基础上,分色线清楚整齐。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测和用5-10倍放大镜检查。
2.2.2.2 涂层结构检测应符合下列规定: 合格:符合设计规定或业主要求。
优良:在合格的基础上,结构层厚度均匀并达到规定值。
结构层厚度标准:漆膜结构厚度分布应控制在两个80%以上,即要求80%及其以上的测点测得的膜厚值,必须达到或超过规定的膜厚值,余下20%或不到20%的测点测得的膜厚值不得低于规定膜厚值的80% ,平均值不得低于规定的厚度。
检查数量:平整表面可每10M2左右检测一点,复杂表面可每5M2左右检测一点,小面积区域或部件,每一自由面有三个以上的测点。
检验方法:用测厚仪检测。在检测中,若有一处不合格时,应在不合格处附近300mm范围内加倍取点复测,复测全部合格为合格,如仍有一处不合格时,应认定该处为不合格。
2.2.2.3涂层附着力检测应符合下列规定:
合格:应符合设计规定或业主要求。(该项不设优良,合格者可作优良率统计)。
检查数量:全面取点抽查。
检验方法:用涂层划格仪检测。在取点抽查处划格检测,以底层不露金
属和层间无整齐无分离为合格。在检测中若有一处不合格时,应在不合格处附近300mm范围内加倍取点复测,全部合格为合格,如仍有一处不合格时,应认定该处为不合格。
2.2.3 允许偏差项目:
允许偏差和检验方法,应符合下表的规定:
项目 涂层厚度 3 质量保证措施
3.1 质量方针:
按照一流管理、一流质量、一流速度、一流服务的管理思想,实现有计划、有秩序、程序化的质量管理,强化工序质量控制,树立精品意识,争创优质工程。
以规范标准为依据,制订详细的工程质量保证计划,明确质量控制的措施、方法和检测手段以及达到的质量控制标准,为现场施工管理,提供质量保证。
3.2 质量目标:
① 单位工程一次交验合格率:100% ② 材料合格率:100%; ③ 质量事故:零; ④ 工程综合评定达到优良。 3.3 质量管理组织机构图:
允许偏差 负误差≤5% 检 验 方 法 用测厚仪检测
监 理 施工、技术 项目副经理 项目经理 项目工程师 质量管理 经营计划 物资供应 质检工程师 质检员 施工班组长、工人 成品保管 业 主 3.4 质量控制及保障措施:
3.4.1 防腐项目准备阶段的质量管理:
① 坚持图纸会审制度,熟悉有关技术文件,明确施工中所需遵循的规程、规范和标准。
② 在施工组织设计指导下,编制重要工序的施工方案和质量保证措施。 ③ 建立健全对原材料、半成品、成品检查验收制度、保管和领用制度,防止错领和错用,严禁不符合质量要求的材料进入施工现场。
④ 严格执行施工机械管理、仪器检测、设备测试等使用与管理制度,保证施工机械在施工中安全运行,做到仪器检测、设备测试数据正确无误。
⑤ 编制进入施工现场人员的质量培训教材、技术培训计划,对上岗人员,经培训教育考核合格取得上岗资格后,方可上岗操作。
⑥ 施工中所需的设计图纸及文件、施工技术文件、规程、规范、标准、
钢结构防火涂料施工方案



