以101房间为例。 已知的围护结构条件:

1.房间高3.9m,长5.4m,宽3.6m,含一扇外窗和一面外墙,无外门,外窗尺寸为1.8×2.1m;

?2.采暖室外计算温度:=-8℃,该房间为办公室,室内计算温度为tn?18℃; tw3、外窗传热系数为Kwc=1.33W/(m2.℃),外墙传热系数为

Kwq=0.97W/(m.℃),地面传热系数温差修正系数为Kd=0.52W/(m·℃),?=1。

代入公式(3-2)得:

2

2

Q?Qwch?Qwq?Qd?1.33×1.8×2.1×[18-(-8)]×1.0+0.97×(3.9×3.6-1.8×2.1)×[18-(-8)]×1.0+0.52×5.4×3.6×[18-(-8)]×1.0=652.3W。

3.4围护结构的附加耗热量

3.4.1围护结构的附加(修正)耗热量

(一)朝向修正耗热量

朝向修正耗热量是考虑建筑物受太阳照射而对外围护结构传热损失的修正。 (a)不同朝向的围护结构所得的太阳辐射热是不同的,如为连续采暖时,朝向修正率应按规定的数值选用。

(b)需要减少(或附加)的耗热量等于垂直的外围结构(门、窗、外墙及屋顶的垂直部分)基本耗热量乘以相应的朝向修正率。

(c)建筑物被遮挡时不进行朝向修正,此要了解所设计建筑物的周边环境。本设计建筑物不被遮挡。

(d)一般情况下,课程设计提供的建筑图上都有指南针,在进行朝向修正时要按建筑物的方位进行设计,如图中无指南针,仍按上北下南来考虑。

朝向修正耗热量的修正率为: 东:-5%; 西:-5%; 南:-20%; 北:5%。 (二)风力附加耗热量

风力附加是考虑室外风速变化而对外围结构传热耗热量的修正。《设计规范》规定:在一般情况下,不必考虑风力附加,只对建筑在不避风的高地、河边、

海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、厂区内特别高出的建筑物,垂直的外围护结构附加5%~10%。

风力附加率,是指在采暖耗热量计算中,基于较大的室外风速会引起围护结构外表面换热系数增大即大于23w/(㎡.℃)而增加的附加系数。由于我国大部份地区冬季平均风速不大,一般为2~3m/s,仅个别地区大于5m/s,影响不大,为简化计算起见,一般建筑物不必考虑风力附加,仅对建筑在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、厂区内特别高出的建筑物的风力附加系数做了规定。

本次设计不做附加计算。 (三)高度附加耗热量

民用建筑和工业企业辅助建筑(楼梯间除外)的高度附加率,房间高度大于4m时,每高出lm应附加2%,但总的附加率不应大于15%。

高度附加率,是基于房间高度大于4m时,由于竖向温度梯度的影响导致上 部空间及围护结构的耗热量增大而加的附加系数。由于围护结构耗热作用等影响,房间竖向温度的分布并不总是逐步升高的.因此对高度附加率的上限值做了不应大于15%的限制。

对于多层建筑物楼梯间的耗热量计算不考虑高度附加,因为楼梯间的空气和各楼层相通,只是在布置散热器时,尽量放在底层。这就已考虑竖向温度梯度了。

本次设计办公楼层高最高3.9m,无高度附加。

注意:高度附加率,应附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量上。 (四)对公用建筑,当房间有两面及两面以上外墙时,将外墙、窗、们的基本耗热增加5%。

窗墙面积比超过1:l时,对窗的基本耗热附加10%。 当建筑不要求全天维持设计室温,而允许定时降低室内温度

时,采暖系统可按间歇采暧设计。此时除上述各项附加外,将基本耗热附加以下百分数:

仅百天采暖者(例如办公楼、教学楼等),基本耗热附加20%; 不经常使用者(例如礼堂等),基本耗热附加30%。 在设计中如果有以上情况,需进行耗热量修正。

3.4.2冷风渗透耗热量

由于本设计选取缝隙长度不便,所以按照换气次数法计算,公式如下:

'Q2?0.278nkVncp?w(tn?tw)W (3-6)

式中:

Vn——房间内部体积,m3;

nk——房间的换气次数,次/h;

?——采暖室外计算温度下的空气密度(kg/m); Vn——采暖房间的体积(m); tn——采暖室内计算温度(℃); tw——采暖室外计算温度(℃)。 33nk可以按表3-3选取: 本次设计外墙有一面外窗和两面外窗的,nk取的,nk取1。 1,外墙含两面以上外窗2表3-3概算换气次数 房间外墙暴露情况 一面有外窗或外门 两面有外窗或外门 三面有外窗或外门 门厅 1/4—2/3 1/2—1 1—1.5 2 3.4.3冷风侵入耗热量

在冬季受风压和热压作用下,冷空气由开启的外门侵入室内。把这部分冷空气加热到室内温度所消耗的热量称为冷风侵入耗热量。

冷风侵入耗热量较大,占热负荷比例不容忽视。 例如:设楼层数n=5,

一道门的附加65%n为:4.65*65%*5=15.11 两道门的附加80%n为:2.33*80%*5=9.32 按照下列公式计算:

'Q3?NQ1'?jm (3-7)

式中:Q1'?jm——外门的基本耗热量,W;

Q3'——冷风侵入耗热量,W;

N——考虑冷风侵入的外门附加率。 表3-4外门附加率N值(注:n为建筑物的楼层数) 外门布置状况 一道门 两道门(有门斗) 三道门 供暖建筑和生产厂房的主要出口 以一楼走廊为例: 设计建筑物4层,一楼走廊一侧有一道外门,故冷风侵入的外门附加率 附加率 65n% 80n% 60n% 500% N=5×65%=3.25一侧走廊外门基本耗热量为136.5W(计算见附录1) 所以Q3'=3.25×136.5=472.3W 第4章 采暖方案及室内采暖系统形式 一、本次设计采用散热器采暖,系统以95℃/70℃的热水为热媒 热水热媒具有以下优点: (1)热能利用效率高; (2)可以改变供水温度来进行供热调节,既能减少热网热损失,又能较好地满足卫生要求; (3)蓄热能力高; (4)可以远距离输送,供热半径大。 二、设计采用机械循环上供下回垂直单管顺流异程式系统 对系统的说明: 1.采用机械循环垂直单管系统,上供下回,异程式系统,这样可以使作用压头达到可能的最大值,而散热器面积和管道的安装工作量都最小。

2.把主立管布置在对称的一端,采用了较多的环路,使每一环路负担的热负荷尽可能的少一些,而且基本相等。这样既可以使管路的消耗量最少而且易于平衡,建筑物南北向分开设计和分朝向设置干管或环路以便于分朝向调节。

3.每根立管每层可以各大多数带两个散热器,在供回水支管不太长的情况下,这样对管道较经济,而且有利于提高水力稳定性。

4.在系统地最高处,在主立管的顶端,接了一个膨胀水箱,安放在闷顶或专用水箱内。它的作用在于储存或补充系统里的水热胀冷缩的水量。此外,当系统冲水时,以及当冷水被逐渐加热时,系统里的空气和从水中析出的溶解空气可以通过膨胀水箱排掉。为此,供水水平干管在安装时要保持0.003的坡度。系统的最高点设立集气罐。

5.供水水平干管安装在楼面下,这避免了管道暴露在屋面,直接日晒雨淋,使用时间长,管道保温层外的保护层和防水层不易破损,不会造成因保温层吸水而使管道的热损失增加,故在使用中要保温措施不必经常维修。

6回水水平干管也应有0.002的坡度,它的坡向应该保证系统的水能通过回水管完全排空。本设计将回水干管放在了底层室内地沟里。

7.在每个分环的供水及回水总管上各安装一个阀门,便于分环调节和检修。在每根立管的上下端,各安装一个阀门。

8.回水干管沿地沟敷设,水平高度为-400mm。

第5章 散热器的选择及计算

5.1散热器的选用

5.1.1对散热器的要求

1、热工性能方面的要求是散热器的传热系数越高,说明散热器散热性能越好。

2、经济方面的要求,散热器传给房间的单位热量所需金属耗量越少成本越低,其经济性越好。

3、面的要求散热器应具有一定机械强度和承压能力,散热器的结构形式应便于组合成所需要的散热面积,结构尺寸要小,少占房间面积和空间。

4、卫生和美观方面的要求散热器外表光滑,不积灰易于清洗,散热器装设应影响房间美观。

5、使用寿命要求散热器应不易于被腐蚀和破坏,使用年限长。

建筑环境与设备工程毕业论文 

以101房间为例。已知的围护结构条件:1.房间高3.9m,长5.4m,宽3.6m,含一扇外窗和一面外墙,无外门,外窗尺寸为1.8×2.1m;?2.采暖室外计算温度:=-8℃,该房间为办公室,室内计算温度为tn?18℃;tw3、外窗传热系数为Kwc=1.33W/(m2.℃),外墙传热系数为Kwq=0.97W/(m.℃),地面传热系数温差修正系