开,试压过程中仪表口法兰处加临时盲板封堵。一路通过流量孔板JGCK11/CF601,阀门JGCK11/AA001进入至再生系统之清水管,试压时将阀门JGCN81/AA001打开,作为再生系统清水管试压水入口。压力表设在首位石英砂过滤器本体管道仪表口加临时试压压力表。 5.2.1.2石英砂反冲洗母支管路,试压水由接入口2(排空)石英砂反冲洗母支管到气动常闭阀门JGCB16/AA103止(试压时阀门关闭),在阀门进水口处加盲板4封堵,其余5个石英砂过滤器罐管路类似。一路通过流量孔板JGCK12/CF601(试压时流量板抽出,流量孔板一次门装好试压)至综合泵房主管。在水泵房泵出口仪表孔装临时试压压力表。
5.2.1.3活性炭反冲洗母支管路,试压水由接入口3(排空)活性炭反冲洗母支管到气动常闭阀门JGCB23/AA103止(试压时阀门关闭),在阀门进水口处加盲板5封堵,其余2个罐管路类似。一路通过流量孔板JGCK13/CF601(试压时流量板抽出,流量孔板一次门装好试压)至综合泵房主管。在活性炭本体管道仪表口装临时试压压力表。
5.2.1.4石英砂出,活性炭进水母管,支管路。试压水由接入口4进石英砂出,活性炭本体管道仪表口装试压用压力表,活性炭进水母管进入流至:
1)石英砂设备支管经过阀门JGCB11/AA002,常开阀门JGCB11/AA102(试压时打开),通过三通一路流至气动常闭阀门JGCB11/AA103止(试压时关闭),在进阀门入口加盲板6,另一路流
11
老挝HONGSA 3×626MW电站项目土建及安装工程#3标段
HONGSA 3x626MW Power Plant Project, Lao PDR – Lot 3 of Civil & Erection Works
至设备,分别流至阀门JGCB11/AA106和JGCB11/AA105止(试压时关闭),过三通水流入设备,其余5个罐类似。
2)活性炭过滤器支管通过流量孔板JGCB21/CF601(试压时流量板抽出,流量孔板一次门装好试压),经过阀门JGCB21/AA001,阀门JGCB21/AA101,通过三通一路流至气动常闭阀门JGCB21/AA104止,在阀门入口处加设盲板9封堵,另一路流至设备,设备参与试压,其余2个罐管路类似。
5.2.2阴、阳树脂贮存罐管路:
5.2.2.1阳树脂贮存罐至无顶压逆流再生阳离子交换器管母支路,试压水由接入口5接入母支管,经过阀门JGCF41/AA005,一路至设备,在进设备入口处加盲板12,一路经过JGCF41/AA102(将阀门换成短接,一路通过阀门JGCF41/AA101(将阀门拆除直接法兰连接)进入设备入口处设盲板13,一路到阴床,分两路,一路经过JGCF13、AA111(试压时在阀门入口处加盲板11)一路通过阀门JGCF13/AA110(试压时拆除阀门,直接法兰连接,在进设备入口处加盲板10)出口装临时试压用压力表。,其余两个罐类似。
5.2.2.2阴树脂贮存罐至无顶压逆流再生阴离子交换器管母支路,试压水由接入口6接入母支管,经过阀门JGCF51/AA005,一路至设备,在进设备入口处加盲板14,一路经过JGCF51/AA102(将阀门换成短接,一路通过阀门JGCF51/AA101(将阀门拆除直接法兰连接)进入设备入口处设盲板15,一路到阴床,分两路,一路经过JGCF23、AA111(试压时在阀门入口处加盲板16)一路通过阀门JGCF23/AA110
12
老挝HONGSA 3×626MW电站项目土建及安装工程#3标段
HONGSA 3x626MW Power Plant Project, Lao PDR – Lot 3 of Civil & Erection Works
(试压时拆除阀门,直接法兰连接,在进设备入口处加盲板17,加装压力表),其余两个罐类似。
5.2.3活性炭过滤器至阴、阳床、混床管路:
5.2.3.1混床出水支母管至除盐水箱管道,试压用水由接入口11接入支母管,通过三通一路进入除盐水箱入水母管,经过阀门JGCK41/AA001后进入支管,通过阀门JGCL11/AA001进入水箱,在进设备入口法兰处设置临时盲板19,保证试压时有足够的压力,另一路通过混床出水母支管,经过阀门JGCF31/AA004(试压时阀门打开),树脂捕捉器,阀门JGCF31/AA102,通过三通一路到气动阀门JGCF31/AA103止,试压时阀门阀门打开,和另一路一起加水;另一路经过四通分别到气动阀门JGCF31/AA106止(试压时阀门打开),入口10试压用水源,到阀门JGCF31/AA110止(试压时阀门打开),试压时在阀门出口处加盲板20,到设备,在试压时保证设备进水参与试压,另两路一路到JGCF31/AA107(试压时关闭)止加盲板22,一路到JGCF31/AA005止加盲板23,试压完可以打开阀门排水。利用本体管道仪表口装试压压力表。
5.2.3.2无顶压逆流再生阳离子交换器连除碳器水箱和无顶压逆流再生阴离子交换器和无顶压逆流再生阴离子交换器和混合离子交换器母支管,试压用水由接口12接入阴床出口母管,在阳床本体管仪表口加装试压压力表:
5.2.3.2.1第一路流向混床方向,通过流量孔板(试压时流量板抽出,流量孔板一次门装好试压),经过阀门JGCF31/AA001 ,通过三
13
老挝HONGSA 3×626MW电站项目土建及安装工程#3标段
HONGSA 3x626MW Power Plant Project, Lao PDR – Lot 3 of Civil & Erection Works
通后一路通过阀门JGCF31/AA101(试压时开) ,经过三通一路到气动阀门JGCF31/AA104(试压时关)止,在阀门入口处加盲板24,一路进设备,设备参与试压,经过阀门JGCF31/AA001(试压时开),通过三通后另一路经过阀门JGCF31/AA002(试压时开),到气动常闭阀门JGCF31/AA103(试压时开)止,试压时阀门手动打开,加快注水速度;
5.2.3.2.2第二路流向阴床方向 ,通过阀门JGCF21/AA006(试压时开),阀门JGCF21/AA102(试压时开)通过三通后一路到气动常闭阀门JGCF21/AA103(试压时开)止,试压时阀门打开作为入口17水源,一路流向四通,分别流向气动常闭阀门JGCF21/AA106试压时阀门打开作为入口8水源和气动常闭阀门JGCF21/AA107(试压时关)在阀门入口处加盲板26和流入设备在设备入口处加临时盲板27和JGCF21/AA112(试压时关)入口处加盲板29,JGCF21/AA005(试压时关)止,在阀门出口处加盲板28试压完后,JGCF21/AA005可以打开排水用;
5.2.3.2.3第三路流向阴树脂贮存罐,通过母管流至支管经过三通 一路经过阀门JGCF51/AA003(试压时开) ,在经过三通分别流至阀门JGCF51/AA002(试压时开)止出口处加盲板30和设备,在进设备入口法兰处加设盲板31,试压时阀门JGCF51/AA003打开,JGCF51/AA002打开,出口处加盲板30,通过母管流至支管经过三通 另一路流经阀门JGCF51/AA001,经三通一路至设备,在入设备法兰处加设盲板32,一路流至排空阀JGCF51/AA004止,试压时将阀门
14
老挝HONGSA 3×626MW电站项目土建及安装工程#3标段
HONGSA 3x626MW Power Plant Project, Lao PDR – Lot 3 of Civil & Erection Works
JGCF51/AA004打开,出口处加盲板33;
5.2.3.2.4第四路 流向阳树脂贮存罐,通过母管流至支管经过三通 一路经过阀门JGCF41/AA003 ,在经过三通分别流至阀门JGCF41/AA002止出口处加盲板34和设备,在进设备入口法兰处加设盲板35,试压时阀门JGCF41/AA003打开,JGCF41/AA002打开,出口处加盲板34,通过母管流至支管经过三通 另一路流经阀门JGCF41/AA001,经三通一路至设备,在入设备法兰处加设盲板36,一路流至排空阀JGCF41/AA004止,试压时将阀门JGCF41/AA004打开,出口处加盲板37;
5.2.3.2.5第五路流向阳床和除碳器水箱,水流经阀门JGCF11/AA005,通过三通一路流经阀门JGCH01/AA001(试压时开)进设备,在设备入口处加设盲板38,另一路流经树脂捕捉器,经阀门JGCF11/AA102(试压时开)通过三通一路到气动阀门JGCF11/AA103(试压时开)止试压时阀门手动打开作为入口16试压水源,一路流向四通,分别流至气动常闭阀门JGCF11/AA107,试压时打开,在出口处加盲板39,气动常闭阀门JGCF11/AA106,试压时阀门打开作为入口7水源, JGCF11/AA004(试压时关闭,排水时打
开)止和设备,设备参与试压进水。 5.2.3.3活性炭过滤器与阳床之间连接管道,试压水从入口13阀门JGCF11/AA103(试压时开)进入经JGCF11/AA003(试压时开):一路到JGCF1/AA101(试压时开),通过三通一路到JGCF11/AA104(试压时关)止,在阀门出口法兰处加盲板40,以便试压后排水;一路
15