老挝HONGSA 3×626MW电站项目土建及安装工程#3标段
HONGSA 3x626MW Power Plant Project, Lao PDR – Lot 3 of Civil & Erection Works
目录
1、 工程概况、适用范围:……………………………………………2 2、 编制依据:…………………………………………………………3 3、 作业前的条件和准备:……………………………………………3 4、 水冲洗及范围:……………………………………………………7 5、 水压试验范围:…………………………………………………10 6、 水压试验:………………………………………………………22 7、 安全及环境措施…………………………………………………23
1
老挝HONGSA 3×626MW电站项目土建及安装工程#3标段
HONGSA 3x626MW Power Plant Project, Lao PDR – Lot 3 of Civil & Erection Works
1、概况:
1.1简述:
老挝HONGSA 3×626MW燃煤电厂的化水(除盐)系统是由其清水、酸碱液、中间水、再生水、废水、取样水、锅炉补水等管路和除盐设备主要部分构成,因此根据管道的作用不同,水压试验需要分部进行并具有相应的针对性试压分块。
1.2管道水压试验压力主要参数: 表1
序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 名称 石英砂过滤器进口母管 石英砂过滤器反洗水母管 活性炭过滤器反洗水母管 活性炭过滤器进口母管 阴床出口母管 阳床连除碳器之间管道 混床出口母管 阳床 阴床 混床 除盐水箱入口母管 除盐水箱出口母管 再生系统之清水管 由再生水泵来至再生水管 阳树脂输送管 阴树脂输送管 中间水 单位 Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa MPa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa 工作压力 0.5 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 设计压力 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 试验压力 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.5 2
老挝HONGSA 3×626MW电站项目土建及安装工程#3标段
HONGSA 3x626MW Power Plant Project, Lao PDR – Lot 3 of Civil & Erection Works
18 酸碱库酸碱管道 19 酸碱库废水管道 Mpa Mpa 0.23 0.32 0.289 0.4
2、编制依据:
2.1设计院提供的化学水图纸 2.2设备制造厂家提供的设备接口图
2.3《电力建设施工及验收技术规范》(第4部分:电厂化学) DL 5190.4-2004
2.4《电力建设安全工作规程》DL 5009?1-2002
2.5 《电力建设施工质量验收及评价规程》第3 部分汽轮发电机组 DL/T5210.3-2009
2.6 《电力建设施工质量验收及评价规程》第5 部分管道及系统 DL/T5210.5-2009
2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》第6部分水处理及制氢
设备和系统DL/T5210.6-2009
2.8 火力发电厂金属技术监督规程DL438-2009 2.9 厂家相关图纸 3、作业前的条件和准备:
3.1水压试验前应具备的条件:
3.1.1本系统的设备、管件、附件等安装工作结束,并符合图纸和工艺要求的规定,具备水压试验条件。
3.1.2所有焊在受压部件上的临时铁件均应割除打磨光滑,母材无损伤;
3.1. 3 所有若需临时封堵的部件,堵头应满足强度要求;
3
老挝HONGSA 3×626MW电站项目土建及安装工程#3标段
HONGSA 3x626MW Power Plant Project, Lao PDR – Lot 3 of Civil & Erection Works
3.1.4水压范围内承压受监部件及承压焊口焊接全部结束并按规定进行无损检测且质量合格,资料齐全;
3.1.5水压试验用的通道楼梯、平台、栏杆和临时脚手架安全畅通,
3.1.6水压试验的临时系统承压管道以正式管道要求完成安装并调试完毕,设备已检修合格;
3.1.7水压用压力表经有资质的相关单位校验合格并贴标签,具备使用条件;
3.1.8 临时系统的水压上水泵、升压泵安装完毕,并经过调试以满足水压系统上水及升压的要求;
3.1.9水压范围内阀门临时挂牌结束标志明确并与水压系统图一
致;
3.1.11 力能配备
1)施工用电:临时上水泵及升压泵布置在除盐间石英砂过滤器进水管盲板就近接入,根据泵布置位置已确定所需的临时电缆长度,设备及材料准备就绪。
2)用水:考虑到施工区域目前供水系统尚未完善,在打压注水时,采取就近取水的原则接附近的2#除盐水箱内自来水对打压管线进行注水。预估试压用水250m3,冲洗用水100m3,除盐水箱内水符合要求。
3)水压试验组织机构人员已落实,水压系统图张贴在水压试验现场指挥部。
4
老挝HONGSA 3×626MW电站项目土建及安装工程#3标段
HONGSA 3x626MW Power Plant Project, Lao PDR – Lot 3 of Civil & Erection Works
3.2 机械及工器具的准备
3.2.3. 压力表六块: 1.5级、1.6Mpa; 3.2.4 压力表三块: 1.5级、2.5Mpa; 3.2.5 红外线测温仪1台; 3.2.6 水压上水泵1台; 3.2.7 升压泵1台; 3.2.8 空气压缩机1台; 3.2.9 对讲机10只; 3.2.10 手电筒10只;
3.3 对参加水压试验人员的资格要求:
3.3.1 所有参加水压试验作业的人员均需通过三级安全教育。 3.3.2 参与动火作业的施工人员应持有动火许可证。
3.3.3 凡参加高空作业人员,应事先进行体格检查。对患有精神病、癫痫病、高血压和美尼尔综合症等疾病者,不能参加安装作业。
3.3.4 工作负责人须有中级工及以上技术等级资质水平,并熟练掌握锅炉本体管道的安装作业的工艺、程序、质量标准和安全措施。
3.3.5 各配合工种应符合本专业作业条件,特殊作业的施工人员应做到持证上岗。
3.3.6 参与水压试验人员组织机构(组织机构人员表见附录4) 序号 1 2 工种名称 总指挥 副总指挥 数量 1 2 职责范围 负责整个水压过程的指挥 协助总指挥指挥管道水压试验 5