收规范》(GB50299-2003)9.2.12 条“后浇带施工规定”。即使考生不熟悉《地下铁道工程施工及验收规范》, 只要答出水池后浇带中的“0.8~1.0m”、“42d”、“施工缝处理”、“补偿收缩混凝土”、“28d”等关键词,亦可得分。

5.补充完善开挖和支护的具体措施。 【答案】

(1)采取基坑内、外降水措施,降水后方可开挖。

(2)基坑开挖过程中,必须采取施防止开挖机械等碰撞支护结构、格构柱、降水井点或扰动基底原状土。

(3)开挖过程加强基坑监测,发生异常情况时,应立即停止开挖,并应立即查清原因和及时采取措施后,方可继续施工。

(4)坚持先支撑后开挖的原则。

(5)围檩和围护结构之间紧密接触,不得留有缝隙。

(6)钢支撑应按设计要求施加预压力,当监测到预应力出现损失时,应再次施加预应力。 (按点给分,每点 1 分,最多 4 分)

【解析】本小题考查考试用书原文,但要求考生进行适当概括。其中,第(1)条~第(3)条是“开挖 措施”;第(4)条~第(6)条是“支护措施”。

(四)

背景资料

某公司承建一座城市快速路跨河桥梁,该桥由主桥、南引桥和北引桥组成,分东、西双幅分离式结构, 主桥中跨下为通航航道,施工期间航道不中断。主桥的上部结构采用三跨式预应力混凝土连续刚构,跨径组合为 75m+120m+75m;南、北引桥的上部结构均采用等截面预应力混凝土连续箱梁,跨径组合为 (30m×3)×5;下部结构墩柱基础采用混凝土钻孔灌注桩,重力式 U 型桥台;桥面系护栏采用钢筋混凝土防撞护栏;桥宽 35m,横断面布置采用 0.5m(护栏)+15m(车行道)+0.5m(护栏)+3m(中分带)+ 0.5m(护栏)+15m(车行道)+0.5m(护栏);河床地质自上而下为厚 3m 淤泥质黏土层、厚 5m 砂土层、厚 2m 砂层、厚 6m 卵砾石层等;河道最高水位(含浪高)高程为 19.5m,水流流速为 1.8m/s。桥梁立面布置如图 4 所示。

21

图 4 桥梁立面布置及主桥上部结构施工区段划分示意图

(高程单位:m;尺寸单位:mm)

项目部编制的施工方案有如下内容:

(1)根据主桥结构特点及河道通航要求,拟定主桥上部结构的施工方案,为满足施工进度计划要求, 施工时将主桥上部结构划分成?、①、②、③等施工区段,其中,施工区段?的长度为 14m,施工区段① 每段施工长度为 4m,采用同步对称施工原则组织施工,主桥上部结构施工区段划分如图 4 所示。

(2)由于河道有通航要求,在通航孔施工期间采取安全防护措施,确保通航安全。

(3)根据桥位地质、水文、环境保护、通航要求等情况,拟定主桥水中承台的围堰施工方案,并确定了围堰的顶面高程。

(4)防撞护栏施工进度计划安排,拟组织 2 个施工班组同步开展施工,每个施工班组投入 1 套钢模板,每套钢模板长 91m,每钢模板的施工周转效率为 3 天。施工时,钢模板两端各 0.5m 作为导向模板使用。 问题

1.列式计算该桥多孔跨径总长;根据计算结果指出该桥所属的桥梁分类。

2.施工方案(1)中,分别写出主桥上部结构连续刚构及施工区段②最适宜的施工方法;列式计算主桥 16 号墩上部结构的施工次数(施工区段③除外)。

3.结合图 4 及施工方案(1),指出主桥“南边孔、跨中孔、北边孔”先后合龙的顺序(用“南边孔、跨中孔、北边孔”及箭头“→”作答;当同时施工时,请将相应名称并列排列);指出施工区段③的施工时间应选择一天中的什么时候进行?

4.施工方案(2)中,在通航孔施工期间应采取哪些安全防护措施?

5.施工方案(3)中,指出主桥第 16、17 号墩承台施工最适宜的围堰类型;围堰高程至少应为多少米?

1.列式计算该桥多孔跨径总长;根据计算结果指出该桥所属的桥梁分类。

22

【答案】

(1)该桥多孔跨径总长=(30m×3)×5+75m+120m+75m+(30m×3)×5=1170m。(4 分) (2)该桥属于特大桥。(1 分)

【解析】考试用书原文“按桥梁多孔跨径总长或单孔跨径的长度,可分为特大桥、大桥、中桥、小桥”。 其中,多孔跨径总长 L>1000m 的属于特大桥。

【提示】本小题关于桥梁根据跨径的分类,2024 年二级建造师《市政公用工程管理与实务》考试考查了单选题。

2.施工方案(1)中,分别写出主桥上部结构连续刚构及施工区段②最适宜的施工方法;列式计算主桥 16 号墩上部结构的施工次数(施工区段③除外)。

【答案】

(1)施工区段?的施工方法:托架法(膺架法)。(1 分) 施工区段①的施工方法:悬臂浇筑法(挂篮施工)。(2 分) 施工区段②的施工方法:支架法。(2 分)

施工区段③的施工方法:悬臂浇筑法(改装挂篮施工)。(1 分) (2)施工次数=1+(118m-14m)÷4m÷2=14(次)。(4 分)

【解析】本小题第 1 问,考查考试用书原文“(1)在墩顶托架或膺架上浇筑 0 号段并实施墩梁临时固 结。(2)在 0 号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段。(3)在支架上浇筑边跨主梁合龙段”。

本小题第 2 问,施工区段?在墩顶托架或膺架上一次性浇筑;施工区段①长度为(118m-14m),每段施工长度为 4m,故除以 4m,两侧对称浇筑,故再除以 2。

3.结合图 4 及施工方案(1),指出主桥“南边孔、跨中孔、北边孔”先后合龙的顺序(用“南边孔、跨中孔、北边孔”及箭头“→”作答;当同时施工时,请将相应名称并列排列);指出施工区段③的施工时间应选择一天中的什么时候进行?

【答案】

(1)南边孔、北边孔 → 跨中孔。(3 分)

(2)施工区段③的施工时间:选择一天中气温最低时进行。(1 分)

【解析】本小题考查考试用书原文“预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨”、 “合龙宜在一天中气温最低时进行”。

4.施工方案(2)中,在通航孔施工期间应采取哪些安全防护措施? 【答案】

通航孔施工期间应采取安全防护措施:

(1)围堰应设安全警示标志,夜间应设警示灯。

23

(2)围堰应设牢固的防护设施。

(3)已施工完主梁上部安装防护栏杆,栏杆底部用踢脚板封闭。 (4)已施工完主梁安装安全防护网。 (5)设专人检查监督,加强巡视。 (按点给分,每点 1 分,最多 4 分)

【解析】本小题考试用书没有对应原文,答题时可借鉴支架法施工时通航孔的安全防护措施。

5.施工方案(3)中,指出主桥第 16、17 号墩承台施工最适宜的围堰类型;围堰高程至少应为多少米? 【答案】

(1)最适宜的围堰类型:钢板桩围堰。(1 分) (2)围堰高程=19.5m+0.5m=20.0m。(2 分)

【解析】本小题第 1 问,考查考试用书原文“钢板桩围堰:深水或深基坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土及风化岩等坚硬河床。防水性能好,整体刚度较强”。

本小题第 2 问,考查考试用书原文“围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~ 0.7m”。

【提示】本小题关于围堰高度,2015 年一级建造师《市政公用工程管理与实务》进行过案例分析题考查(改错型设问)。

6.依据施工方案(4),列式计算防撞护栏的施工时间。(忽略伸缩缝位置对护栏占用的影响) 【答案】

防撞护栏的施工时间=1170m×4÷2÷(91m-0.5m×2)×3d=78d。(4 分)

【解析】由背景资料“横断面布置采用 0.5m(护栏)+15m(车行道)+0.5m(护栏)+3m(中分带) +0.5m(护栏)+15m(车行道)+0.5m(护栏)”可知,本题防撞护栏共有 4 道。防撞护栏总长度=1170m×4 =4680m。两个施工班组同步施工,每个施工班组施工防撞护栏长度=4680m÷2=2340m。每套钢模板实际施工长度=91m-0.5m×2=90m,故分 2340m÷90m=26 次施工,每次施工 3d,故施工时间=3d×26=78 天。

【提示】本小题关于防撞护栏施工时间的计算,2014 年一级建造师《市政公用工程管理与实务》考试进行过案例题考查。唯一区别在于,2014 年考题防撞护栏为 2 道,2024 年考题背景资料提示防撞护栏为 4 道。

(五)

背景资料

某项目部承接一项顶管工程,其中 DN1350mm 管道为东西走向,长度 90m;DN1050mm 管道为偏东南方向走向,长度 80m。设计要求始发工作井 y 采用沉井法施工,接收井 A、C 为其他标段施工(如图 5 示),项目部按程序和要求完成了各项准备工作。

24

图 5 示意图(单位:mm)

开工前,项目部测量员带一测量小组按建设单位给定的测量资料进行高程点与 y 井中心坐标布设,布设完毕后随即将成果交予施工员组织施工。

按批准的进度计划先集中力量完成 y 井的施工作业,按沉井预制工艺流程,在已测定的圆周中心线上按要求铺设粗砂与 D,采用定型钢模进行刃脚混凝土浇筑,然后按顺序先设置 E 与 F,安装绑扎钢筋,再设置内、外模板,最后进行井壁混凝土浇筑。

下沉前,需要降低地下水(已预先布置了喷射井点),采用机械取土;防止 y 井下沉困难,项目部预先制定了下沉辅助措施。

y 井下沉到位,经检验合格后,顶管作业队进场按施工工艺流程安装设备:K→千斤顶就位→观测仪器安放→铺设导轨→顶铁就位。为确保首节管节能顺利出洞,项目部按预先制定的方案在 y 井出洞口进行土体加固;加固方法采用高压旋喷注浆,深度 6m(地质资料显示为淤泥质粘土)。

25

2024一建《市政公用工程管理与实务》真题及参考答案

收规范》(GB50299-2003)9.2.12条“后浇带施工规定”。即使考生不熟悉《地下铁道工程施工及验收规范》,只要答出水池后浇带中的“0.8~1.0m”、“42d”、“施工缝处理”、“补偿收缩混凝土”、“28d”等关键词,亦可得分。5.补充完善开挖和支护的具体措施。【答案】(1)采取基坑内、外降水措施
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
48c574j96d41z4g1sgcd5uqa87qzsz016pf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享