一、 工程概况

本工程为净化系统内设备基础工程,基础多为圆形设计,基础表面采用予埋螺栓或予留螺栓孔,设备安装完毕后采用成品灌浆料二次灌浆。该区域的±0.00m标高 相对于绝对标高32.65m。

十二、编制依据

2.1 油改煤工程净化系统详细工程设计图。 2.2 施工合同。

2.3 批准的净化系统施工组织设计。 2.4 岩土工程勘察报告

十三、准备工作计划

施工场地已平整完毕;现场道路已按总图中设计道路位置铺设毛石及碎石作为施工

用临时道路;现场用水、用电已从现场附近石化总厂相关单位内接设完毕,实现了施工现场的“三通一平”。 现场临时设施准备情况:

施工用大型混凝土主要在建筑五公司基地内设置的搅拌站进行搅拌。现场临时办公室采用彩钢板活动房集中办公,辅助用房(水泥库、材料库)采用砖瓦结构。钢筋制作采取在现场主临时道路以北、循环水系统以南区域设置钢筋加工棚现场制作。 十四、设备基础施工顺序

基础定位放线(经定位放线报验合格后) 土方开挖 (经地基验槽、地基处理) 垫层模板支设 (模板报验合格后) 垫层混凝土施工 (垫层面上投放基础控制轴线) 基础钢筋绑扎 (柱头钢筋固定后) 基础模板支设 (隐蔽工程验收合格后) 基础混凝土浇注 (符合拆模条件后)模板拆除 土方回填 混凝土浇水养生

十五、主要施工方法

5.1 搅拌站设在我建筑工程五公司基地,钢筋加工场地设在现场循环水附近。 5.2 基坑开挖采用反铲机械开挖,土方由自卸车运输。

5.3 现场水平运输,如少量混凝土(垫层)、模板等材料采用机动翻斗车运输至现

场;如大量混凝土(基础)采用混凝土搅拌运输车及混凝土输送泵水平运送。

十六、设备基础施工方案 6.1 土方开挖

6.1.1 土方开挖前由专业测放人员根据规范要求将放坡面、操作面及排水沟所需

开挖面积统一考虑,根据复测后的定位点撒出机械开挖灰线。甲烷化炉、水分离器等圆形基础应定出中心桩,由中心桩为圆心,以开挖尺寸为半径拉线绕圆弧,撒出开挖线。

6.1.2 土开挖采用1m3反铲机械开挖、自卸车运至场外甲方指定弃土点。弃土点

采用推土机或装载机整平。

6.1.3 土方开挖放坡系数按高宽比1:0.4放坡,操作面每边按500㎜考虑,排水

沟宽度按200㎜留设。

6.1.4 土方开挖时,专业测放人员应随时跟踪检查土方开挖深度,为防止机械开

挖干扰基底土层,应予留100㎜厚土方人工开挖,予留土方开挖应在机械开挖出一定面积的土方后,及时采用水准仪打标高控制桩,组织人员将予留土方清挖。将清除土方甩向反铲,由反铲一并挖出,这样可减少予留土方垂直运输的人工工作量。对于较小的基坑,可以在机械开挖完毕后,人工将予留的土方挖除,甩出基坑,在基坑周圈围设挡水坝。

6.1.5 土方机械开挖时应同时进行人工开挖排水沟,在距现场排水系统最近处的

基坑南侧留设集水井,采用潜水泵集中抽排至净化系统南侧的排洪沟内。对于较小而且较近的基础同时开挖时,为便于排水,应将相邻基础间少量的土方一并开挖,将众多基坑连成一体进行排水。

6.1.6 对于存在机械超挖的部分,应采用人工将超挖部分修整后,采用同基础垫层相同标号的混凝土填满、振实。酸性气体脱除基础设计要求挖至②2层粉质粘土,土方开挖至设计基底标高时如未到②2层,应继续向下开挖,直至符合土质要求,超挖部分采用级配砂石垫至基底,压实系数不小于0.96。 6.6.7 土方开挖后应及时进行地基验槽。地基验槽应提前24小时通知相关单位作好准备,不得临时组织,以免因相关人员无法到场而影响验收。

6.2 垫层施工

6.2.1 土方开挖完毕,经相关单位地基验槽合格后,应立即进行垫层的施工。专

业测放人员将基础控制轴线或中心桩利用经纬仪投至基底,由施工班组带线拉尺定出每个基础垫层的外边线。

6.2.2 垫层模板:

对于甲烷化炉、一氧化碳变换等圆形基础垫层,采用砌筑砖胎模作为垫层模板,胎模采用MU7.5、M5水泥砂浆砌筑。为保证其圆弧度,要以专业测放人员测定的中心桩为圆心、以垫层半径为半径拉线绕圆弧来控制砖胎模的圆弧度。

对于甲烷化换热器等矩形基础垫层,采用钢模板支设、钢筋桩从模板孔打

入土中至少200mm固定。

6.2.3 垫层混凝土

⑴ 混凝土浇注前应检查混凝土所需各种材料的合格证及复试报告、具有相

关资质的试验部门出具的混凝土配合比,并将以上质保资料、混凝土开机许可证交由工程监理审查、批准,合格后方能进行混凝土的浇注工作。

⑵ 垫层混凝土由于工程量较小,采用设置在主控装置的搅拌机拌和,机动

翻斗车运至基坑边。由于运输距离较长、道路颠簸,混凝土容易造成离析,影响混凝土的质量,故垫层混凝土在搅拌过程中应适当减少用水量,待运至现场使用前,采用人工撒水二次拌和后使用。

⑶ 垫层混凝土采用人工下料,对于深度超过2m的基坑,应采用溜槽进行下料。将混凝土粗填高于垫层模板1~2㎝,采用平板振动器拖振后人工利用木抹压实、搓平即可。

6.3 基础的施工 6.3.1 基础施工顺序

⑴ 对于甲烷化炉、水分离器、一氧化碳变换等圆形基础:

基础底板外模 → 基础钢筋整体一次绑扎成型 → 基础底板上部模板 → 螺栓安装、固定 → 基础混凝土整体浇注

⑵ 对于酸性气体脱除基础,螺栓直径较大的圆形基础:

基础底板外模 → 基础钢筋整体一次绑扎成型 → 基础底板混凝土浇注 →基础底板上部模板 → 螺栓安装、固定 → 基础混凝土浇注

⑶ 对于甲烷化换热器、甲烷化水冷器等方形基础:

基础底板外模 → 基础底板钢筋 → 基础底板以上柱内竖向主筋绑扎

并固定 → 基础底板混凝土浇注 → 基础底板以上柱水平钢筋绑扎 → 基础柱模板 → 予留洞模板安装固定 → 基础柱混凝土浇注

6.3.2 基础模板

⑴垫层施工完毕后,待混凝土表面干燥后,由测放人员将每个独立基础的控制轴线

弹于垫层面上,并通过控制轴线将基础外框支模线利用墨斗弹出,并用红油漆分类标识,避免墨线过多造成混淆。 ⑵对于圆形基础:

基础底板厚度较小时,可以采用砌筑240mm厚砖胎模,为防止胎模砖缝漏浆应将胎模内侧砖缝勾缝,胎模砌筑完毕后将胎模外侧与坑壁间空隙填土夯实,用以防止基础混凝土在下料、振捣过程中对胎模外冲力所造成的胀模。

圆形基础底板以上基础模板采用100~150mm宽定型组合钢模竖向错缝搭接拼成

圆形。由于基础采取混凝土一次整体浇注(除酸性气体脱除因螺栓自重过大,将螺栓重量承担在吊模上将大大增加吊模的重量,故将基础以底板上口为分界线二次浇注混凝土),故承台以上模板需悬空吊模,可在基础竖向钢筋(底板上口标高)处,采用电焊点焊钢筋支撑,用以承担基础吊模,具体见下图

。 。 。 。

圆形基础底板以上模板为钢模板拼接而成,可以采用φ12通长钢筋在模板外侧打箍,用12#铁丝将打箍钢筋与模板孔连接,围箍钢筋接头处焊接或螺丝固定,可以保证模板在混凝土下料过程中保持圆形状态,具体见下图:

钢筋围箍安装牢固后,为防止基础模板整体移位,应采用钢管背楞与

钢管桩扣件连接,背楞钢管与模板间铁丝绑扎牢固。

⑶对于方形基础

方形基础模板全部采用定型组合钢模板施工。钢模尽量采用表面平整的模板使

用,内表面涂刷脱模剂。如模板边凹凸不平,容易造成漏浆,影响混凝土的成型质量,应在模板拼接时采用海绵条夹缝,“U”形卡将模板与海绵条固定。

基础底板侧模采用钢模横向错缝搭接,底板厚度小于600mm的,在侧模外侧

背水平钢管、12#铁丝与模板绑扎固定;底板厚度大于600mm的,水平背楞钢管竖向间距@600布置。在水平背楞钢管外侧打钢管桩间距@600~800,采用扣件与背楞钢管连接固定。

基础底板以上部分由于是二次浇注混凝土,可将模板承担在基础底板混凝土表

面,为防止基础柱模板与基础底板混凝土面间缝隙过大,造成漏浆,采取在模板底部用水泥砂浆进行填塞、密封。

当基础柱成板状结构时,为防止胀模,应采用2~3mm厚钢板拉条配合钩头螺

栓进行加固,具体支模见下图:

模板安装完毕后,为增强基础柱模板的整体稳定性,应在柱模板间搭设钢管脚手架,搭设形式依据柱模板间空隙大小确定,具体见上图: