套,站在绝缘物上,,不应触及其他设备,以防短路或接地。测量低压熔断器和水平排列低压母线电流前,应经各相熔断器和母线用绝缘材料加以隔离。观察表计时,应注意保持头部与带电部分的安全距离 61.
测量设备绝缘电阻,应将被测设备各侧断开,验明无压,确认设备无人
工作,方可工作。在测量中不应让他人接近被测设备。测量前后,应将被测设备对地防电 62.
测量线路绝缘垫子,如有感应电压,应将相关线路同时停电,取得许可,
通知对侧后方可工作 63.
发现发电厂和变电站升压站有系统接地故障时,不应测量接地网的接地
电阻。 64. 65. 66.
电力电缆沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施
电缆隧道、电缆井内应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施 进入电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查
境内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量 67.
电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用专用仪器确认电缆无电,可靠
接地后方可工作 68.
电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不再同一地点时,另
一端应采取防范措施 69.
电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方
可拆除 70.
在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,应放倒后搬运,并与
带电部分保持足够的安全距离 71.
在带电设备周围进行测量工作,不应使用钢卷尺、皮带尺和线尺(夹有
金属丝者) 72. 73.
在变电站的带电区域内或临近带电线路处,不应使用金属梯子 检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护
器)并应定期检查和试验。连接电动机械及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器,金属外壳应接地。 74.
电力线路工作完工后,工作负责人应检查线路检修地段的状况,确认杆
塔、导线、绝缘子串及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等,确认全部工作人员已从杆塔上撤下后,在下令拆除工作地段所装设的接地线。接地线拆除后,不应再登塔工作。工作终结后,工作负责人应及时报告工作许可人,报告方式有:当面报告,电话报告。 75.
电力线路工作终结的报告内容应包含工作负责人姓名、完工的线路名称
和区段、设备改动情况,并说明工作地段所装设的接地线和个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组工作人员和遗留物,可以送电 76.
在线路和配电设备上工作,应有停电、验电、装设接地线及个人保安线、
悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)等保证安全的技术措施 77. 78. 79. 80.
接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠 单人巡线时,不应攀登杆塔
大风时巡线宜沿线路上风侧进行。事故巡线应始终认为线路带电。 测量杆塔、配电变压器和避雷针的接地电阻,可在线路和设备带电的情
况下进行。解开或恢复配电变压器和避雷针的接地引线时,应戴绝缘手套。不应直接接触与地电位断开的接地引线。 81. 82.
线路作业垂直交叉作业时,应采取防止落物伤人的措施
任何人从事高空作业,进入有磕碰、高空落物等危险的生产场所,均应
戴安全帽 83.
高处作业应使用安全带,安全带应采用高挂低用的方式,不应系挂在移
动或不牢固的物件上。转移作业位置时不应失去安全带保护 84.
考出作业应使用工具袋,较大的工具应予以固定。上下传递物件应用绳
索拴牢传递,不应上下抛掷 85. 86. 87. 88.
人字梯须具有坚固的铰链和限制开度的拉绳
凡离地面或工作平台2m以上的地点进行工作都应视作高处作业 在线路作业中使用梯子时,应采取防滑措施并设专人扶持
涉及到主要试验设备的重要试验项目,试验负责人应组织编写高压试验
方案。方案中应明确保证安全的组织措施和技术措施。方案的主要内容一般包括:试验任务、试验时间、试验接线、使用设备、人员名单及分工、操作步骤、安全措施、安全监护人等。试验方案由试验室技术负责人批准执行。 89.
在高压试验过程中,由试验负责人统一发布操作指令,试验人员应按试
验负责人的指令进行试验操作,不应擅自操作 90.
发现有人触电,应立即切断电源,使触电人员脱离电源,并进行急救,
如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施 91.
遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。
对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳或六氟丙烷灭火器灭火,对油开关、变压器(已隔离)可使用干式灭火器、六氟丙烷等灭火器灭火,不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火,地面上的绝缘油着火,扑救可能产生有毒气体的火灾时,扑救人员应使用正压式空气呼吸器。 92.
禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行
走和坐、立,如必需在管道上坐、立才能工作时,必须做好安全措施 93.
17、应避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方,例如;汽、水、
燃油管道的法兰盘、阀门附近;煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;除氧器、热换器、汽包的水位计以及捞渣机等处。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安全措施。 94.
所有电气设备的金属外壳应有良好的 接地装置。使用中不应将接地装
置拆除或对其进行 任何工作。 95.
任何电气设备上的标示牌,除 原来放置 人员或负责的 运行值班 人员
外,其他任何人员不准移动。 96.
敷设临时低压电源线路,应使用绝缘导线。架空高度室内应大于 2.5 m,
室外应大于 4 m,跨越道路应大于6m。严禁将导线缠绕在 护栏、 管道 及 脚手架上。 97. 98.
使用工具前应进行 检查,严禁使用 不完整的工具。
砂轮片磨损到原半径的 三分之一时必须更换。砂轮片在运输和使用过
程中不应碰撞坚硬的物体。砂轮片应远离 油脂、 水或 其他溶剂。 99.
砂轮机必须装有用钢板制成、有足够强度的防护罩。防护罩的开口角度
不超过 90° ,其中轮轴水平中心线以上不应大于 65° 。砂轮应使用法兰盘固定,法兰盘的直径应大于砂轮直径的 三分之一。
100. 使用砂轮机时,禁止撞击,禁止用砂轮的侧面磨削,严禁站在砂轮机的正面操作,严禁两人同时 使用一个砂轮机。操作人员应戴合格的防护眼镜。
101. 电气工器具应由 专人 保管,每 6 个月测量一次绝缘,绝缘不合格或电线破损的不应使用。手持式电动工具的负荷线必须采用橡皮护套铜芯
软电缆,并不应有接头。
102. 严格使用I类电气工具。使用外壳为金属材料的电动工具时,应戴 绝缘手套。使用电动工具时,必须同时使用漏电保安器。漏电保安器应进行定期试验检查。
103. 电气工器具的电线不应接触 热体 ,不应放在 潮湿 的地上,经过通道时必须采取 架空或 套管等其他保护措施,严禁重载车辆或重物压在电线上。
104. 在金属容器内和狭窄场所工作时,必须使用 24 V以下的电气工具,或选用 Ⅱ 类手持式电动工具。必须设 专人不间断地监护,监护人可以随时切断电动工具的电源。电源联接器和控制箱等应放在容器外面、宽敞、干燥场所。
105. 行灯电压不应超过 36 V,在周围均是金属导体的场所和容器内工作时,不应超过24 V,在潮湿的金属容器内、有爆炸危险的场所(如煤粉仓、沟道内)、脱硫烟道系统等处工作时,不应超过 12 V。行灯变压器的外壳应可靠地接地,不准使用 自耦变压器。
106. 工作票的填写必须使用标准的术语,设备应注明 名称 及 编号 107. 工作票票面需要填写数字的,应使用 阿拉伯数字 (母线可以使用罗马数字);时间按 24 h计算,年度填写 4 位数字,月、日、时、分填写 2 位数字。
108. 工作票“工作负责人”栏:工作负责人即为 工作监护人 ,单一工作负责人或多项工作的总负责人填入此栏。 “班组”栏:一个班组检修,班组栏填写工作班组全称;几个班组进行综合检修,则班组栏填写 检修单位 。
电气安规考试题汇总