电气安规考试题
一、填空题:
1. 工作人员应具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员,应掌握触电急救等救护法。
2. 在电气设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护、以及工作间断、转移和终结等工作程序。 3. 在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作成员的任务分工。 4. 作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。
5. 在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离现场。
6. 安全组织措施包含工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等。 7. 同一变电站内在几个电气连接部分一次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作,填用一张电气第二种工作票
8. 在同一变电站内,一次进行的同一电压等级、同一类型的带点作业填用一张电气带点作业工作票
9. 变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续 10.
在工作票停电范围内增加工作任务时,如无需变更安全措施范围,由工
作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票 11. 12.
工作票有效时间,以批准的检修计划工作时间为限,延期应办理手续 工作许可后,工作负责人、专职监护人应向工作班成员交代工作内容和
现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作 13.
工作负责人、专职监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。
工作负责人在全部停电时,可参加工作班工作;部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方可参加工作 14.
工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施确保不变。
隔日复工时,应得到工作许可人的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点 15.
在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向
工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项。 16.
全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交代所修项目状态、试验结
果、发现的问题和未处理的问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后表示工作票终结 17.
在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设
遮拦(围栏)等保证安全的技术措施 18.
高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进
入接地点8m以内,均应穿绝缘鞋。接触设备的外壳和构架时,还应戴绝缘手套 19. 20.
巡视高压设备时,不宜进行其他工作
雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近
避雷器和避雷针 21.
工作结束时,应得到工作负责人的工作结束报告,确认所有工作班组均
已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施,向线路送电。
22. 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电、雪、雹、雨、雾等,不应进
行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%,不宜进行带电作业 23. 24.
带电作业应设专责监护人
在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电,工作负责人应
及时与线路运行维护单位或调度联系。 25.
发电机和高压电机的检修维护应满足停电、验电、装设接地线、悬挂标
示牌等有关安全技术措施 26. 27.
检修发电机时应做好下列安全措施:
断开发电机的断路器和隔离开关,若发电机出口无断路器,应断开连接
在出口母线上的各类变压器、电压互感器的各侧开关、闸刀或熔断器 28. 器 29. 30.
断开断路器、隔离开关、励磁装置、同期装置的操作电源及能源 在断开的断路器、隔离开关或熔断器操作处悬挂“禁止合闸,有人工作!”断开发电机励磁电源、攀扯装置、同期装置的断路器、隔离开关或熔断
的标示牌 31. 32.
在发电机出口母线处验明无电压后装设接地线
检修的发电机中性点与其他发电机的中性点连在一起的,工作前应将检
修发电机的中性点分开 33.
在氢冷机组壳内工作时,应关闭氢冷机组补氢,排氢置换空气合格,补
氢管路阀门至发电机间应有明显的断开点;检修机组装有灭火装置的,应采取防止灭火装置误动的措施;在以上关闭的阀门和断开点处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌 34.
检修机组装有可堵塞机内空气流通的自动闸板风门的,应采取措施防止
关闭 35.
测量轴电压和在转动的发电机上涌电压表测量转子绝缘的工作,应使用
专用电刷,电刷上应装有300mm以上的绝缘柄 36. 37. 隔板 38. 39. 40. 41.
在断路器、隔离开关操作处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌 将岔开后的电缆头三相短路接地
采取措施防止被其拖动的机械引起电动机转动
工作尚未全部终结,但需送电试验电动机及其启动装置、变频装置时,检修高压电机电动机及其附属装置,应做好下类安全措施:
断开电源开关、隔离开关,经验明无电压后接地或在隔离开关间装隔离
应在全部工作暂停后,方可送电。 42. 43. 44.
不应在SF6电气设备防爆膜附近停留
SF6电气设备解体检修前,应对SF6进行校验,并采取安全防护措施。 低压不停电工作,应站在干燥的绝缘物上,使用有绝缘柄的工具,穿绝
缘鞋和全棉长袖工作服,戴手套和护目镜。工作时,应采取措施防止相间或接地短路 45. 46.
二次回路变动时,应防止误拆或产生寄生回路
二次回路工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点
保护接地 47. 48. 地 49.
不应在二次系统的保护回路上接取试验电源。
在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧开路 在带电的电磁式或电容式电压互感器上工作时,应防止二次侧短路或接
50. 二次回路通电或耐压试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作
后,方可工作 51.
继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做一次设备通电试验或传动
试验时,应通知设备运行方式和其他相关人员 52.
试验工作结束后,应恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线,检查
装置内无异物,屏面信号及各种装置状态正常,各相关压板及切换开关位置恢复至工作许可时的状态 53.
高压试验实验装备的金属外壳应可靠接地。低压回路中应有过载自动保
护装置的开关并串用双极刀闸。 54.
高压试验应采用专用的高压试验线,试验线的长度应尽量缩短,必要时
用绝缘物支撑牢固 55.
高压试验试验现场应装设遮拦,遮拦与实验设备高压部分应有足够的安
全距离,向外悬挂“止步,高压危险”的标示牌。被测设备两端不在同一地点时,一段加压,另一端采取防范措施。 56.
未接地的大电容被试设备,应先行防电再做试验。高压直流试验间断或
结束时,应将设备对地防电数次并短路接地 57.
高压试验加压前应通知所有人员离开被试设备,取得试验负责人许可后
方可加压,操作人应站在绝缘物上 58.
高压试验变更接线或实验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压
部分防电、短路接地 59.
高压试验结束后,试验人员应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试
设备,恢复试验前的状态 60.
使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘手
电气安规考试题汇总