好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

砼成品半成品保护措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

砼成品半成品 保护措施

编 制: 审 核: 批 准: 发布日期: 实施日期:

--

.

目 录

一、砼成品、半成品防护措施...…………………......................................... 二、土石方施工防护措施……………………………………............................. 三、浆砌圬工防护措施………………………………………............................... 四、工程测量防护措施………………………………………................................

--

.

混凝土成品半成品防护措施

一、防护措施: (一)、半成品:

混凝土浇筑后,应及时进行养护,使混凝土结构物的生产在控制状态下进行。 1、混凝土浇筑完毕10~12小时以内,就要加以覆盖并浇水。遇炎热或干燥天气或浇筑干硬性、半干硬性混凝土以及快硬混凝土,则应立即覆盖并浇水。 2、混凝土 外露面。可用清洁的草帘(袋)、混砂覆盖,但不得污染或损伤混凝土表面。

3、在非施工接缝的外露面应及时抹平,并不得在其表面上留下脚印、工具痕及凹凸不平等。

4、木板的外露面应经常浇水,保持湿润,拆模后应立即覆盖并浇水。使用钢模板时应浇水降温。

5、浇水养护期限根据水泥品种和空气的相对湿度而定,下表可供参考。

潮湿环境(相水泥品种 对度>90%) 普通水泥 矿碴、火山灰及粉0 0 湿较潮湿环境(相干燥环境(相要求抗渗性高对湿度>60%) 对湿度<60%) 或掺用外加剂 7 14 14 21 14 21 --

.

煤灰水泥 6、冬季施工期间,应事先收收集工地气象台(站)的历年气象资料,设置工地气象观测站,建立观测制度,及时掌握气象变化情况。

7、当气象低于±5℃时,混凝土应严密覆盖,保湿保温,但不得浇水.气温在±5℃以上,应及浇水.

8、浇水次数以能保持混凝土湿润为度。一般情况下当温度高于15℃

时,最初三天,白天每隔2小时浇水一次,夜间至少浇水两次;三天以后每昼夜至少四次。如气候干燥还应适当增加浇水次数。

9、当工地昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间的6点、14点及21点室外温度平均值)低于±5℃或最低气温低于-3℃时,对于允许冻融条件下的混凝土开始受冻时,不得低于设计强度的75%。

10、当采用塑料布覆盖养护时,应将刚浇筑完的混凝土表面用塑料布覆盖严密,塑料布应具有凝结水,并经常检查。

11、当混凝土结构与流动的地水或地下水接触时,为防止水流的冲刷,应采取防水措施,如临时排水、堵塞水流、设置围堰等。一般情况下,此项措施应延续到混凝土达到设计强度的50%以上,并不得少于7天;当环境水具在侵蚀性作用,至少应延续到混凝土达到设计强度的75%以上,并不得少于是10天。 12、当新浇筑的混凝土强度末达到1.2Mpa以前,不得在其表面来往行人、堆放机具或架设上部结构的支撑和模板等设施。

13、混凝土的拆模不得过时早。不得承重的侧面模板,一般宜在使混凝土强度达到达2.5Mpa以上时方可拆模,以保证其表面及棱角不因拆模而受损。 14、承重的底面模板在混凝土强度足以安全地承受其结构自身力和外加施工荷载

--

.

时方可拆除。

15、跨度大于8米的不承受施工荷载的预制梁,拆除底面承重模板时的混凝土强度可减至设计强度的70%。

16、拆除拱架、拱圈及跨度大于8米的梁式结构的模板时,应根据设计要求的程序和技术措施进行,整个结构状态应事先进行检查,确认一切正常后,方可予以拆除。

17、拆除工作应自上而下进行,不得使混凝土受损,并减少模板破损,利用吊车拆卸模板时,必须使模板与混凝土完全脱落后方可吊运。

18、拆除模板时不提影响混凝土的养护工作。拆除模板后的建筑物应在混凝土获得100%设计强度后方可承受全部设计荷载。 (二)、成品: 防护措施

1、对于生产出来的混凝土结构物,应加以保护,不得在其表面上堆放带有污染或腐蚀性的物品。

2、不得在混凝土的表面或棱角上用锤敲打。严禁在施工过程中把生重物直接从空中丢到混凝土面上。

3、定期对已完成的混凝土结构物进行检查。若发现损伤或经污染的混凝土产品,应及时修复。

--

砼成品半成品保护措施

.砼成品半成品保护措施编制:审核:批准:发布日期:实施日期:--.目录一、砼成品、半成品防护措施...………………….........................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
486qm592tr7yqpo85se79mzf00wrvr00iwn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享