NCB-900E(一)視窗/燈號 說明
(三)參數調整規則(1) 調整任何參數前必須先按 鍵 讓 SV 視窗之數值閃爍後 再按 鍵增加或按 鍵減少 調整至所需的設定值後 按 確認即完成設定 不閃爍時(2) 於任何階層中 SV 視窗數值長按 鍵3秒 即回到 PV/SV 初始視窗 1
1122階層開放說明 LOCK (附表)LOCKUSERCNTLOUTINPSPCHIDE 0101 = 可以顯示但不能設定 LOCK= 101除外 = SV 可以調整10112 21 1 12 2 21 1 0 02 2 0 01122 = 可以顯示與設定 = 不能顯示與設定 LOCK 出廠值預設為12
流 程 圖
3
A L 1 F A L 2 F A L 3 F A L 1 M A L 2 M A L 3 M
0 無特殊功能 1 無特殊功能(b接點動作) 2 動作後不復歸 3 動作後不復歸(b接點動作) 4 待機 5 待機(b接點動作) 6 待機與動作後不復歸 7 待機與動作後不復歸(b動作)10 計時器持溫動作11 計時器持溫動作(b接點動作)InP1
K10~200 32~392 K20~400 32~752 K30~800 32~1472K40~1000 32~1832K5j10~1200 32~21920~200 32~392 j20~400 32~752 j30~800 32~1472j40~1000 32~1832j50~120032~2192t1-50~50 -58~122t2-100~100 -148~212t3-200~400 -328~752r0~1700 32~3092E0~1000 32~1832S0~1700 32~3092bn0~1800 32~3272-200~1300 -328~2372Pt1-50~50 -58~122Pt20~100 32~212Pt30~200 32~392Pt40~400 32~752Pt5-200~600 -328~1112jPt-200~500 -328~932Lin-1999~99994