检查项目 日期:
检查记录 电动机运行平稳,三相电流应平衡 电气设备无异常发热现象 限位开关、保护装置等动作正确可靠 控制器的触头无损伤 所有机械零部件试运行时,不得有冲击声或其他异常音响 运行时,制动闸瓦应脱离制动轮,无摩擦 轴承与齿轮应有良好的润滑,轴承工作温度不得超过65℃ 钢丝绳在任何情况下均不得与其他部件碰刮 高度指示器对位应准确 闸门在运行过程中透光检查 建设单位: 监理单位: 施工单位:
闸门调试运行记录
(第 2 孔)
项目名称:宿县闸除险加固工程
检查项目
检查记录 日期:
电动机运行平稳,三相电流应平衡 电动机运行平稳,三相电流平衡 电气设备无异常发热现象 电气设备无异常发热现象 限位开关、保护装置等动作正确可靠 限位开关、保护装置等动作正确可靠 控制器的触头无损伤 控制器的触头无损伤 所有机械零部件试运行时,不得有冲击声或其他异常音响 运行时,制动闸瓦应脱离制动轮,无摩擦 轴承与齿轮应有良好的润滑,轴承工作温度不得超过65℃ 钢丝绳在任何情况下均不得与其他部件碰刮 所有机械零部件试运行时,无冲击声或其他异常音响 运行时,制动闸瓦脱离制动轮,无摩擦 轴承与齿轮应有良好的润滑,轴承工作温度45℃ 钢丝绳在任何情况下均无其他部件碰刮 高度指示器对位应准确 高度指示器对位准确 闸门在运行过程中透光检查 闸门在运行过程中透光检查无光线 建设单位: 监理单位: 施工单位:
闸门调试运行记录
(第 3 孔)
项目名称:宿县闸除险加固工程
检查项目
检查记录 日期:
电动机运行平稳,三相电流应平衡 电动机运行平稳,三相电流平衡 电气设备无异常发热现象 电气设备无异常发热现象 限位开关、保护装置等动作正确可靠 限位开关、保护装置等动作正确可靠 控制器的触头无损伤 控制器的触头无损伤 所有机械零部件试运行时,不得有冲击声或其他异常音响 运行时,制动闸瓦应脱离制动轮,无摩擦 轴承与齿轮应有良好的润滑,轴承工作温度不得超过65℃ 所有机械零部件试运行时,无冲击声或其他异常音响 运行时,制动闸瓦脱离制动轮,无摩擦 轴承与齿轮应有良好的润滑,轴承工作温度45℃ 钢丝绳在任何情况下均不得与其他部件碰刮 钢丝绳在任何情况下均无其他部件碰刮 高度指示器对位应准确 高度指示器对位准确 闸门在运行过程中透光检查 闸门在运行过程中透光检查无光线 建设单位: 监理单位: 施工单位:
闸门调试运行记录
(第4孔)
项目名称:宿县闸除险加固工程
检查项目
检查记录 日期:
电动机运行平稳,三相电流应平衡 电动机运行平稳,三相电流平衡 电气设备无异常发热现象 电气设备无异常发热现象 限位开关、保护装置等动作正确可靠 限位开关、保护装置等动作正确可靠 控制器的触头无损伤 控制器的触头无损伤 所有机械零部件试运行时,不得有冲击声或其他异常音响 运行时,制动闸瓦应脱离制动轮,无摩擦 所有机械零部件试运行时,无冲击声或其他异常音响 运行时,制动闸瓦脱离制动轮,无摩擦
闸门调试运行记录