建筑灭火器配置设计规范

第一章 总 则

第1.0.1条 为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。

本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。

第二章 灭火器配置场所的危险等级和灭火器的灭火级别

一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所;

二、中级危险:火灾危险性大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;

工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。

一、严重危险:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所;

二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延迅速的场所;

三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较慢的场所。

民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。

一、A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;

二、B类火灾:指甲、乙、丙类液,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;

三、C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾;

四、D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;

五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。

第三章 灭火器的选择

一、灭火器配置场所的火灾种类;

二、灭火有效程度;

三、对保护物品的污损程度;

四、设置点的环境温度;

五、使用灭火器人员的素质。

一、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;

二、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。

三、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

四、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器;

五、扑救A、B、C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;

六、扑救D类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监督部门协商解决。

第四章 灭火器的配置

A类火灾配置场所灭火器的配置基准 表4.0.1 危险等级 每具灭火器最小配置灭火级别 ?????严重危险级 ?????????中危险级 ????????????轻危险级 ??????????????? ????????????????? ??????????????????? 5A 5A 3A 最大保护面积(m2/A) 第4.0.2

?????????????? ?????????????????? ???????????????????? 10 15 20 B类火灾配置场所灭火器的配置基准 表4.0.2 ?? 危险等级 ?????????? 严重危险???????? 中危???????????? 轻级 险级 危险级 每具灭火器最小??????????????????? ????????????? ???????????????配 ????????????????8B 4B ? 1B ? 置灭火级别 最大保护面积(m2/B) ???????????????????????????????????????????????? 5 ? 7.5 ? 10 第4.0.3条 C类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按B类火灾配置场所的规

定执行。

一、设有消火栓的,可相应减少30%;

二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。