好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

主体结构工程质量控制流程(实施)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . .

主体结构工程质量控制流程

1.目的

通过在项目主体结构施工过程中,对相应的分项工程进行过程控制及检查验收,达到控制主体结构工程质量、进度的目的。 2.适用围

本流程适用于所有开发项目的主体结构工程的质量控制。 3.定义

主体结构工程:自建筑物基础土开挖后的结构施工(含二次构件)。 4.职责

4.1项目监理 4.1.1质量控制:

1) 项目监理应编制《主体结构工程质量监理实施细则》,报项目甲审批。 2) 项目监理应审批施工单位编制的《施工组织设计》,《专项施工案》报项目工程

师审批。

3) 项目监理应格按程序对材料、工序、分部分项工程进行检查验收,且报验资料

与施工同步。项目监理的日常巡视检查不能作为工序已验收通过的依据,已验收通过的工序必须有项目监理工程师明确的口头或书面资料。

4) 对未经项目监理验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备,项目监理有权

拒绝签认,并书面通知施工单位限期提交相关质量证明文件或将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

5) 对未经项目监理验收的隐蔽工程自行隐蔽或验收不合格的工序,项目监理有权

拒绝签认,并有权要求施工单位剥离检查或禁进行下一道工序的施工。

4.1.2进度控制:

根据合同,施工单位应按总工期合理规划制定月计划、计划报项目监理审批。当实

z

. . .

际进度滞后于计划进度时,施工单位应分析原因,采取赶工措施。 4.1.3工程款支付:

施工单位已达到工程款支付节点时,按合同条款约定填报工程量清单和工程款支付申请表,经项目监理复核,项目监理总监能向甲项目部签发支付证明。 4.1.4工程变更、现场签证及工程量确认:

项目监理应当日下发经甲项目部确认的工程变更。工程完成五天,项目监理应组织复核已完工程量,并确认签字报甲项目部审批。

4.2甲项目部 4.2.1项目工程师

1) 负责编制所管区域总施工进度计划。负责审查经项目监理审核的施工案、月进

度计划,工程款支付申请及其它关键工序验收工作。

2) 负责组织图纸会审,签发工程变更、现场签证及其它函件,负责复核已完工程

量清单。

3) 负责协调外围关系,对项目监理的工作进行日常巡检,参加日常监理例会。 4) 负责对项目监理流程和技术要求的培训。

5) 负责组织基础、中间、主体结构验收工作,参加二层结构样板及其它样板验收

工作。

4.2.2项目经理

1) 负责对施工单位、项目监理的工作进行评定,对相关环节提出决策性意见,重

要问题须约谈施工单位负责人。

2) 负责经甲项目工程师审核文件的审批工作。

3) 负责总进度计划、现场签证、相关合同、工程款支付的审批工作。 4) 负责协调甲项目部与其它部门的协调工作,负责对外政府部门的协调工作。

5.流程 z

. . .

5.1 审图:

工程开始前,项目监理对建筑图、结构图及水电图纸进行详细对照。提出审图意见,由项目监理书面报甲项目部,经正式图纸会审确认后作为工程变更依据。 5.2流程学习:

门窗安装前,由项目监理组织总包和门窗施工单位对《铝合金门窗、防火门工程质量控制流程》进行培训学习,特别是工序交接的报验流程等,形成专题会议纪要; 5.3土开挖

5.3.1土工程开工前,项目监理应组织土建施工单位、甲项目工程师测量场地原始标高,形成格网测量成果图,各签字认可后报项目经理审批。审批后的成果图即为最终场地土量结算的依据。

5.3.2土开挖过程中禁边坡堆土,天然基础、复合基础禁超挖;开挖深度超出3米,施工单位须报《基坑支护案》和《土开挖案》,经项目监理审核后,报甲项目工程师后返还项目监理;对进度、造价有较大影响的支护案需报项目经理审核并报公司合约部。 5.4轴线、标高控制

5.4.1项目监理组织桩基单位、土建施工单位及相关对桩基控制点(含水准控制点)进行移交,并复核控制点与边建筑的间距,复核合格后由交接在控制点移交单上签字。

5.4.2项目监理应对基础柱插筋的轴线定位进行全检,合格后报甲项目工程师抽查。基础浇注完成后由项目监理组织施工单位逐一复核柱位,并绘制柱位复核成果图报甲项目工程师审批。 5.5钢筋工程

5.5.1首批钢筋材料进场后,项目监理组织,甲项目工程师参与,共同对进场钢材进行验收(包括品牌、规格、直径、单位重量等)并见证取样送检,并要求施工单位分类堆放整齐。其他批次材料,由项目监理组织验收、取样、送检;甲项目工程师抽查,抽查比例不少于进场次数的10% 。

z

. . .

5.5.2样板施工:

样板施工参照公司样板引入相关制度。 5.5.3钢筋绑扎:

5.5.3.1 项目监理应监督施工承包商技术人员根据图纸及规要求向施工承包商有关人员交底,明确钢筋工程的质量要求。绑扎时要求层次清晰,划线绑扎,不漏绑;定位时要求准确牢固;埋件位置与规格尺寸与图纸相符;同时注意预留钢筋位置与规格。

5.5.3.2过程跟踪:项目监理在钢筋绑扎过程中,应根据工程质量进度需要跟踪检查,发现不符合图纸及规要求的要随时发出整改指令;合格后能进入下道工序施工。

5.5.3.3钢筋保护层控制:板面钢筋要求用长马凳支撑,并按以下原则设置: a、当梁顶标高低于楼板面时,除格按照图纸和规施工节点施工外,板面负筋用的长马凳应平行梁设置,到梁边距离不超过100mm;其他情况的板面负筋长马凳也平行于梁设置,到梁边距离不超过300mm。

b、剪力墙暗梁必须用长马凳支撑于现浇板模板上,数量不得少于三个,使暗梁面标高符合要求

c、板负筋必须与长马凳绑扎牢固。 5.5.4钢筋工程隐蔽验收

5.5.4.1施工单位自检合格后,报项目监理验收。项目监理按照图纸及规要求对相应部位进行逐一检查验收,形成《钢筋安装工程检查记录表》,总监确认后报甲项目部审查,合格后能进入下道工序施工。甲项目工程师除每栋二层及屋面钢筋工程必查外,其他楼层抽查数量不得少于总层数的10%。

5.6模板工程

5.6.1模板施工案:项目监理应要求施工单位上报模板专项施工案,并对案进行审核,报甲项目工程师审批;重大案必须有监理公司技术负责人审核确认,报甲项目部审批。

z

. . .

5.6.2模板制作、拼装和加固过程中,项目监理要现场跟踪检查,合格后能进入下道工序。

5.6.3标准层模板施工完成后由项目监理复核轴线、标高、垂直平整度,并对模板脱模剂,埋件预埋、模板工程施工质量、模板支撑加固体系等进行验收合格后,形成《模板安装工程检查记录表》,经总监确认后报甲项目工程师审查,甲项目工程师按不少于10%的比例抽查。

5.6.4模板支撑体系禁采用木或钢木混合支撑体系。

5.6.5模板拆除要求:结构侧模及竖向柱模在砼浇筑完后一天可拆除(气温小于5℃时隔天拆除);结构底模拆除前要求有砼拆模强度报告,由施工单位报项目监理审核,符合规要求时,在《模板拆除申报表》上签字认可后能拆除。

5.7混凝土工程

5.7.1浇筑砼前,施工单位要上报《混凝土浇注申报表》及相关资料,由监理工程师审核,总监确认,报项目工程师审查后能进行混凝土施工,留存混凝土浇灌令。

5.7.2砼坍落度控制:项目监理在浇筑混凝土过程中,每间隔两小时必须指令施工单位对混凝土的坍落度进行随机检测,如发现异常情况,应分析其原因并及时调整。

5.7.3混凝土施工过程控制:混凝土浇注过程中,项目监理要旁站监督,随时对钢筋踩踏情况、模板支撑体系、吊模撑脚拆除、混凝土收光等发出整改指令,并形成《混凝土旁站过程控制表》。混凝土浇注过程,甲项目工程师应进行不定期抽查。

5.7.4特殊情况砼施工控制:如遇雨雪,低温等需采取相应的如覆盖、增加外加剂等措施,保证混凝土浇注质量。

5.7.5屋面、露台结构要求按照排水坡向进行结构调坡,坡度为1%;女儿墙下反坎与结构一次性浇灌

5.7.6砼试块见证:项目监理应根据施工规要求,旁站监督施工单位制作砼试块(含同条件养护试块),并将此写入《旁站监理记录》。

z

主体结构工程质量控制流程(实施)

...主体结构工程质量控制流程1.目的通过在项目主体结构施工过程中,对相应的分项工程进行过程控制及检查验收,达到控制主体结构工程质量、进度的目的。2.适用围本流程适
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4823x3miva9d31q9p63i6j6mw9sjhs00dr4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享