1、机柜空调的选型方法
机柜发热量计算公式说明如下: Q t = (Q i + Q r )*1.2
Q t : 机柜所产生的总热量(单位: W ) Q i : 机柜内所产生的总热量(单位: W ) Q r : 机柜外传至机柜内的热量(单位: W ) Q i : 机柜内所产生的总热量(单位: W )
机柜内元器件发热量的计算依据为:(与安装元器件有关)
1)变频器、变压器、驱动器伺服放大器等发热量:额定功率1KW约30~50W发热量(视负载状况而定,分成风机泵类负载和机械类负载);
2)PLC约35~50W发热量(以组为计算单位);工控机的发热量按工控机的大小计算。一般约为300W左右/台;
3)接触器等元器件的发热量:额定功率1KW约5~20W发热量,与大功率的发热器件相比基本可忽略不计。
4)普通服务器发热量:约280-500W;UPS发热量:功率的20%
例:当变频器满负荷工作时,其总损耗(转变为热量)约为系统额定功率的3%~5%,可计算得出:1kW变频器满负荷工作时,损耗约为30W~50W。
5)可控硅的发热为:2W/A;直流驱动器为1KW约为7W~10W。 Q r =k*A* Δ T k :传热系数 1 )、 k=5.5W/ m2 .K 钢材料机柜
2 )、 k=12.0W/ m2 .K 铝镁合金材料机柜 3 )、 k=0.2W/ m2 .K 塑料材料机柜 A :机柜的表面积(单位: m2 ) Δ T=T 1 - T 2 (单位:℃)
T 1: 柜外最高温度 T 2: 柜内控制温度
例:一个钢材料的机柜外型尺寸为: 长*高*厚为:1500*2000*800 mm ,
机柜内部发热元件产生热量为 1000W ,柜内控制温度为 28 ℃,箱外温度为 35 ℃ 。 解: 机柜表面积为: A=1.5*2*2+0.8*2*2+ 1.5*0.8=10.4 m2.
机柜外传至机柜内的热量 :Q r = k*A* Δ T = 5.5*10.4* ( 35-28 ) =400.4W 机柜所产生的总热量:Q t =( Q i + Q r )*1.2=(1000+400.4)*1.2=1680.48 W 故选择制冷量为BC-2000W的机柜空调。
附表1:常规变频器发热量表格(注意:不同品牌,不同输出效率的变频器,发热量会有所差别,具体以变频器厂家提供的参数为准,以下表格仅为参考)
机柜空调的选型手册,和变频器的发热量计算