好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

岩棉板外墙保温专项施工方案精选文档

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

岩棉板外墙保温专项施

工方案精选文档

TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

第五节 外墙保温施工方案 一、工程概况

1.1、外墙面局部为石材墙面,其它为外墙涂料面层。

1.2、围护结构作法

1) 外墙保温系统概况

外墙保温采用:120厚TR10岩棉板,密度为≥40kg/m3、阻燃型岩棉板板A级。 2) 外墙保温系统做法 岩棉板外墙保温系统 序号 1 2 3 4 5 6 基层 找平层 粘结层 系统保温 机械固定 防护层 外饰面层 砼外墙及填充墙体基层墙体 平整度:2米靠尺控线,小于4mm误差;砼外墙平整度符合要求时可不找平。 10mm厚聚合物粘结砂浆粘结 120mm厚阻燃型岩棉板 尼龙锚栓,辅助固定,锚固深度≥30㎜ 3-5mm厚聚合物抹面砂浆,内置耐碱玻纤网格布(首层D6电焊网) 外墙石材、外墙涂料 二、墙体保温材料要求 外墙体保温材料相关性能指标

2.1、岩棉板性能指标

项目 压缩强度 导热系数 燃烧性能 单位 MPa W/(m.k) / 技术要求 0.15-0.25 ≤0.03 满足设计要求

表观密度 抗拉强度 尺寸稳定性 吸水率 2.2、胶粘剂性能指标

项目 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) 拉伸粘结强度 (与膨胀岩棉板) 可操作时间 2.3、锚栓性能指标

项 目 单个锚栓抗拉承载力 单个锚栓对系统传热增加值 有效锚固深度 2.4、耐碱网格布性能指标

项目 耐碱断裂强力 耐碱断裂强力保留率 单位面积质量 断裂应变 2.5、抹面胶浆性能指标

项目 原强度 拉伸粘结强度 耐水 耐冻融 柔韧性 可操作时间 2.6、板用防火界面浆料技术要求。

Kg/m3 MPa % % 40-120kg/m3 ≥0.25 ≤0.3 ≤0.1 原强度 耐水 原强度 耐水 单位 MPa MPa MPa MPa h 技术要求 ≥0.6 ≥0.4 ≥0.25,破坏界面在膨胀岩棉板上 ≥0.20,破坏界面在膨胀岩棉板上 ≥1.5~4.0 单位 KN W/(m2.k) mm 技术要求 ≥0.3 ≤0.004 ≥30 技术要求 普通型 加强型 ≥750 ≥1500 ≥750 ≥1500 ≥50 ≥50% ≥50 ≥50% ≥130 ≥280g/m2 ≤5.0 技术要求 ≥0.25,破坏界面在膨胀岩棉板上 ≥0.20,破坏界面在膨胀岩棉板上 ≥0.20,破坏界面在膨胀岩棉板上 ≤3.0 1.5~4.0 单位 经向 纬向 经向 纬向 N/50mm % g/m2 % 单位 MPa MPa MPa / h