好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

楼宇对讲常见问题的维修案例集锦.docx

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

小区 楼宇对讲 系统已经走进千家万户,有联网系统,可视系统, 对讲系统 等等,系统种类繁多,工程商 在维修维护过程中遇到的问题也是五花八门。 笔者根据多年现场经验, 总结出最为常见的几类问题,每一类问题都做了详细的分析,希望能对工程商有所帮助。

一、三门峡现场

故障现象:直按彩色可视系统,六层楼

12 户,六楼没有彩色。

维修过程: 先电话指导三门峡客户检查线路, 对方经理也让施工工人去检查了, 施工工

结果

人一直反映说没有问题。 本厂工程师再次电话指导: 将六层没有彩色的分机换到五楼, 就有彩色了, 说明分机主机都没有问题, 问题出在线路上, 于是再次强调重点检查 但是施工工人不愿意承担责任,

让对方经理给我们打电话,

查。工程师去后发现:在五楼接分机处,有 剥断十几根铜丝, 本来截面积的导线有 从而影响到没有彩色。

维修方法:重新连接被剥断的部分

18V 电源线。

5 楼线路。

强烈要求本厂派工程师到工地检

2 根 18 伏电源线,其中一根多芯导线被施工者

28 根铜丝, 现在就剩十几根了, 导致电压严重下降,

经验教训: 施工接线人员的责任心以及工作态度是否严谨,心的施工人员来说,一个小小的失误,就会导致及其严重的后果。

很重要。 对于个别没有责任

二、信阳颐和花园小区现场

故障现象:编码彩色可视系统,分机图像扭曲且色彩还原过度。

维修方法:在视频主线上对地加个

75 欧的匹配电阻。

原理分析: 楼宇系统每个分机的视频信号都在一根视频主线上并联叠加,更强,所以分机图像出现了图像扭曲、色彩强烈的现象。在视频主线上对地加削弱部分视频信号,恢复正常图像。

使得视频信号

75 欧电阻,

三、信阳市龙城佳苑小区现场

故障现象:编码黑白可视系统, 其中有一户分机监控门口主机图像时出现严重网纹干扰。 维修方法:更换一条分机视频线。

原理分析: 用户自购的视频线生产工艺太差, 为非标视频线, 视频线铜芯没有包裹在中间位置,属于偏芯,导致分机视频出现问题。

经验教训: 用户自购导线, 不能光追求价格低,当价格低到一定程度,

就要严格检查导

线质量了,有铜包铝、铜包钢、非标、掺杂等手法。建议采用正规厂家的导线,香港冠捷在北京有一个电线电缆厂,质量比较可靠。

四、漯河金地紫薇花园现场

故障现象:直按可视系统,门口主机在待机时有噪音。

维修方法:用导线将 20V 电源“地”与大地接通。既在主机外壳或者大门上与 20 伏的负极相连接。如果大门接地不好,还可以把 20 伏负极用导线直接拉到大地上,并用钢筋在地下钉入 1 米左右,周围泼洒盐水。

原理分析: 该小区电源接地情况不好,

功放放大后形成噪音。

造成干扰信号不能直接导入大地, 而是通过主机

五、新乡博远龙郡花园现场

故障现象:编码可视刷卡系统,电控锁打不开

维修方法:重新连接

12V 电源线

原理分析: 工人在接线时把 12V 电源线铜丝剥断很多造成。 因为开锁电流很大, 如果把 12V 电源线铜丝剥断就相当于 12V 电源线很细,电流电压不足出现不开锁。

六、焦作市解放区教育局现场

故障现象:编码黑白可视系统,

16 层一层两户,图像出重影而且楼层越低越严重

维修方法: (1) 用大厦型隔离器。

(2) 在七层楼处把视频线断开,再从主机那拉一条视频线带八层以上的分机,主机视频 输出要加个视频隔离器, 这样视频信号就分了两路, 一路视频线带 1-7 层,另一路视频线带 8-16 层。

(3) 或不拉视频线,那么七层以上的视频信号就要从七层的视频隔离器输出往上带。 原理分析: 因视频信号需要点对点传送, 楼层越高, 视频信号向下反射越严重就出现了重影现象,所以高层必须使用以上方法解决视频问题。

七、长垣欧洲花园现场

故障现象:直按黑白可视系统,出现整个单元没图像

维修方法:摄像机坏,更换摄像机。

原理分析: 视频线与 4 号线短路把摄像机烧坏, 因 4 号线上有 12V电压, 如果与视频线短路就会把摄像机视频电路烧坏。 为防止再出现这种情况, 本厂现在的摄像机视频输出都有个隔离器,杜绝了此类事件的发生。

八、郑州西开发区睿智花园现场

故障现象:直按编码黑白可视系统,可视分机图像有网纹干扰。

维修方法:在每层的视频隔离器

18V 的输入端加个 4700uf/25V 的电容滤波即可。

原理分析:因现场供电电压有杂波, 18V 输出到每个楼层隔离器都需要线路滤波才能把杂波滤除。

九、郑州圃田现场

故障现象:编码混装系统,呼通后出现啸叫现象,有广播电台的声音

维修方法:在“ T”线最远端对地加 1UF 电容滤波,麦克风重新焊接,可把广播声去掉,啸叫调平衡,电位器要错过临界值,即调到不啸叫时再回一点。

原理分析: 此地区距广播电视塔太近,如果布线不合理, 就会容易接收到广播声音,所

以要在“ T”线最远端上虑波,改变一个功放的输入阻抗。啸叫如果不错过临界值,有可能出现这只分机不啸叫了,而另外一只分机又啸叫,因线路的长短不一。

十、郑州上都国际公寓现场

故障现象: 编码对讲联网系统 30 层每层 28 户,如果呼叫第一户房号然后立即挂机再呼叫第二户房号,而还是第一户的房号在振铃。

维修方法:在“ V”线对地接入一只 1K 电阻即可。加人 1K 电阻是为了给“ V”线放电,因此系统“ V”“ T”“G”的线路太长,当呼叫时“ V”线会有 5V 电压,而此时立即再呼叫第二户“ V”线的电还没放完,所以还是第一户振铃。

原理分析:因为该小区情况特殊,每个单元有 16 层,每层有几十户,一个单元 700 来

户 ! 这么多的分机线导线,导致V 线电压不能马上彻底泄放,从而使主机软件产生误判。十

一、河南省检查院家属楼小区现场

故障现象:编码对讲系统,出现整个单元主机给分机送话声音小。

维修方法:主机麦克风孔被小虫子堵死了,将其清除,恢复正常。

原理分析: 主机外壳上的麦克风孔直径只有

1 毫米, 有任何异物堵住小孔, 都会削弱传

向麦克风的声音。

十二、交警大队家属院

故障现象:编码对讲系统,主机啸叫,调整音量电位器无法解决。

维修办法:打开主机后发现电路板内,有一只死飞蛾,造成电路短路。

原理分析:飞蛾钻入主机内,造成电路板上电子元器件的管脚短路。