好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电子信息系统机房设计规范gb50174-2008

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

中华人民共和国国家标准 电子信息系统机房设计规范

Code for design of electronic information system room GB 50174—2008

主编部门:中华人民共和国工业和信息化部 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2009年6月1日 中国计划出版社 2009北京

中华人民共和国国家标准 电子信息系统机房设计规范 GB 50174—2008

中华人民共和国工业和信息化部主编 中国计划出版社出版

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第161号 关于发布国家标准

《电子信息系统机房设计规范》的公告

现批准《电子信息系统机房设计规范》为国家标准,编号为GB 50174-2008,自2009年6月1日起实施。其中,第,必须严格执行。原《电子计算机机房设计规范》GB 50174—93同时废止。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部 二oo八年十一月十二日 前言

本规范是根据建设部《关于印发“2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)”的通知》(建标函~号)的要求,由中国电子工程设计院会同有关单位对原国家标准《电子计算机机房设计规范》GB 50174—93进行修订的基础上编制完成的。

本规范共分13章和1个附录,主要内容有:总则、术语、机房分级与性能要求、机房位置及设备布置、环境要求、建筑与结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全防范、给水排水、消防。

本规范修订的主要内容有:1.根据各行业对电子信息系统机房的要求和规模差别较大的现状,本规范将电子信息系统机房分为A、B、C三级,以满足不同的设计要求。2.比原规范增加了术语、机房分级与性能要求、电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全防范等章节。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由工业和信息化部负责日常管理,由中国电子工程设计院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄至中国电子工程设计院《电子信息系统机房设计规范》管理组(地址:北京市海淀区万寿路27号;邮政编码:100840;传真:010—;E—mail:ceedi@,以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中国电子工程设计院 参编单位:中国航空工业规划设计研究院 中国建筑设计研究院

上海电子工程设计研究院有限公司

1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

信息产业电子第十一设计研究院有限公司 中国机房设施工程有限公司 北京长城电子工程技术有限公司 北京科计通电子工程有限公司 梅兰日兰电子(中国)有限公司 艾默生网络能源有限公司 常州市长城屏蔽机房设备有限公司 上海华宇电子工程有限公司 太极计算机股份有限公司 华为技术有限公司

主要起草人:娄宇 钟景华 薛长立 姬倡文 张文才 丁杰 朱利伟 黄群骥晁阳 张旭 徐宗弘 王元光 余雷 周乐乐 韩林 高大鹏 白桂华 王鹏 朱浩南 宋彦哲 姚一波 谭玲 余小辉

目次 1总则(1) 2术语(2)

3机房分级与性能要求(6) 3.1机房分级(6) 3.2性能要求(6)

4机房位置及设备布置(7) 4.1机房位置选择(7) 4.2机房组成(7) 4.3设备布置(8) 5环境要求(9)

5.1温度、相对湿度及空气含尘浓度(9) 5.2噪声、电磁干扰、振动及静电(9) 6建筑与结构(1 o) 6.1一般规定(1 o)

6.2人流、物流及出入口(1 0) 6.3防火和疏散(1 1) 6.4室内装修(1 1) 7空气调节(1 3) 7.1一般规定(1 3) 7.2负荷计算(1 3) 7.3气流组织(1 4) 7.4系统设计(1 4) 7.5设备选择(1 6) 8电气(1 7) 8.1供配电(1 7) 8.2照明(1 8) 8.3静电防护(2 0) 8.4防雷与接地(2 0) 9电磁屏蔽(2 2) 9.1一般规定(2 2) 9.2结构型式(2 2)

2文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

9.3屏蔽件(2 3) 10机房布线(2 4)

11机房监控与安全防范(2 6) 11.1一般规定(2 6)

11.2环境和设备监控系统(2 6) 11.3安全防范系统(2 7) 12给水排水(2 8) 12.1一般规定(2 8) 12.2管道敷设(2 8) 13消防(2 9) 13.1一般规定(2 9) 13.2消防设施(2 9) 13.3安全措施(3 0)

附录A各级电子信息系统机房技术要求(31) 本规范用词说明(3 8) 附:条文说明(3 9) 1总则

,确保电子信息系统安全、

稳定、可靠地运行,做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保, 制定本规范。

,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2术语

information system

由计算机、通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设施构成,按照一定的应用目的和规则,对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

information system room

主要为电子信息设备提供运行环境的场所,可以是一幢建筑物或建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

room

主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建筑空间,包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。

area

用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理的场所,包括进线间、测试机房、监控中心、备件库、打印室、维修室等。

area

支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的场所,包括变配电室、柴油发电机房、不间断电源系统室、电池室、空调机房、动力站房、消防设施用房、消防和安防控制室等。

area

用于日常行政管理及客户对托管设备进行管理的场所,包括工作人员办公室、门厅、值班室、盥洗室、更衣间和用户工作室等。

2.0。7场地设施infrastructure

电子信息系统机房内,为电子信息系统提供运行保障的设施。 interference

经辐射或传导的电磁能量对设备或信号传输造成的不良影响。

3文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

shielding

用导电材料减少交变电磁场向指定区域的穿透。 shielding enclosure

.专门用于衰减、隔离来自内部或外部电场、磁场能量的建筑空间体。 waveguide vent

截止波导与通风口结合为一体的装置,该装置既允许空气流通,又能够衰减一定频率范围内的电磁波。

electromagnetic shiel ding enclosure

按照设计要求,由预先加工成型的屏蔽壳体模块板、结构件、屏蔽部件等,经过施工现场装配,组建成具有可拆卸结构的电磁屏蔽室。

electromagnetic shieIding enclosure

主体结构采用现场焊接方式建造的具有固定结构的电磁屏蔽室。

重复配置系统的一些或全部部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间。

N——基本需求base requirement 系统满足基本需求,没有冗余。 redundancv

系统满足基本需求外,增加了X个单元、X个模块或X个路径。任何X个单元、模块或路径的故障或维护不会导致系统运行中断。(x=1~N)

tolerant

具有两套或两套以上相同配置的系统,在同一时刻,至少有两套系统在工作。按容错系统配置的场地设备,至少能经受住一次严重的突发设备故障或人为操作失误事件而不影响系统的运行。

cabinet

为成行排列或按功能区划分的机柜提供网络布线传输服务或配电管理的设备,一般位于一列机柜的端头。

intelligent patch cord management system

采用计算机技术及电子配线设备对机房布线中的接插软线进行实时管理的系统。 outlet

各类电缆或光缆终接的信息插座模块。 point

配线设备与工作区信息点之间缆线路由中的连接点。 distributor

终接水平电缆、水平光缆和其他布线子系统缆线的配线设备。 CP链路CP link

配线设备与CP之间,包括各端的连接器件在内的永久性的链路。 link

信息点与配线设备之间的传输线路。它不包括工作区缆线和连接配线设备的设备缆线、跳线,但可以包括一个CP链路。

state condition

主机房的空调系统处于正常运行状态,电子信息设备已安装,室内没有人员的情况。 condition

主机房的空调系统和不间断供电电源系统处于正常运行状态,电子信息设备处于不工作状态。 leakage

4文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

带电体上的静电电荷通过带电体内部或其表面等途径,部分或全部消失的现象。 resistance

在材料相对的两个表面上放置的两个电极间所加直流电压与流过两个电极间的稳态电流(不包括沿材料表面的电流)之商。

earthing

以保护人身和设备安全为目的的接地。 earthing

用于保证设备(系统)正常运行,正确地实现设备(系统)功能的接地。 conductor

从接地端子或接地汇集排至接地极的连接导体。 bar

将等电位联结网格、设备的金属外壳、金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等连接其上形成等电位联结的金属带。

conductor

将分开的诸导电性物体连接到接地汇集排、等电位联结带或等电位联结网格的导体。 3机房分级与性能要求 3.1机房分级

1电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失; 2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。 1电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失; 2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。 ,设计时应与主用机房等级相同。 ,按不同的标准进行设计。 3.2性能要求

3.2.1 A级电子信息系统机房内的场地设施应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。

3.2.2 B级电子信息系统机房内的场地设施应按冗余要求配置,在系统运行期间,场地设施在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。

3.2.3 C级电子信息系统机房内的场地设施应按基本需求配置,在场地设施正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。

4机房位置及设备布置 4.1机房位置选择

1电力供给应稳定可靠,交通、通信应便捷,自然环境应清洁;

2应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; 3应远离水灾和火灾隐患区域; 4应远离强振源和强噪声源; 5应避开强电磁场干扰。

,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等间题进行综合分析和经济比较;采用机房专用空调的主机房,应具备安装空调室外机的建筑条件。

4.2机房组成

,宜由主机房、辅助区、支持区、行政管理区等功能区组成。

,并应预留今后业务发展需要的使用面积。在对电子信息设备外形尺寸不完全掌握的情况下,主机房的使用面积可按下式确定:

1当电子信息设备已确定规格时,可按下式计算:

5文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

电子信息系统机房设计规范gb50174-2008

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.中华人民共和国国家标准电子信息系统机房设计规范CodefordesignofelectronicinformationsystemroomGB50174—2008主编部门:中华人民共和国工业和信息化部批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2009年
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
47xcw9qree0fvam2gyzr6h1tx45dea007ma
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享