工程质量控制作业指导书3.3基础分部工程3.3.1降水及排水

根据现场具体地质情况,确定降排水方案并报业主、监理审批。3.3.2基坑验槽

基坑开挖到设计标高后,施工单位必须请设计、地勘、市质监站、监理、项目工程部共同参加验槽,验槽合格后应立即进行下一道施工程序。

工程质量控制作业指导书3.3.3垫层分项工程:项目工程部及监理部要对垫层施工进行过程监控。监控管理点:1、人工清扫垫层(浇筑垫层前最后一道工序)图片仅供参考:

人工清扫垫层2、垫层厚度控制:垫层砼浇筑前,做灰饼(高度同垫层厚一般为100),间距为4M*4M左右,图片仅供参考:

垫层灰饼控制厚度3、垫层表面的平整度要求及抹压养护,总体要求:砼浇筑振捣整平后必须用提浆机抹压,人工随后用抹刀二次抹平压实(保证平整光滑,有利于卷材防水直接铺贴),砼终凝后要及时洒水养护,防止表面收缩裂缝,图片仅供参考:

工程质量控制作业指导书砼表面提浆抹压4、防水卷材的铺贴:注意各道工序的施工质量控制管理及过程监控,特别注意基层的处理、附加层的铺贴,大面积铺贴搭接是否规范等,以下图片仅供参考。

为保证卷材与基层的结合,基层需涂刷冷底子油:基层喷涂冷底子油集水坑内的阴阳角处理:工程质量控制作业指导书阴阳角附加层铺设搭接检验:规范要求不小于100

搭接示范3.3.3基础大体积混凝土

在基础大体积混凝土浇筑之前,施工单位必须编制专项施工方案报监理和项目工程部审核,审核通过方可施工。其中应包括如下内容:混凝土运输和调配方案、混凝土分层浇筑振捣方案、混凝土测温和温差控制方案、混凝土保温方案、施工防雨措施、劳动力组织和调配措施、安全保障措施、应急预案等,另外地下室底板、顶板砼浇筑振捣整平后必须用提浆机抹压,人工随后用抹刀二次抹平压实(顶板保证平整光滑,有利于卷材防水直接铺贴),砼终凝后要及时洒水养护,防止表面收缩裂缝,图片仅供参考:混凝土浇筑前浇水将基础底部全面润湿:工程质量控制作业指导书混凝土浇筑前浇水将基础底部全面润湿砼提浆抹压打磨完毕后,浇水并覆盖薄膜养护:

房建工程质量控制作业指导书

工程质量控制作业指导书3.3基础分部工程3.3.1降水及排水根据现场具体地质情况,确定降排水方案并报业主、监理审批。3.3.2基坑验槽基坑开挖到设计标高后,施工单位必须请设计、地勘、市质监站、监理、项目工程部共同参加验槽,验槽合格后应立即进行下一道施工程序。工程质量控制作业指导书3.3.3垫层分项工程:项目工程部及监理部要对垫层施工进行过程监控。监控