宁波尚野服饰有限公司厂区项目 施工现场临时用电组织设计

一、 工程概况

本工程位于奉化市西坞工业区。由宁波尚野服饰有限公司投资,宁波宁大工程建设

监理有限公司监理,宁波宁大工程建设监理有限公司监理,宁波建工集团五分公司承建。总工期:日历天。开工日期:

年月日,计划竣工日期:年月日。

项目由、、厂房、附属用房、门卫组成,总建筑面积:平方米,占地面积:平方米,、厂房为三层,厂房为五层,局部二层。本项目主体采用钢筋混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为二级,抗震设防为六级,屋面防水等级为三级,建筑合理使用年限为 年,生产火灾危险性为戊类。

二、 现场供电方式

本工程采用—供电系统,分别从建设单位提供的配电房接出,详细供电线路如下: (一)、从配电房采用×+×铜蕊聚氯乙希护套铠包电力电缆引至、、厂房单体工程的总配电箱(由宁波立新电控设备制造厂生产的系列配电箱,下同)。用**电缆引到各分路配电箱;用**电缆引至井字架、搅拌机配电箱;用**电缆引至各楼层配电箱;**电缆引至机修理、仓库工棚。

(二)、从配电房用**电缆引至配电箱,从总配电箱用**电缆引至钢筋制作棚;用**电缆引至生活区;用**电缆引至门卫、附属用房单体工程。

以上二路线路分别由分路开关箱、动力配电箱、照明分路箱、照明配电箱、动力单机箱、照明终端箱等组成,均采用有“”认证的宁波立新电控设备厂和宁波三正电器成套设备厂生产的产品。闪光对焊机、电焊机、竖向焊机均设单机开关箱。各配电箱均设重复接地,接地电阻不大于欧姆。所有线路均按实体容量计算安全载流量,过路和通道用钢管保护电力电缆,其余直埋,入土深度不小于毫米,实行三级配电四级保护的供电安全措施。流动箱(盘)采用上海精达集团制造,带漏电保护装置(动作电流,动作时间小于)的型号-×30L动力,型号-30L照明移动电缆盘。

三、用电设备一览表:

单机容量 小 计 设 备 名 称 台 数 台 数 焊接容量 照 明 小计 搅 拌 机 插入式振动机 平板式振动机 钢 筋 弯 曲 机 钢 筋 切 断 机 钢 筋 张 拉 机 井 架 卷 扬 机 圆 盘 锯 平 板 刨 蒸 饭 车 钢 筋 对 焊 机 电 焊 机 四、工现场供电负荷计算

(一)、线路一:

一、用电量计算:

工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:

大 灯 照 明 合 计 其中 ── 计算用电量

(),即供电设备总需要容量;

── 全部施工动力用电设备额定用量之和; ── 室内照明设备额定用电量之和; ── 室外照明设备额定用电量之和; ── 全部施工用电设备同时使用系数; 总数台以内取;—台取;台以上取; ── 室内照明设备同时使用系数,取; ── 室外照明设备同时使用系数,取;

综合考虑施工用电约占总用电量,室内外照明电约占总用电量,则有: 本例计算中;

全部施工动力用电设备额定用量: ──────────────────── 序号 额定功率() 距离电源() 机具名称

~混凝土搅拌机 ~单筒卷扬机 木工圆据机 ~单筒卷扬机 插入式振动器 平板式振动器 交流电弧焊机 振动夯土机-330A ────────────────────

经过计算得到 。 二、变压器容量计算: 变压器容量计算公式如下:

其中 ── 变压器容量(); ── 功率损失系数;

── 用电设备功率因素,一般建筑工地取。 经过计算得到 × 。 三、配电导线截面计算:

.按导线的允许电流选择:

三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:

其中 ── 线路工作电流值();

── 线路工作电压值(),三相四线制低压时取。 经过计算得到 × 211.85A。

对于不同类型的铜导线,其截面积分别为: 型铜裸线 ── 35.0mm 型铜芯橡皮线 ── 50.0mm 型铜芯塑料线 ── 50.0mm .按导线的允许电压降校核: