5.2.3 保证工期的技术措施

1)认真做好工程的前期准备工作,熟悉工程的设计特点,认真可行的编制施工技术方案,及时进行各道工序的施工图纸会审,力争尽早发现图纸中存在的问题,在施工图会审会上一并提出,将问题在正式施工前解决。对于本工程首次遇到的新技术、新工艺,要制定施工措施和作业指导书,组织施工人员学习培训、吸收成熟的施工经验,提高工效,做到一次顺利完工,一次验收合格。

2)各道工序的施工提倡一次成优,一次验收合格,减少返工,加快施工进度。 3)对特殊工序,要周密考虑,制定详细的切实可行的施工方案,避免由于多种原因而影响工期。

第六章 质量保证措施

6.1

质量管理及检验的标准

本工程将执行如下(但不限于)主要质量标准、规范: 《工程测量规范》GB50026-2007

《先张法预应力混凝土抗拔管桩(抱箍式连接)》苏G/T23-2013;

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013; 《钢结构工程施工及验收规范》GB50755-2012; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑钢结构焊接规程》GB50661-2011;

《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014; 《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T 93-1995;

《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109-2010; 《风力发电场项目建设工程验收规范》DL/T5191-2004; 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 《建筑钢结构焊接规程》GB50661-2011

《钢管桩CO2气体保护半自动焊接工艺规程》Q/BGJ004-2002

6.2

质量保证技术措施

6.2.1 测量定位

项目部开工前按照区域内的控制点资料及明确现场控制点具体位置,并及时办理双方交接手续。

根据甲方提供的控制点,施放轴线和桩位,每个桩点插短钢筋,撒放白灰做成明显标记,到桩机就位后再进行复测。

测量定位、放线、复核工作由专人负责,对测量仪器定期检查,做好测量定位放线的原始资料,形成的定位、放线测量成果资料用书面形式报监理和甲方复核检查。

项目部成立专门的放线作业队,以保证施工顺畅和放线质量。 6.2.2 桩身垂直度

压桩时主机手和地面操作人员必须经常观察桩身的垂直度,发现倾斜必须及时调整;

垂直方向放置两台经纬仪,便于控制垂直度,经纬仪应设在不受打桩影响处; 最下节管桩入土50~80cm时停止打桩桩,调整垂直度后方可继续打桩,不允许只图施工速度一次送到位;

购置大功率照明灯,以满足夜间施工的要求。 6.2.3 桩位偏移

沉桩完毕后放线人员要经常复核桩位,观察是否偏移,如发现偏移则立即找出原因并采取相应措施;

合理确定桩机施工路线,减少挤土效应给已下沉到位管桩带来负面影响; 桩位排布过密则必须跳打;

一旦遇到较小障碍,影响桩的偏位,就把桩拔出重插,并在偏位的一侧塞垫木板等纠正,如遇大的混凝土、石块等,应进行清除,或同设计等单位商量,改变桩的位置,再行施工;

本工程大多数桩位都需要送桩,用送桩器送桩时不许加桩垫,以保证压力的有效传递,避免受力不均导致偏位。 6.2.4 桩顶标高

合理确定最佳施工流水路线,采用先长桩后短桩、先中心后外围或对称的施工顺

序和区域跳打的施工原则和施工方法,另外,根据施工的实际情况调整打桩速率,以减少挤土效应;

送桩时考虑桩身回弹,可在原设计桩顶标高基础上,超送2-3cm。 6.2.5 针对本工程特点,其他质量预防控制措施

定期对设备、工器具和仪器进行检查更新,并且定期进行计量更新,保证设备、工器具和仪器的完好性、可靠性和精确度.

装置性材料进行抽检、专检相结合,从项目部到施工队层层把关,对不合格的产品及时更换或退货,严禁在施工中使用.

冬季施工焊接时必须做好遮风挡雨措施,以保证接桩质量。

第七章 安全保证措施

7.1

安全组织措施

1)认真做好施工人员的安全思想教育工作,特别是抓好施工人员持证上岗的工作。上岗人员必须经过安全教育、技术培训、考试、安全技术交底,并身体检查合格,上岗施工人员必须佩戴胸卡,所有施工人员的安全教育培训率必须达到100%。

2)切实落实多层次、多方位的安全生产责任制,建立和完善各级安全管理体系和监督体系。

3)进一步强化依法管理工程安全的理念,认真落实《国家安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,依法开展工程建设安全生产管理工作,及时更新安全管理理念。

4)要狠抓安全管理的基础工作,强化全员的安全意识和提高员工素质,严格持证上岗的考核;规范施工作业人员的安全行为,减少人为事故;用“三铁”(铁的制度、铁的面孔、铁的处理)反“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律),杜绝“三高”(领导干部高高在上、基层职工高枕无忧、规章制度束之高阁)现象。

5)坚持“以人为本”,不断改善施工现场工作和生活条件,努力创建先进的企业文化,营造良好的安全文明施工氛围。本工程安全文明施工要实现“六化”(安全管理制度化、安全设施标准化、平面布置条理化、设备材料堆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化)的管理目标,不断提高作业环境安全水平,树立工程建设施工新形象。

6)将临时用工人员纳入正式员工管理范畴,其安全教育、安全培训、劳动保护、工伤保险等应与正式工一视同仁,依法管理。 7.2

安全技术措施

1)配备经培训、考核合格持证的管理、执行和检查人员。 2)制定现场安全技术及防护设施。

3)配备施工机械安全装置及必要的安全检测工具。 4)抓好施工前准备工作,控制好施工过程安全工作。

5)桩机、坦吊组装、拆卸必须在空旷地面进行,上空不得有高压线或障碍物,确保组装、拆卸、装车顺利进行。

6)桩机压桩过程中,无关人员严禁靠近压桩机。

7)卸桩、吊桩过程中,挂桩小钩外必须系好风缆绳,确保控制桩吊运中的方向,以防发生与桩机、吊车、汽车相碰事故,吊有重物时吊臂下不能站人。

8)桩机、吊车施工中必须确保场地平整。地基较软不能满足桩机施工需要时,必须垫好路基。

9)完桩之后的桩坑必须遮盖、封闭,先用两根钢筋将桩口点焊封闭,然后在钢筋上放装满泥土的草包,每施工完一区域,就将此区域用绳子包围起来,挂警告牌、警示灯,并禁止闲人进入。

10)桩机、吊车司机、电工、电焊工、起重指挥工上岗时必须持有特殊工种操作证,随时接受有关部门的检查。

11)非机械人员和非电工,不得动用机械设备和电器设备。

12)吊桩、喂桩、送桩、吊机和桩机移位时必须有专人指挥,分工明确,统一信号。夜间指挥必须用明暗信号。

13)氧气瓶、乙炔瓶必须保持5米以上的安全距离,距明火(电焊〕必须保证10米以上的安全距离。乙炔瓶严禁倒放,乙炔瓶必须安装回火安装装置。氧气带、乙炔带必须明确完好无损,发现破皮、漏气现象及时更换。

14)施工机电设备均应设置安全防护罩并接地接零,机具操作由专人负责,并执行挂牌制度,做到单机单闸单独触保器,防止触电事故的发生。