2)躲过变压器空载投入或外部故障后电压恢复时的励磁涌流 Idz1= KK Ie (2) 式中:KK—可靠系数,采用1.3; Ie—变压器额定电流:
代入数据得 Idz1= 1.3×103.9=135.1(A) 3) 躲过电流互改器二次回路短线时的最大负荷电流 Idz1= KKTfhmax 式中: KK—可靠系数,采用1.3;
Idz1—正常运行时变压器的最大负荷电流;采用变压器的额定电流。 代入数据得
Idz1=1.3×103.9=135.1(A)
(3)
比较上述(1),(2),(3)式的动作电流,取最大值为计算值,
即: Idz1=270.4(A)
4.2.2确定基本侧差动线圈的匝数和继电器的动作电流
将两侧电流互感器分别结于继电器的两组平衡线圈,再接入差动线圈,使继电器的实用匝数和动作电流更接近于计算值;以二次回路额定电流最大侧作为基本侧,基本侧的继电器动作电流及线圈匝数计算如下:
基本侧(35KV)继电器动作值 IdzjsI=KJXIdzI/nl 代入数据得 IdzjsI=
3 ×270.4/40=11.71(A)
基本侧继电器差动线圈匝数 WcdjsI=Awo/ IdzjsI
式中:Awo为继电器动作安匝,应采用实际值,本设计中采用额定
值,取得60安匝。
代入数据得 WcdjsI=60/11.71=5.12(匝)
选用差动线圈与一组平衡线圈匝数之和较WcdjsI小而相近的数值,作
为差动线圈整定匝数WcdZ。
即:实际整定匝数WcdZ=5(匝)
继电器的实际动作电流 IdzjI=Awo/ WcdZ=60/5=12(A) 保护装置的实际动作电流 IdzI= IdzjINl/Kjx=12×40/3 =277.1A
4.2.3 确定非基本侧平衡线圈和工作线圈的匝数
平衡线圈计算匝数 WphjsⅡ
=Wcdz/Ie2JI-Wcdz
=5×(4.5/4.33-1)=0.19(匝)
故,取平衡线圈实际匝数WphzⅡ=0
工作线圈计算匝数WgzⅡ= WphzⅡ+Wcdz=5(匝)
4.2.4计算由于整定匝数与计算匝数不等而产生的相对误差Δfza Δfza= (WphjsⅡ- WphzⅡ)/( WphjsⅡ+ Wcdz)
=(0.19-0)/(0.19+5)=0.04
此值小于原定值0.05,取法合适,不需重新计算。 4.2.5初步确定短路线圈的抽头
根据前面对BCH-2差动继电器的分析,考虑到本系统主变压器容量较小,励磁涌流较大,故选用较大匝数的“C-C”抽头,实际应用中,还应考虑继电器所接的电流互感器的型号、性能等,抽头是否合适,应经过变压器空载投入试验最后确定。 4.2.6保护装置灵敏度校验
差动保护灵敏度要求值Klm≮2
本系统在最小运行方式下,10KV侧出口发生两相短路时,保护装置的灵敏度最低。
本装置灵敏度 Klm=0.866KjxIdlmin/Idzl
=0.866×1×0.817/0.2771=2.55>2
满足要求。
4.3 过电流保护:
4.3.1 过电流继电器的整定及继电器选择: 1)保护动作电流按躲过变压器额定电流来整定
Idz=KkIe1/Kh
式中:Kk—可靠系数,采用1.2;
Kh—返回系数,采用0.85;
代入数据得 Idz=1.2×103.9/0.85=146.7(A) 继电器的动作电流 Idzj=Idz/nl=146.7/(40/ 电流继电器的选择:DL-21C/10
2)灵敏度按保护范围末端短路进行校验,灵敏系数不小于1.2。 灵敏系数:Klm=0.866KjxId3lmin/Idz
=0.866×1×0.282/0.1467=1.66>1.2
3 )=6.35(A)
满足要求。 4.4 过负荷保护:
其动作电流按躲过变压器额定电流来整定。动作带延时作用于信号。
Idz=KkIe1/Kf=1.05×103.9/0.85=128.4(A)
IdzJ= Idz/nl=128.4×3 /40=5.56(A) 延时时限取10s,以躲过电动机的自起动。
当过负荷保护起动后,在达到时限后仍未返回,则动作ZDJH装置。 4.5 冷却风扇自起动:
Idz=0.7Iel=0.7×103.9=72.74(A)
IdzJ=Idz/nl=72.74/(40/ 3 )=3.15(A)
即,当继电器电流达到3.15A时,冷却风扇自起动。